Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW

Mlynekg 27 Sep 2020 13:57 302925 2354
Texa Poland
  • #1141
    berthold61
    Level 26  
    Ale pomału pomału , nie przyszło wam do głowy że podłogówka rozgrzewa się co najmniej 3 godziny a przy zasilaniu niską temp nawet 5 godzin więc poczekałbym aż się nagrzeje a daje głowę że zapotrzebowanie na Waty spadnie radykalnie .
  • Texa Poland
  • #1142
    wojtek101
    Level 11  
    Jasne że podłogówka nagrzewa się pomału, ale nie o to teraz chodzi.
    Dla pompy ciepła czujnikiem wiodącym jest temperatura wody na powrocie a nie temperatura podłogi.
    Mam dość mały dom ok 100 mkw użytkowych z czego połowa (piętro) jest w systemie suchej podłogówki ponieważ mieszkam w szkielecie.
    Sucha podłogówka generalnie nie akumuluje ciepła więc można powiedzieć że mam ok 50 mkw podłogówki która coś akumuluje.
    Pomijając że szkielety są bardzo ciepłe to jeszcze dach mam zrobiony pianką PUR.
    Efekt jest taki jak opisał kolega wcześniej. Klima z wolną reakcją na temperaturę w tak ciepły dzień jak dzisiaj będzie świrować.
    Nie zdąży zejść z obrotami a już zacznie wracać ciepła woda.

    Jak zmieniłem setpoint z 21stC na 24 stC i pootwierałem wszystkie zawory to po pół godzinie klima powoli ale zeszła na 830W (24 stC na wejściu) i tak sobie pyrkała z 10 minut. Teoretycznie mając osiągniętą nastawę temperatury powinna zwalniać dalej, a ona podeszła na 1000W.
    Po tych 40 minutach wyłączyłem pompę bo w domu zaczęło się robić za ciepło.
    Delta na wymienniku przyzwoita bo wahała się między 4-6 stC w zakresie 830-1000W.
    Możliwe że po tych 40 minutach uruchomił się program olejowy.

    Tak czy siak widzę że powinno być ok, ale wychodzi na to że Cooper Hunter (to samo co GREE, Sinclair) nie jest najlepszą bazą na PC.
    Wolałbym żeby w trakcie uruchamiania i zbliżonej temperatury pochodziła na tych 700W z 10-15 minut na których startuje i w razie potrzeby przyśpieszała. Ona startuje na 1500W i dopiero zwalnia.
    No ale na plus jest elektroniczny zawór rozprężny i grzanie do -25stC.

    Poczytam jeszcze instrukcję może coś jeszcze wymyślę.
    Co ciekawe zmiana położenia czujnika "cieczowego" na temperaturę powietrza / tłoczenia / cieczy nie wpływała na pracę kompresora. Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW

    Pozdrawiam Wojtek
  • #1143
    dudikof157
    Level 11  
    Witam
    Od jakiegoś czasu przymierzam się do zrobienia pompy ciepła grzania tylko CWU.
    Rozglądałem się za jakąś mała klimą najprostszą typu on off od kilku miesięcy i trafił się model Sanyo sap-cr97ehax oraz SAP-KR97EHAX w dobrej cenie
    Ktoś może mi podpowiedzieć czy to się nadaje i do jakiej temperatury zewnętrznej ta klimatyzacja grzeje teraz, bo w specyfikacji nie ma nic na ten temat. ?
  • #1144
    berthold61
    Level 26  
    Nie lepiej jakiegoś typu drops ? fakt że one mrozu nie lubią ale zamontowany np w piwnicy zupełnie mu wystarczy tego powietrza .
  • Texa Poland
  • #1146
    Kao
    Level 15  
    Witam.
    Na podstawie obserwacji przeróbki z Gree.
    Czujnik temperatury czynnika na rurce cieczowej - bardzo wysoka temperatura wody ( nie mierzyłem).
    Czujnik na rurce gazowej przyklejony taśmą - temperatura wody ( a w zasadzie grzejnika) 49°
    Czujnik na rurce gazowej zaizolowany pianką - temperatura 36-38° ( oryginalnie w klimatyzacji jest wkładamy do metalowej rurki na wymienniku, gdzieś pośrodku).

    Równolegle pobór energii na początku spada, z nawet 3kW do 0,6kW. Teraz, po zaizolowaniu, delikatniej startuje i dłużej chodzi.

    Podobne zależności ( tylko w mniejszej skali) zauważyłem w zależności od ustawień sterowania wentylatora, nie mam generatora, silnik pracuje bez obciążenia. Aktualnie mam na minimalnym ustawieniu.
    Czujnik temperatury powietrza mierzy temperaturę powietrze, ogrzewanie wyłącznie w oparciu o grzejniki. Oczywiście jest bufor 60l.

