biniu292 21 Mar 2013 11:32 13362 110
  • #31
    saskia
    Level 38  
    Sa rozne, przerozniste zawory termostatyczne, ale podstawowa roznica jest srednica przekroju poprzeczneg przelotu.
    Wyrazna roznice mozna zauwazyc miedzy zaworem do instalacji cisnieniowej (pompowej), a zaworem do instalacji grawitacyjnej (otwartej).
    Mimo to, zawory termost. do instalacji cisnieniowej roznia sie takze miedzy soba bo maja rozne srednice max. przelotu, od ok. 5-10mm. Po prostu inne zawory stosuje sie do malych instalacji domowych, a inne w blokach zasilanych z cieplowni, a jeszcze inne do instalacji grawitacyjnych.
    Jak zauwazylem, to bardzo czesto kupowane sa zawory takie jakie akurat sa w danym sklepie i nikt nie zwraca uwagi na ich przeloty.
    Skutek jest pozniej taki ze pompy sa przeciazone duzymi oporami przeplywu, taktowaniem kotla, trdnosciami z regulacja i niedogrzewanie pomieszczen.
    Musial bys wiedziec dokladnie jaka jest srednica przelotu w twoich zaworach, bo jesli jest mniej niz 10mm to nie nadaje sie taki zawor do uzycia w bezposrednim przeplywie, bo nawet na najwiekszym otwarciu kryzy, bedzie mial za maly przelot.
    Najlepszym rozwiazaniem jest zalozenie zwyklych o odpowiednim przelocie.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • #32
    biniu292
    Level 18  
    Na 100 procent jest wiêcej ni¿ 10 mm
  • #33
    saskia
    Level 38  
    Najlepszym sposobem sprawdzenia, bedzie znalezienie tego zaworu w katalogu i sprawdzenie na opisie technicznym.
    Widzialem juz wiele roznych zaworow i wiekszosc z nich na pozor ma duzy przelot, ale jak sie przyjzysz dokladnie jak jest zbudowany zawor, jakie sa grzybki zamykajace i jaki pozostawiaja max przelot, to okazuje sie ze nie maja nawet polowy tego co widac na koncowkach.
  • #34
    biniu292
    Level 18  
    Z tego co pamiêtam, a raczej dobrze w tym przypadku , kiedy¶ taki rozbiera³em i wygl±da³o ¿e przez niego wody idzie du¿o.
    Po wyjêciu dwóch dysz moc kot³a spad³a do miêdzy 6.5 a 7 kW pracuje zdecydowanie p³ynniej .
    Mimo to wszelkie rady na temat regulacji c.o. Nadal mile widziane Dziêki
  • #35
    saskia
    Level 38  
    Pewnie ci juz to niec nie da, ale skoro narysowalem juz to wstawie zgrubny przekroj zaworu. Prawid³owa regulacja instalacji c.o.
  • #36
    biniu292
    Level 18  
    Piêknie rysujesz
    ;)
    Tak jeszcze spytam
    Czy je¶li temperatura grzejnika (tego w kuchni) jest zbli¿ona do temp. pierwszego z kolei to jest o.k. Czy to ma ma³e znaczenie i ozwierciedlenie w ilo¶ci przep³ywaj±cej wody?
  • #37
    FOSGEN1
    Level 27  
    biniu292 wrote:
    Po wyjêciu dwóch dysz moc kot³a spad³a do miêdzy 6.5 a 7 kW


    mogê spytaæ o jakich dyszach mowa?
  • Computer ControlsComputer Controls
  • #38
    biniu292
    Level 18  
    Palnika g³ównego
    Ju¿ dawno mi to podpowiada³ szef serwisu tych kot³ów w Polsce, ale jako¶ weny nie mia³em, ale w t± zimê to ju¿ mnie rachunki zagotowa³y
    Kupi³em trzy sztuki , zalutowa³em i wkrêci³em zamiast "dobrych" i kocio³ ma d³u¿sze cykle
    Heh teraz do mnie dotar³o ¿e 3 a nie 2
  • #39
    saskia
    Level 38  
    biniu292 wrote:

    Czy je¶li temperatura grzejnika (tego w kuchni) jest zbli¿ona do temp. pierwszego z kolei to jest o.k. Czy to ma ma³e znaczenie i ozwierciedlenie w ilo¶ci przep³ywaj±cej wody?


