Silnik Indukta Sf 160M-6/4 - Podłączenie

kudii13 24 Mar 2013 15:12 2970 6
  • #1 24 Mar 2013 15:12
    kudii13
    Poziom 7  

    Nie jestem pewien czy dobrze czytam tabliczkę znamionową silnika i chcę prawidłowo podłączyć ten silnik, dlatego też proszę o pomoc.
    Silnik Indukta Sf 160M-6/4 - Podłączenie Silnik Indukta Sf 160M-6/4 - Podłączenie
    Moim zdaniem jest to silnik dwubiegowy. Ma wyprowadzone opisane przewody U1,V1,W1 na kostce opisane jako Z,X,Y, oraz przewody U2,V2,W2 na kostce opisane jako U,V,W. Zaciski Z,X,Y to wolne obroty, a U,V,W to szybkie i osobno wewnętrznie połączone w gwiazdę. Miernikiem zmierzyłem poszczególne zaciski i wygląda to tak :
    Z-X = 2,7 Ω U-V = 1,6 Ω
    Z-Y = 2,7 Ω U-W = 1,6 Ω
    X-Y = 2,7 Ω V-W = 1,6 Ω
    Silnik będzie pracował przy cyrkularce, więc siłą rzeczy chcę go podłączyć na szybkich obrotach i teraz pytanie czy po podłączeniu łącznika który posiadam 0 - 1 (załącz - wyłącz 20 A ) zasilając zaciski U,V,W należy zewrzeć zaciski biegu wolno Z,X,Y i jaki będzie pobór przy rozruchu i czy zabezpieczenie 20 A jest wystarczające, bo z tego co wiem to przy 6,7 kW powinien być rozruch gwiazda trójkąt tylko że przy tym silniku zastosowanie samego łącznika gwiazda trójkąt jest nie możliwe skoro wewnętrznie jest połączony w gwiazdę. A może najlepiej zakupić łącznik do silnika dwubiegowego 0 - 1(wolne) - 2(szybkie) i będą obydwie prędkości i nie będzie problemów przy rozruchu. Proszę o poradę w tej sprawie!

  • #2 02 Kwi 2013 23:15
    750kV
    Poziom 19  

    Witam. Zastosowałbym rozruch dwustopniowy, zaczynając od mniejszych obrotów. Pierwszy stopień: L1, L2, L3 do 1U, 1V, 1W, zaciski 2U, 2V, 2W niepodłączone - 970 obr/min. Drugi stopień: L1, L2, L3 do 2U, 2V,2W, zaciski 1U, 1V, 1W niepodłączone - 1450 obr/min. Zabezpieczenie zwarciowe S303 C20. Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne nastawione na 16A. Pozdrawiam.

  • #3 03 Kwi 2013 12:13
    2222198
    Usunięty  
  • #4 03 Kwi 2013 20:31
    kudii13
    Poziom 7  

    Jeżeli o mnie chodzi to fakt bardziej chodziło mi o zastosowanie łącznika zmiany liczby obrotów 0-1-2 np. http://www.elektromet.com/index_e.html,, wtedy 1-to 970 obr/min, a 2-to 1450 obr/min, bo nie jestem pewien czy pobór prądu przy rozruchu bezpośrednio na wysokich obrotach nie spowoduje zadziałania bezpieczników topikowych, a z tabliczki wynika ze jest inny pobór w zależności od obrotów. Natomiast obroty piły tarczowej 500 mm będą jakieś 3000 obr/min (odpowiednie przełożenie np.2:1)bo takie potrzeba do cięcia drzewa z tego co wiem. A co do podłączenia, ze schematu wynika ze nie trzeba zwierać zacisków wolno podając zasilanie na szybkie, ale na forum różne opinie na ten temat jeżeli chodzi o podłączenie silnika dwubiegowego i dlatego pytam

  • Pomocny post
    #5 03 Kwi 2013 21:57
    750kV
    Poziom 19  

    giepetto napisał:
    To co proponujesz z rozruchem jest pozbawione wiekszego sensu.

    Niezupełnie, dlatego że oprócz prędkości obrotowej stpniowana jest również moc. Według danych z tabliczki: Pierwszy bieg 10,3A/fazę, drugi bieg 14,4A/fazę. Zapobiega to znacznym przetężeniom podczas rozruchu silnika.
    Co do uzwojeń, to napisałem w drugim poście że zaciski uzwojenia nie wykorzystywanego pozostawiamy nie podłączone do niczego, czyli wolne.

  • #6 04 Kwi 2013 12:02
    2222198
    Usunięty  
  • #7 04 Kwi 2013 21:15
    kudii13
    Poziom 7  

    Zastosowałem łącznik zmiany liczby obrotów. Podłączyłem zgodnie ze schematem i poradą z drugiego postu. Silnik działa prawidłowo. Dziękuje za porady i zamykam temat!