    Pompa wystartowała w maju, ale potem było zbyt ciepło.

    Może te informacje pomogą w ustawieniach i rozgryzaniu zasad algorytmu Gree, Sinclair czy CH bo to jedna fabryka. Chętnie usłyszę doświadczenia innych.
    Na razie uważam, że Gree to był dobry wybór, szczególnie z uwagi na charakterystykę pracy i dwustopniową sprężarkę.
  • #1147
    amator78
    Level 10  
    Witam wszystkich, też się pochwalę swoją samoróbką. Serce to agregat Klarstein 3,5kW R410a , wymiennik Secespol RHA34-10, elektronika wyjęta z JW Gree, silnik JW nie generator, czujniki oryginalne zamontowane tak: czujnik temperatury na powrocie wody przed wymiennikiem, czujnik skraplacza zamontowany na zasileniu instalacji. Instalacja mieszana parter podłogówka, piętro grzejniki typu Jet. Po uruchomieniu instalacji temp. startowa instalacji 20c sprężarka wkręca się na jakieś max 1200w. temp ustawiona na 25c. po jakimś czasie sprężarka zwalnia i próbuje utrzymać różnicę między zasileniem a powrotem jakieś 10c. po rozgrzaniu CO do temp. roboczej moc spada do 400-500w, a temperatura powrotu ma 30c zasilenia 38-42, gdy nie ma odbioru ciepła i powrót robi się cieplejszy niż 30c PC przechodzi w stan czuwania do momentu gdy temp. spadnie. JZ ochładza temp. powietrza o 5c. Mam zamontowany ciepłomierz i gdy PC pobiera 400wat generuje 2600w myślę że to jest niezły wynik, temperatura na zewnątrz 10c. JZ kupiłem nową za 450, JW używana za 400, wymiennik 570, no i moja robota, jestem zadowolony zobaczymy do jakich temperatur zewnętrznych da radę.
  • #1148
    greenpeace
    Level 24  
    Cześć!
    U mnie na warsztacie dwa urządzenia, ale chyba wybór padnie na on/offa 3,8kW Desa na R407c. Mam też inwertera Źebro XD 3,5kW na R410a.
    Czytam Was i zazdrość się ze mnie wylewa tak więc już niedługo postaram się wrzucić fotorelację z budowy PC "tymi ręcami".
  • #1151
    Kao
    Level 15  
    Amator78 napisał, że ma agregat Klarstein, stąd pytanie, a może jest tak, że co do zasady dużo płyt może współpracować z innymi agregatami? To pytanie do znawców.
  • #1152
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Nie, nie można i to nie będzie działać że weźmiemy sobie panasonic-LG i to będzie ze sobą współpracować. Zapomnijcie o takich kombinacjach a czasami urządzenia z tej samej marki ale z innych półek cenowych mogą ze sobą nie pasować.
  • #1153
    amator78
    Level 10  
    p.obelix wrote:
    Nie, nie można i to nie będzie działać że weźmiemy sobie panasonic-LG i to będzie ze sobą współpracować. Zapomnijcie o takich kombinacjach a czasami urządzenia z tej samej marki ale z innych półek cenowych mogą ze sobą nie pasować.

    dobrze mówi P. Obelix, ja za nim kupiłem jednostkę wewnętrzną Gree rozkminiałem kto może być producentem, zresztą P Obelix starał mi się pomóc z inną jednostką Klarstein typu monoblok gdzie był błąd stały F0. Gdzieś czytałem że jak mamy JZ 5kW a elektronikę od JW 2,5 kW to i tak będzie dupa bo sprężarka się nie wkręci wyżej niż te 2,5 zaprogramowane w epromie, Tu w moim przypadku zaryzykowałem z elektroniką Gree bo w JZ sprężarka ma ich logo na obudowie. Oczywiście JW była 3,5kW.

