Dobór szyny miedzianej PEN do prądu 910A

rochu84 12 Mar 2013 21:14 5103 9
  • #1
    rochu84
    Level 16  
    Witam może to banalne pytanie ale jak dobrać Przekrój Szyny PEN w szafie rozdzielczej nn ,w brew pozorom mało jest w sieci na ten temat . Buduje szafe rozdzielcza nn pod trafo prąd znamionowy to około 910 A trafo 630VA .
  • #2
    Miniax
    Electrician specialist
    Myślę, że najlepiej według norm.
  • #3
    serwisor
    Level 29  
    Budujesz szafę?
    Według projektu? Co w projekcie?
  • #5
    ergonus
    Level 15  
    Mamy rozumieć, że dla przewodów fazowych szyny już dobrałeś? Poza doborem ze względu na obciążalność długotrwałą, powinieneś sprawdzić je jeszcze sprawdzić ze względu na skutki cieplne i elektrodynamiczne przepływu prądów zwarciowych.
  • #6
    rochu84
    Level 16  
    Tak dla przewodów fazowych dobralem szynę z tabeli producenta teraz szukam odpowiedzi na pytanie czy mozna zanizyc przekrój szyny PEN w stosunku do szyn fazowych.
  • #7
    Elmont
    Level 25  
    Hmm a to niby z jakiego powodu chcesz "zaniżyć przekrój przewodu PEN" ?
  • #8
    Miniax
    Electrician specialist
    rochu84 wrote:
    Tak dla przewodów fazowych dobralem szynę z tabeli producenta teraz szukam odpowiedzi na pytanie czy mozna zanizyc przekrój szyny PEN w stosunku do szyn fazowych.


    W żadnym wypadku. Ba! Ze względu na udział wyższych harmonicznych może nawet się okazać konieczność zwiększenia owego przekroju.
  • #9
    INTOUCH
    Level 30  
    Miniax wrote:
    W żadnym wypadku. Ba! Ze względu na udział wyższych harmonicznych może nawet się okazać konieczność zwiększenia owego przekroju.

    Kolego mówimy o szynie PEN w rozdzielni.
    Jeśli chodzi o obliczanie i dobór szyn, to stosuj się do odpowiednich norm i katalogów producentów takich jak Schneider Electric, EATON(Moeller), ABB, Legrand, Hager.
    O ile dobrze rozumiem chodzi ci o szyny w rozdzielnicach, a nie o most szynowy łączący trafo z rozdzielnicą.
  • #10
    rochu84
    Level 16  
    Tak chodzi mi o szyne PEN w rozdzielni ten kawałek żelastwa co łączy wszystko .