Instalacja TN-C zerowanie - Gniazdo zasilające z bolcem dwukanałowe

21 Mar 2013 19:08 15174 15
  • Poziom 39  
    Proszę o pomoc.
    Sprawa dotyczy instalacji elektrycznej w układzie sieci TN-C i podwójnego gniazda zasilającego z bolcem jakie można stosować przy mostkowaniu.

    W moim bloku mam instalacje dwu przewodową czyli przewód fazowy L1 i przewód neutralny N . Gniazdka jakie mam do tej pory zastosowane to gniazdko podwójne z dwoma bolcami. I do tej pory myślałem że dobrze zerowanie zrobiłem łącząc przewód N do bolca PE. Ale ostatnio postanowiłem zrobić sobie grzałkę kontrolowaną kontrolerem temperatury z systemem PID stosując w nim filtr przeciwzakłóceniowy EMI filter. Gdzie obudowa całego układu jest aluminiowa i połączyłem ją do złącza ochronnego PE . I niby wszystko tak jak powinno być ale jednak coś mnie tknęło a mianowicie chodzi właśnie o te gniazdka które zastosowałem.

    Jak wiadomo przewody zasilające odbiorniki z bolcem czy to komputery pralki lodówka tam gdzie obudowa jest połączona z PE są te przewody zasilające trzy przewodowe ( (N) Niebieski (L) Brązowy (PE) Żółto zielony.

    I zapewne względem norm ogólnie przyjętych takie przewody są zawsze tak samo budowane czyli jeśli gniazdo bolca jest u góry to po lewej mamy N a po prawej L . Lecz stosując gniazdo zasilające w którym mamy na przemian ustawione wejście gdzie bolce są skierowane ku sobie aby można było podpiąć obie wtyczki na raz. To takie gniazda mają połączone bliźniacze styki przez co wychodzi na to że w takim połączeniu tylko jedno z gniazd będzie prawidłowe a drugie zamieni miejscami połączenia L z N przez co gdy takie gniazdo z zerujemy z N i bolcem to po podpięciu odwrotnym przewód fazowy będzie na uziemieniu obudowy.

    Dla tego teraz moje takie pytanie czy znajdę na rynku gniazdo zasilające podwójne z bolcem ale z osobnymi złączami dla L N czy raczej muszę zastosować pojedyncze gniazdo i do tego dokupić przedłużacz z bolcem.

    Instalacja TN-C zerowanie - Gniazdo zasilające z bolcem dwukanałowe
  • Poziom 23  
    Jakim sposobem(prawem?) w TT stosujesz zerowanie czyli przyłączenie przewodu N do zacisku ochronnego? O_O
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy
    Przyjrzyj się i patrz aż do skutku.
    PS. W żadnym urządzeniu którykolwiek z przewodów przewodzących prąd roboczy nie jest zwarty z obudową ani PE. Najwyżej przez kondensator.
  • Poziom 16  
    W układzie TT zerowanie jest zabronione. Do bolców podłącza się uziemienie w żaden sposób nie połączone galwanicznie z innymi częściami czynnymi instalacji el.

    Polaryzacja wtyczki nie ma znaczenia dla urządzeń zasilanych prądem przemiennym, więc nie zwracaj uwagi na to z której strony jest L i N.
  • Specjalista elektryk
    gradek83 napisał:
    czy znajdę na rynku gniazdo zasilające podwójne z bolcem ale z osobnymi złączami dla L N

    Nawet podwójne z zachowaniem biegunowości - wersja b na zdjęciu.
    Instalacja TN-C zerowanie - Gniazdo zasilające z bolcem dwukanałowe
  • Poziom 16  
    Czy na pewno masz instalacje TT ?
  • Poziom 39  
    Aha czyli wychodzi na to że w sieci TT nie wolno bolca łączyć z przewodem neutralnym a jedynie w sieci TN-C gdzie mamy przewód PEN. No i wszystko jasne.

    A co do gniazdka z obrazka B to podłącz pod nie obie wtyczki C raczej nie możliwe.
  • Poziom 23  
    gradek83 napisał:
    Aha czyli wychodzi na to że w sieci TT nie wolno bolca łączyć z przewodem neutralnym a jedynie w sieci TN-C gdzie mamy przewód PEN. No i wszystko jasne.

    I czemu w ogóle zabierasz się do takiej roboty nie posiadając takiej podstawowej wiedzy?
  • Poziom 39  
    Reprint napisał:
    Czy na pewno masz instalacje TT ?

    A da się to jakoś sprawdzić nie sugerując się tylko tym że wychodzą dwa przewody tylko bo niby jak bym miał instalacje TN-C to też dwa bym miał :/ hmy
  • Poziom 39  
    michalekk1 napisał:
    gradek83 napisał:
    Aha czyli wychodzi na to że w sieci TT nie wolno bolca łączyć z przewodem neutralnym a jedynie w sieci TN-C gdzie mamy przewód PEN. No i wszystko jasne.

    I czemu w ogóle zabierasz się do takiej roboty nie posiadając takiej podstawowej wiedzy?

    No niby w łazience od nowości instalacji mam dwa gniazda z bolcem więc może jednak to instalacja TN-C. Budynek (blok) wybudowany był w 1990 roku nie wiem jakie tam wtedy normy były. Popytam w administracji albo elektryków.
  • Pomocny post
    Moderator
    gradek83 napisał:
    Reprint napisał:
    Czy na pewno masz instalacje TT ?

    A da się to jakoś sprawdzić nie sugerując się tylko tym że wychodzą dwa przewody tylko bo niby jak bym miał instalacje TN-C to też dwa bym miał :/ hmy


    Da się. Poszukaj umowy z dostawcą energii.
  • Poziom 39  
    retrofood napisał:
    gradek83 napisał:
    Reprint napisał:
    Czy na pewno masz instalacje TT ?

    A da się to jakoś sprawdzić nie sugerując się tylko tym że wychodzą dwa przewody tylko bo niby jak bym miał instalacje TN-C to też dwa bym miał :/ hmy


    Da się. Poszukaj umowy z dostawcą energii.

    Sprawdziłem no i jest wychodzi że jednak się myliłem jest to sieć TN-C a nie TT

    Instalacja TN-C zerowanie - Gniazdo zasilające z bolcem dwukanałowe

    Czyli z tego co piszą w tym wątku prawidłowe mostkowanie robi się poprzez przyłączenie przewodu PEN pod bolec a dopiero od bolca do N

    Poprawiłem pierwszy obrazek i informacje o typie sieci.
  • Moderator Energetycy
    A jak bardzo szybkie ?
  • Poziom 24  
    Kolego gradek 83 ,martwi mnie Twój brak podstawowej wiedzy o systemach sieci
    mając w profilu "elektromechanik". Jak wygląda naprawa sprzętu elektrycznego pod
    kątem jego przyłączenia do sieci energetycznej ,brrr aż mnie strach obleciał .. A co ze
    świadectwem kwalifikacyjnym ? czyżby wydali na piękne oczy .
  • Poziom 16  
    Mając układ sieci TN-C tak jak kolega napisał mostkuje się bolec z PEN. Polaryzacja (czyli w jaką stronę włożyć wtyczkę) obojętna przy napięciu przemiennym. Proponuje zmianę układu sieci na TN-CS wraz z wymianą przewodów na miedziane jeśli instalacja jest aluminiowa i zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego.
    Myślę że temat można zamknąć.
  • Poziom 39  
    Tak wszystko się wyjaśniło temat poprawiony zamykam.