WinCC - Wincc - Potwierdzanie Alarmów

wasek88 10 Mar 2013 12:20 1557 4
  • #1 10 Mar 2013 12:20
    wasek88
    Poziom 15  

    Witam wszystkich. Mam mały problem z potwierdzeniami alarmów w WinCC.

    Alarmy są tylko bitowe, generowane przez PLC, czyli powiedzmy min.poziom oleju. PLC zatrzymuje wtedy proces, a do wyświetlania (skonfigurowanego alarmu w Alarm Logging) służy mi kontrolka activeX WinCC AlarmControl.

    Chciałem "podłączyć" przycisk do kasowania alarmów. Zrobiłem buttona, który mi kasuje sam stan alarmowy w PLC (Zezwalając na dalszą pracę). Lecz nie chce on kasować alarmów z tabeli pomimo umieszczenia go jako Acknowlegment bit w Alarm Logging dla danych alarmów.
    Przewertowałem helpa, lecz niestety nic konkretnego nie znalazłem.

    Czy coś robię źle?

    pozdrawiam
    wasek88

    0 4
  • #2 10 Mar 2013 15:03
    ElMapet
    Poziom 20  

    w przycisku wybierz funkcję alarm -> clearAlarmBuffer

    0
  • #3 10 Mar 2013 15:25
    wasek88
    Poziom 15  

    nie do końca rozumiem gdzie miałbym tą funkcję wybrać (Mowa o winCC 7.0 +SP1).

    0
  • Pomocny post
    #4 10 Mar 2013 15:35
    ElMapet
    Poziom 20  

    klikasz na przycisk,
    w properties
    event
    tam gdzie jest no function wybierasz sobie z listy


    tylko jedno, to jest dla wincc flexible, ale wydaje mi się że powinny być zbliżone do siebie, przynajmniej te elementy jak przyciski


    WinCC - Wincc - Potwierdzanie Alarmów

    0
  • #5 10 Mar 2013 21:42
    wasek88
    Poziom 15  

    niestety jednak są różnice. Udało mi się rozwiązać problem podpinając zmienne 16bitowe i wykorzystując każdy bit z osobna dla potwierdzania alarmów. Poprostu jeden ten sam bit nie może potwierdzać alarmu.

    pozdrawiam i dzieki za pomoc
    wasek88

    0