Ariston T2 - piec dwufunkcyjny otwarty wyłącza się w trakcie grzania

11 Mar 2013 18:34 4197 3
  • Poziom 8  
    Witajcie,
    jak w temacie piec Ariston T2 23 wyłącza się w trakcie pracy. Włączam bądź odkręcam ciepłą wodę, piec startuje, grzeje przez ok 10 sek i się wyłącza. Czasami jest tak że po upływie 1-2 min sam się znów włącza na kilka/naście sekund (włączona opcja ogrzewania). Nie patrzcie proszę tylko na te odstępy czasowe bo z tym bywa różnie, piecyk jest nieprzewidywalny:) Początki usterki były jakieś 3 tygodnie temu i jakby samemu mu przeszło, teraz już awaria na dobre. Dodam że woda w mojej mieścinie jest b. twarda.

    Po ostatniej wizycie serwisanta (2 lata temu, czyszczenie) wiem że nie działał prawidłowo manometr (napompował mi ciśnienie wg podręcznego).

    Dzisiaj rozkręciłem panel by się lepiej wsłuchać i na domiar złego zaczęło ciec z rurki od manometru, domyślam się że teraz go zabiłem i jest do wymiany. Zapewne rurka była złamana i podczas odchylania panela szlag ją trafił.

    Mam pytania:
    1. Co sądzicie nt. usterki, co może być przyczyną, może brak ciśnienia skoro mano źle wskazywał?
    2. Manometr da się wymienić?

    Z góry dzięki za informacje.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Ciśnienie wymagane 1÷2 bar. Kocioł posiada czujnik ciśnienia wody który go blokuje po opadnięciu ciśnienia. Przyczyn może być wiele np. wadliwy czujnik temperatury, blokady pompy albo zawieszenia płyty głównej.
  • Poziom 8  
    Powodem było za słabe ciśnienie co czego manometr nie wskazywał z racji awarii.
    Odkręciłem zawód, poprawiłem ciśnienie i piec działa.
    Manometr oczywiście do wymiany.
    Wszystkim b. dziękuję za podpowiedzi.
    Temat do zamknięcia.