    Nie jest wazne ze temperatura bedzie ta sama na zasilaniu, bo wszedzie bedzie jednakowa, po kilkunastu minutach pracy kotla.
    Wazne jaka jest temp. powrotu.
    Jesli jest nizsza niz w innym, to znaczy ze jest w nim wolniejszy przeplyw niz powinien i woda wystudza sie do nizszej temperatury.
  • #40
    biniu292
    Level 18  
    No to nie,tu jest o.k.
    Wszystko dzia³a prawid³owo , jednak mam wra¿enie ¿e k³opot tkwi w szczególnym wych³adzaniu siê kuchni ze wzglêdy na blisko¶æ przedpokoju-tym samym drzwi
    Do tego jest w niej wy¿ej itp. zaczynam dojrzewaæ do takich wniosków po eksperymencie z dyszami mocno wp³yn±³ na pracê kot³a.
    Teraz dogrzewa za drugim ,trzecim razem,przedtem taktowa³ po 6 lub wiêcej
  • #41
    saskia
    Level 38  
    Jak sciagniesz calkiem zawory w kuchni to przestanie taktowac.
    Skoro kuchnia sie wychladza szybciej , to znaczy ze potrzebny jest jeszcze wiekszy przeplyw w tym grzejniku, aby w miare szybko ogrzewal kuchnie i nie robil taktowania kotla.
  • #42
    FOSGEN1
    Level 27  
    Hmm,ten myk z za¶lepieniem dysz jest mo¿liwy w ka¿dym kotle? Czy z chwil± zmniejszenia taktowania zu¿ycie gazu spad³o zauwa¿alnie czy tylko w granicach b³êdu statystycznego?
  • #43
    biniu292
    Level 18  
    Nie wiem czy w ka¿dym, ale pewnie tak
    Nie patrzy³em na zu¿ycie gazu, bo od razu zauwa¿y³em ¿e kocio³ pracuje d³u¿ej , co oznacza ¿e pracuje z mniejsz± moc± i wolniej dogrzewa wodê.
    A do tego je¶li we¼miemy pod uwagê ¿e dysze nie mog± "pu¶ciæ" gazu wiêcej ni¿ im pozwala otwór , a zespó³ gazowy ustawiony jest na minimum , to w ten sposób nie mo¿e daæ tyle paliwa ile dawa³.
    Palnik z 12 dyszami ustawiony na 9 kW oznacza ¿e ka¿da dysza ma nieca³y kilowat mocy , po odjêciu dysz si³± rzeczy moc spada.
    Je¶li wyt³umaczy³em zbyt "laicko" proszê wybaczyæ
    A ¶miem twierdziæ ¿e go¶æ który mi to doradzi³ ma du¿± wiedzê jako serwisant i in¿ynier fizyki i czego¶ tam jeszcze
    Jutro zerknê na gazomierz i powiem Ci ile kilowatów wskazuje
  • #44
    FOSGEN1
    Level 27  
    Dziêki wielkie. Czekam na info,bo mo¿e faktycznie to niez³y sposób.
  • #45
    saskia
    Level 38  
    Z tym blokowaniem dysz to radzil bym przetestowac dobrze na danym kotle, bo moze sie okazac ze przerwy w ciaglosci miedzy plomieniami palnika moga spowodowac zwiekszone zasysanie powietrza. Do pewnego stopnia moze byc to kozystne dla lepszego spalania (dopalania), ale jesli bedzie go za duzo, to wychlodzi spaliny ogrzewajace wymiennik, a tym samym spowoduje duze straty kominowe.
  • #46
    FOSGEN1
    Level 27  
    Ja póki co traktujê to jako ciekawostkê. Przede wszystkim to muszê znale¼æ fachowca,któremu siê bêdzie chcia³o pobawiæ z ograniczeniem mocy mojego kot³a. Kto¶ go kiedy¶ za³o¿y³ i zostawi³ bez dostrojenia do mieszkania.
    Na kilku serwisantów, do których dzwoni³em ka¿dy mówi, ¿e to nie ma sensu, ¿e zysk znikomy i takie tam.
  • #47
    irus.m
    Heating systems specialist
    FOSGEN1 wrote:
    Ja póki co traktujê to jako ciekawostkê. Przede wszystkim to muszê znale¼æ fachowca,któremu siê bêdzie chcia³o pobawiæ z ograniczeniem mocy mojego kot³a. Kto¶ go kiedy¶ za³o¿y³ i zostawi³ bez dostrojenia do mieszkania.
    Na kilku serwisantów, do których dzwoni³em ka¿dy mówi, ¿e to nie ma sensu, ¿e zysk znikomy i takie tam.


    Zadzwoñ, podumamy. Podaj model kot³a.
    pozdrawiam
  • #49
    biniu292
    Level 18  
    Ale co Zeus mini?
    Z tego co widzê ma on 9 kW
    Do tego jest kot³em z zamkniêt± komor± spalania,w starym budownictwie raczej ciêzko taki za³o¿yæ,kominarz nie wyrazi zgody przez ¶cianê a kominy czêsto krzywe
    Je¶li chodzi o mój eksperyment ,to wysz³o ¿e przy 6 kW mój kocio³ powinien zu¿ywaæ oko³o 13 litrów gazu na minutê ,mój zu¿ywa miêdzy 14 a 15 ,wiêc wygl±da na to ¿e dzia³a wszystko jak nale¿y

    Dodano po 4 [minuty]:

    saskia wrote:
    Z tym blokowaniem dysz to radzil bym przetestowac dobrze na danym kotle, bo moze sie okazac ze przerwy w ciaglosci miedzy plomieniami palnika moga spowodowac zwiekszone zasysanie powietrza. Do pewnego stopnia moze byc to kozystne dla lepszego spalania (dopalania), ale jesli bedzie go za duzo, to wychlodzi spaliny ogrzewajace wymiennik, a tym samym spowoduje duze straty kominowe.


