Pompa CO, zasilanie przez diodę prostowniczą. Jak zareaguje?

marcinolesno 20 Mar 2013 22:19 1935 14
  • #1 20 Mar 2013 22:19
    marcinolesno

    Poziom 15  

    Witam,
    potrzebuję zasilić pompę CO jakich wiele w naszych domach jak np. ta Link z kilku miejsc. Jednak zasilania muszą być od siebie odseparowane. Myślałem o "przepuszczeniu" zasilania przez diody prostownicze, jednak nie wiem jak na to zareaguje pompa, czy się nie uszkodzi?
    Schematycznie chodzi o to:
    Pompa CO, zasilanie przez diodę prostowniczą. Jak zareaguje?

    Jeżeli włączę jedno LUB drugie urządzenie pompa ma także się włączyć. Jednak włączenie urządzenia pierwszego nie może powodować włączenia urządzenia drugiego i odwrotnie. Gdy żadne urządzenie nie jest włączone, pompa ma nie pracować.

    Inne proste rozwiązania mile widziane. Przekaźniki nie wchodzą w grę.

  • #2 20 Mar 2013 22:28
    vorlog
    Poziom 32  

    Silnik prądu przemiennego chcesz zasilać przez diodę? Nie szkoda Ci kasy na nową pompkę?
    Dlaczego przekaźniki nie wchodzą w grę? Hałas? Może triaki załatwią sprawę?
    V.

  • #3 20 Mar 2013 22:37
    marcinolesno

    Poziom 15  

    Przekaźniki, nie wchodzą w grę ze względu na koszty i gabaryty. Triaki, hmm? Nigdy się nimi nie bawiłem. O elektryce możemy pogadać, ale o elektronice niekoniecznie :|

  • #5 20 Mar 2013 22:42
    gogi20
    Poziom 24  

    To najpierw napisz ile jest miejsca żeby coś dołożyć i jaki ma być koszt? Twoje rozwiązanie z diodami na pewno nie przejdzie a prostszego niż na przekaźnikach raczej nie ma.

  • #6 20 Mar 2013 22:42
    vorlog
    Poziom 32  

    Przekaźniki? Koszty? Daj spokój, to nie styczniki... Tu wystarczą maleństwa Findera 40.52, Relpol RM94, RM83... Koszt na allegro to ok. 10 zł/szt.
    Można nawet chińskie odpowiedniki taniej znaleźć.
    V.

  • #7 20 Mar 2013 22:51
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Żeby nie być gołosłownym to przed chwilą "puściłem" pompę CO przez diodę. Niestety, nie chce pompować. :cry:
    Ale jakby dać przekaźnik, jak Koledzy radzą, to spoko. :D

  • #8 20 Mar 2013 23:08
    marcinolesno

    Poziom 15  

    robokop napisał:
    O elektryce też nie za bardzo jak widać. Silnik indukcyjny zasilać prądem stałym - nie powiem, idea ciekawa. Spalisz te pompki.

    Wzbudzało to moje obawy, więc spytałem. Niepotrzebne drwiny.

    Panowie chodzi o taką sytuację:
    Pompa CO, zasilanie przez diodę prostowniczą. Jak zareaguje?
    jednak zamiast czerwonych korków są zainstalowane siłowniki, z każdego wychodzi przewód. Jak widać na zdjęciu trudno znaleźć miejsce na puszkę, aby połączyć te kilkanaście przewodów z silowników w przewodami z termostatów pokojowych. Jak się domyślacie upchanie kilku, lub kilkunastu choćby najmniejszych przekaźników jest trudnowykonalne.
    A koszty im niższe tym lepiej. Nikt nie lubi niepotrzebnie przepłacać. Jeżeli bez przekaźników lub ambitniejszej elektroniki nie da rady, trudno. Pompa będzie zawsze pracować.

  • #9 20 Mar 2013 23:20
    telbod
    Poziom 31  

    Jakie to siłowniki i jakie termostaty? Być może nic więcej nie potrzebujesz....

  • #10 20 Mar 2013 23:20
    vorlog
    Poziom 32  

    Kolego, a jaki problem puścić sygnał z tych sterowników (jaki? 230V?) przez diody do cewki JEDNEGO przekaźnika z cewką na napięcie stałe, odpowiednio dobraną dla sygnału? Jeżeli termostaty nie są zasilane z sieci, tylko mają zestyk beznapięciowy, to tylko malutki zasilacz 12VDC, kupka diod i przekaźnik na 12VDC. I silnik pompki zasilać poprzez styki przekaźnika normalnym napięciem sieci.
    Cały "procesor" upchasz w małej puszce instalacyjnej, kwestia wprowadzenia przewodów...
    V.

  • #11 20 Mar 2013 23:32
    marcinolesno

    Poziom 15  

    telbod napisał:
    Jakie to siłowniki i jakie termostaty? Być może nic więcej nie potrzebujesz....


    Różnie bywa, zależy co tam przywozi hydraulik z hurtowni. Termostaty zazwyczaj z jednym przełącznym stykiem. Siłowniki - hmm... dwa przewody i nic więcej.

    Za to rozwiązanie Kolego Vorlog brzmi zupełnie rozsądnie. Pozostałałaby tylko sprawa małego przekaźnika z cewką na ok. 230V DC.
    Wszystkie elementy są na napięcie sieciowe.

  • #12 20 Mar 2013 23:45
    vorlog
    Poziom 32  

    Kwestia poszukać- sorry, za nieregulaminowy link, ale w celach poglądowych pasuje

    Linki usunięto, wyjątków od Regulaminu nie będzie, [sq9jjh]

    Choć bardziej pasuje z cewką na 110VDC
    Nieco większy gabarytowo, ale to tylko przykład. Te małe też istnieją w odpowiedniej wersji. Przy zasilaniu cewki napięciem wyprostowanym połówkowo może brzęczeć, ale wystarczy równolegle z cewką wpiąć kondensator 1-2,2 µF/400V (nie elektrolit).
    Jeżeli jednak zestyk sterujący termostatu jest niepodłączony do niczego, to rozwiązanie z zasilaczem 12V jest najlepsze. Zwykły zasilacz wtyczkowy, nawet od komórki.
    V.

  • #13 21 Mar 2013 07:35
    kj1
    Specjalista elektryk

    A, czy te przekaźniki muszą być przy tych siłownikach. Nie mogą być przy pompie?

  • Pomocny post
    #14 21 Mar 2013 09:23
    vorlog
    Poziom 32  

    Oczywiście, że mogą być przy pompce.
    V.

  • #15 21 Mar 2013 12:03
    marcinolesno

    Poziom 15  

    Dobra Panowie temat uznaję za rozwiązany. Dziękuje za pomoc, szczególnie Koledze Vorlog;)