Jaki przewód do silnika 3 fazowego 5kW

Baton93 17 Mar 2013 17:37 11028 9
  • #1 17 Mar 2013 17:37
    Baton93
    Poziom 10  

    Witam,
    Ostatnio nabyłem sprężarkę z silnikiem 3 fazowym 5kw.
    Przewód jaki mam na stanie to przewód 1.5 mm2, nada się do zasilenia tego silnika ?
    Do tego na tym gniazdku siłowym mam bezpiecznik 16A, czy jest on wystarczający, czy muszę szukać słabszego silnika ?

    0 9
  • Pomocny post
    #2 17 Mar 2013 17:45
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 39  

    5kW to prąd 12-13A na jednej fazie. Min. zalecany przekrój to 2,5mm2 i to przy kilku-kilkunastu metrach. Jeśli dalej daj 4 mm2.
    Nie zapomnij o zabezpieczeni przed przeciążeniem i zanikiem fazy, bo zaraz silnik pójdzie z dymem.
    Bezpiecznik 16A z jaka charakterystyką B, czy C?

    0
  • Pomocny post
    #3 17 Mar 2013 17:48
    karolark
    Poziom 40  

    Teoretyczni może starczyć 1,5mm2 ale jaka długość ?
    Mogą być duże spadki U
    Co do zabezpieczeń to przy rozruchu może zadziałać 16A - chyba że to C .

    0
  • #5 17 Mar 2013 17:52
    Baton93
    Poziom 10  

    Bezpiecznik ma oznaczenie C16 .
    Przewód ma jakieś 10-15m .

    0
  • #6 17 Mar 2013 17:59
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 39  

    W praktyce 2,5mm2 da radę. Jeśli sprężarka ma lekki rozruch, to może C16 nie będzie "wyrzucał".

    1
  • #7 17 Mar 2013 18:05
    Baton93
    Poziom 10  

    Nie no bezpiecznika mi nie wyrzuca bo podłączyłem na chwilkę ten silnik na tym kablu żeby sprawdzić czy działa ;)
    Czyli pozostaje szukać przewodu o większym przekroju ;]

    0
  • #8 17 Mar 2013 19:09
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Może to coś Ci podpowie.
    Jaki przewód do silnika 3 fazowego 5kW

    1
  • #9 17 Mar 2013 19:51
    Bogdanbenek
    Poziom 19  

    Kabel 4 x 2,5mm ale jak dasz 4x4 mm też będzie różnica w cenie nie wielka czy się kupi 4x4 mm czy 4x2,5mm . Ale 4x4 mm to duży zapas .

    0
  • #10 17 Mar 2013 20:30
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 39  

    Baton93 napisał:
    bezpiecznika mi nie wyrzuca bo podłączyłem na chwilkę ten silnik na tym kablu żeby sprawdzić czy działa

    Jak zacznie się włączać co kilka minut ( w końcu to sprężarka) to może zacząć wyrzucać, ale czas pokaże.

    0