Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

RCD - czy takie podłączenie jest prawidłowe?

wagraf 19 Mar 2013 10:11 2739 7
  • #1 19 Mar 2013 10:11
    wagraf
    Poziom 9  

    Witam
    W moim mieszkaniu w starej kamienicy wymieniam instalacje elektryczną.
    Z klatki schodowej przychodzą do mieszkania 3 przewody (L, N, PE) .
    Chcę cały układ zabezpieczyć wyłącznikiem RCD wg schematu w załączniku.
    W skład obwodów elektrycznych wchodzą:
    1. oświetlenie, (YDY 1,5)
    2. gniazdka pokój (YDY 2,5)
    3. gniazdka kuchnia (YDY 2,5)
    4. gniazdka łazienka (YDY 2,5)
    5. gniazdko piec CO2 dwu-funkcyjny (YDY 2,5)

    zapytania to:
    czy taki schemat połączenia jest prawidłowy,
    czy obwód oświetlenia możne być podpięty do RCD razem z gniazdkami

    RCD - czy takie podłączenie jest prawidłowe?

  • #2 19 Mar 2013 10:48
    zyzy52
    Poziom 26  

    Schemat prawidłowy. Powinieneś mieć pod ręką sprawną latarkę, bo jak wieczorem RCD zadziała, to po ciemku nic nie zrobisz. Moim zdaniem za duży bezpiecznik na oświetleniu. Daj B10.

  • #3 19 Mar 2013 10:50
    shadow0013
    Poziom 34  

    wagraf napisał:
    czy obwód oświetlenia możne być podpięty do RCD razem z gniazdkami

    Może ale ze względów praktycznych poza lub na drugim RCD.

  • #4 19 Mar 2013 11:50
    wagraf
    Poziom 9  

    Na oświetleniu będzie B10 (z rozpędu wpisałem 16)

    Cenna uwaga odnosnie rozdzielenia oswietlenia, zamontuje oddzielne RCD dla oswietlenia.

  • #5 19 Mar 2013 11:51
    .Jack
    Specjalista elektryk

    wagraf napisał:
    zapytania to:
    czy taki schemat połączenia jest prawidłowy,
    czy obwód oświetlenia możne być podpięty do RCD razem z gniazdkami

    Powiem tak, normy są to zalecenia minimalne jakie należy spełnić. W kolegi przypadku minimum zostło spełnione. A ochrona przy pomocy RCD została rozszerzona na wszystkie obwody elektryczne. Czy można, czy jest prawidłowy taki schemat. Owszem, jest. Wolność Tomku w swoim domku. Nadmiarem masła kaszy nie zepsujesz jak mawiał jeden ze starszych kolegów na tym Forum.
    Druga sprawa czy jest sens takiego rozwiązania i czy to będzie funkcjonalne ?
    W instalacji domowej gdzie każdy z użytkowników jest elektrykiem to i sensu takiego rozwiązania można się doszukać.
    A funkcjonalności to już całkowicie doszukać się nie można. Jedna różnicówka na całość to już rażąca w oczy oszczędność.

  • #6 19 Mar 2013 13:04
    1044571
    Usunięty  
  • #7 19 Mar 2013 14:04
    waski78
    Poziom 15  

    A czy kolega Bronek22 mógłby bardziej sprecyzować dlaczego "Dla TT nie jest to schemat bezpieczny." ?

  • #8 19 Mar 2013 19:47
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    waski78 napisał:
    A czy kolega Bronek22 mógłby bardziej sprecyzować dlaczego "Dla TT nie jest to schemat bezpieczny." ?


    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.

    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME