Vaillant Atmomag mini-spadek podgrzewania temperatury wody

marek259900 23 Mar 2013 12:27 1818 1
  • #1 23 Mar 2013 12:27
    marek259900
    Poziom 1  

    Witam,posiadam od 6 lat przeplywowy podgrzewacz wody Vaillant atmomag mini 11z zaplonem bateryjnym,stopniowo zaczela spadac temp.max. podgrzewanej wody.
    Wykonalem wszystkie przeczytane czynnosci na forum zwiazane z czyszczeniem zespolu wodnego,membrana jest jak nowa,zawor przeciazeniowy czysty i obraca sie bez problemu,kilkakrotnie odkamienialem wymiennik.Plomien i regulacja wyglada i dziala ok.Podgrzewacz uruchamia sie szybko i cicho nawet przy nieduzym otwarciu bateri.Temperatura wody nie jest stabilna, ok.25-do ok.33 stopni.
    Prosze o podpowiedz co moge jeszcze sprawdzic?

    0 1
  • #2 23 Mar 2013 12:59
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Należy za pomocą manometru (U -rurki) sprawdzić ciśnienie gazu na palniku-ma być zgodne z wytycznymi producenta. Pozwoli to ustalić, czy podgrzewacz pracuje z mocą nominalną. Ocena płomienia na oko jest złudna.
    Sprawdż, ile litrów gazu pobiera podgrzewacz przez 30 sek. Odczytana ilość litrów w przybliżeniu określa moc oddawaną przez palnik w kW.

    Przenieś swój post do AGD Systemy Grzewcze Serwis, tam jest odpowiedniejsze miejsce na taką poradę.
    pozdrawiam