    Dodano po 8 [minuty]:

    Panowie, kupiłem dwa nowe agregaty whirpool 5kW, elektronikę JW i wyświetlacz dokupię w serwisie, czy któryś z kolegów orientuje się jakie są rezystancje czujników temperatury ?
  • #1154
    SMM
    Level 11  
    Witam, wykonałem znajomemu sterownik do PC - może ktoś skorzysta z pomysłu.
    Oprogramowanie logiki w python, GUI php, ajax
    Sterownik jest obsługiwany przez ekran dotykowy 7" i przeglądarkę internetową
    Podbicie temperatury PC dla CWU
    Praca automatyczna lub ręczna

    Sprzęt:
    Raspberry Pi 3 b+
    Ekran dotykowy (opcja)
    Przekaźniki 6 szt
    Czujniki temperatury DS18B20 6 szt
    Czujniki temperatury bezprzewodowe esp8266 + DS18B20
    SONOFF POW R2 - jako licznik i aktualne pobierana moc

    Konfiguracja na ten moment zawiera korekty temperatur dla czujników temperatury i histerezy dla CO i CWU.
    Priorytet dla CWU

    W planie o ile czas pozwoli COP, wykresy temperatur, regulator pogodowy i harmonogram czasowy.
  • #1155
    greenpeace
    Level 24  
    @SMM fajne! Udostępniasz projekt a jeśli nie to ile TO kosztuje? :)
  • #1156
    SMM
    Level 11  
    greenpeace wrote:
    @SMM fajne! Udostępniasz projekt a jeśli nie to ile TO kosztuje? :)

    Na obecną chwile nie udostępnię ponieważ sterownik pracuje około 1 tygodnia w produkcji. Nie wiem czy nie zawiera błędów - czas pokaże. Musimy to jeszcze testować a w szczególności w temperaturach niższych tak aby pompa przeszłą w tryb odladzania. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania co i jak.
  • #1157
    berthold61
    Level 26  
    No to światełko w tunelu zaczyna świecić lepiej.
  • #1158
    infotel61
    Level 11  
    wojtek101 wrote:
    Cześć Panowie.

    Jednak nie sprzedałem klimy tylko zrobiłem pompkę ciepła. Nawet nieźle wyszło :D
    Klima CH Arctic 7 KW jeszcze na R410A
    Bojler 300l ładnie nagrzało do 50 st w niecałą godzinkę.

    Pozdrawiam Wojtek


    Witam,
    Ma pompę ciepła zrobioną na klimie Rotenso Ukura U35Wi, wymienniku, zasobniku wody 180l z wężownicą + pompa obiegowa podpięta do wężownicy.
    Wodę w zasobniku do 50 st grzeje przez 5 godz.
    Co może powodować tak powolne grzanie?
  • #1159
    greenpeace
    Level 24  
    @infotel61 :
    P = ( Cp x T x V ) / czas

    gdzie:
    Cp - ciepło właściwe cieczy (woda = 4180)
    T - delta temperatur [st.C]
    V - objętość cieczy [l]
    czas - czas [s]

    Przykład: Żeby ogrzać 300L wody od 20stC do 50stC w 60 minut trzeba dostarczyć moc:
    P = ( 4180 x 30 x 300) / 3600 = 10,5kW
    Pompa @wojtek101, 7kW, mogła ogrzać 300L wody o 20 stC w ciągu godziny.

    Policz jak to wychodzi u Ciebie.
  • #1160
    infotel61
    Level 11  
    Wychodzi mi:

    Czas = (Cp*T*V)/P = (4180*(50-20)*180)/3500 = 6449,14s = 1,8h

    Z tego wynika, że coś jest nie tak z grzaniem
  • #1161
    egon1
    Level 11  
    Kto mi zrobi taką pompę najlepiej inwenter monoblock
  • #1162
    amator78
    Level 10  
    egon1 wrote:
    Kto mi zrobi taką pompę najlepiej inwenter monoblock

    A masz graty czy wszystko trzeba kupić?
    Takie coś ostatnio robiłem
    Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW
    Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW
  • #1166
    amator78
    Level 10  
    p.obelix wrote:
    amator78 wrote:
    Takie coś ostatnio robiłem

    Grzałeś wodę w basenie ?

    Nie sprawdzałem czy działa, woda zasilająca miała 18 wylotowa 38 klimatyzator 5kW
  • #1167
    SMM
    Level 11  
    Witam, potrzebuje obliczyć cop jak to policzyć znając temperaturę wyjścia i wejścia wody z wymiennika oraz przepływ?
  • #1168
    greenpeace
    Level 24  
    Zakładając stały przepływ oraz stałe temperatury wejścia i wyjścia z wymiennika, to wzór masz kilka postów wyżej.
    Potem to co uzyskałeś dzielisz przez ilość energii jaką pożarła w tym czasie PC i masz COP.
  • #1169
    SMM
    Level 11  
    Jeżeli to nie problem poproszę o przykład dla
    t1 = 38°C
    t2 = 29°C
    p = 2000 l/h
  • #1170
    greenpeace
    Level 24  
    P = ( 4180 x 9 x 2000) / 3600
    P = 20900W (20.9kW)