    Dlatego w moim przypadku kaza³ mi mi te dysze rozrzuciæ ,¿eby nie by³y w jednej "kupie"
    Ale faktycznie ¿e w innych konstrukcjach mo¿e byæ ró¿nie,tym bardziej ¿e mój kocio³ ma specyficzny wymiennik

    Dodano po 1 [minuty]:

    FOSGEN1 wrote:
    Ja póki co traktujê to jako ciekawostkê. Przede wszystkim to muszê znale¼æ fachowca,któremu siê bêdzie chcia³o pobawiæ z ograniczeniem mocy mojego kot³a. Kto¶ go kiedy¶ za³o¿y³ i zostawi³ bez dostrojenia do mieszkania.
    Na kilku serwisantów, do których dzwoni³em ka¿dy mówi, ¿e to nie ma sensu, ¿e zysk znikomy i takie tam.


    A jaki masz kocio³ (firma,model)tak z ciekawo¶ci
  • #50
    FOSGEN1
    Level 27  
    biniu292 wrote:
    A jaki masz kocio³ (firma,model)tak z ciekawo¶ci


    biniu292 wrote:
    Ale co Zeus mini?

    FOSGEN1 wrote:
    Immergas ZEUS mini
  • #52
    biniu292
    Level 18  
    Aaaaaa
    A liczy³e¶ tym sposobem co ja jego moc?
  • #53
    FOSGEN1
    Level 27  
    irus.m wrote:
    sprawdza³e¶ wed³ug instrukcji, czy masz ograniczon± moc na minimum z poziomu sterownika kot³a?.

    nie jestem pewien, czy rozumiem...
    irus.m wrote:
    Ile litrów gazu pobiera kocio³ przez 30 s w trybie C.O.?

    ponad 20. Raczej bli¿ej 25, ale tu mogê siê myliæ o jakie¶ 2 l, bo chwilkê bieg³em do licznika.
  • #54
    biniu292
    Level 18  
    Czyli chodzi na maksa
  • #55
    FOSGEN1
    Level 27  
    Dok³adnie. A jak Twój gazomierz? Pozytywnie zareagowa³ na dysze?
  • #56
    biniu292
    Level 18  
    Tak zdecydowanie
    Czytaj wy¿ej,jednak w Twoim przypadku najpierw trzeba by powalczyæ z obni¿eniem mocy,tak jak kolega wy¿ej powiedzia³, z poziomu regulacji na sterowniku
    Policzyæ moc grzejników i do nich dostosowaæ moc kot³a,to co ja zrobi³em to ostateczno¶æ w sytuacji ¿e mimo i¿ zjecha³em moc c.o. do minimum ,kocio³ nadal by³ za "du¿y" na moj± powierzchniê
  • #57
    irus.m
    Heating systems specialist
    FOSGEN1 wrote:
    irus.m wrote:
    sprawdza³e¶ wed³ug instrukcji, czy masz ograniczon± moc na minimum z poziomu sterownika kot³a?.

    nie jestem pewien, czy rozumiem...
    Zmieniaj±c ustawienia w sterowniku kot³a , mo¿esz elektronicznie obni¿yæ moc kot³a dla C.O. do min., t.j. do ok. 8 kW. ¦ci±gnij instrukcjê ze strony producenta.

    irus.m wrote:
    Ile litrów gazu pobiera kocio³ przez 30 s w trybie C.O.?

    ponad 20. Raczej bli¿ej 25, ale tu mogê siê myliæ o jakie¶ 2 l, bo chwilkê bieg³em do licznika.

    Wed³ug Twoich odczytów, ze zu¿ycia gazu wynika, ¿e nie ma ograniczonej mocy z poziomu automatyki i idzie pe³n± par±.
    pozdrawiam
  • #58
    FOSGEN1
    Level 27  
    irus.m wrote:
    Zmieniaj±c ustawienia w sterowniku kot³a , mo¿esz elektronicznie obni¿yæ moc kot³a dla C.O. do min., t.j. do ok. 8 kW. ¦ci±gnij instrukcjê ze strony producenta.

    Czy ja mam mo¿liwo¶æ dokonania jakiejkolwiek zmiany? Instrukcjê ¶ci±gn±³em do¶æ dawno, widzê, ¿e na p³ycie jest potencjometr CO, ale zapewne pokrêcenie nim nic mi nie da, bo pewnie trzeba do niego potem doregulowaæ ci¶nienie gazu.
  • #59
    biniu292
    Level 18  
    Ale mówisz o potencjometrze dla klienta?
    Tym który masz na p³ycie,pokrêtle w sensie?
    Czy o potencjometrze który jest opisany jako regulacja mocy kot³a?
  • #60
    FOSGEN1
    Level 27  
    O tym który jest opisany jako regulacja mocy kot³a. Tym, który nie jest dostêpny z zewn±trz.