Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW

Mlynekg 22 Nov 2021 19:13 272487 2132
Texa Poland
  • #2071
    Piotr19753101
    Level 12  
    Kons18 wrote:
    U mnie pompa (Cooper&Hunter) cały czas chodzi w trybie silent. Zbiornik 250l grzeję w tym trybie w około 1-1,5h. Moc pobierana oscyluje wtedy w granicach 1500 - 2000W. Grzeję wodę kiedy temperatura spadnie poniżej 30 stopni, nagrzewam do 50 stopni. Wszystko zależy jeszcze od tego jaką masz powierzchnię wymiany ciepła, czyli wężownicę w bojlerze. U mnie jest 2,5 m2 i sądzę że to minimum dla PC, ale mam zbiornik z 2 wężownicami i na wiosnę zamierzam je połączyć ze sobą w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła.

    No niestety mam malutko w stosunku do Ciebie. Jedynie 1,1 m2. Stąd dobrze jest pędzić pompę, że by była duża różnica temperatur. Tak samo mam z CO. Wszystko grzejniki i jeszcze niedowymiarowane, więc zużycie ma 2x większe niż u Ciebie.
  • Texa Poland
  • #2072
    tomekw19_1985
    Level 18  
    Panowie jak grzać ekonomiczniej przy ustawieniu zaś wody 31 powrót 30, rura gazowa ma ok 60 ciecz ok 26 i pompka na max, czy pompka na min i temp zaś wody 33 powrót 29, a rura gazowa ok 30 cieczowa 40???? Czyli większa różnicą czynnika czy wody ?? Nie mam ciepłomierza i nie wiem co się do końca dzieje z układem.
  • #2073
    Piotr19753101
    Level 12  
    tomekw19_1985 wrote:
    Panowie jak grzać ekonomiczniej przy ustawieniu zaś wody 31 powrót 30, rura gazowa ma ok 60 ciecz ok 26 i pompka na max, czy pompka na min i temp zaś wody 33 powrót 29, a rura gazowa ok 30 cieczowa 40???? Czyli większa różnicą czynnika czy wody ?? Nie mam ciepłomierza i nie wiem co się do końca dzieje z układem.

    cześć. Na początek sprawdź czy dobrze przylegają termistory do rurek. Potem weź drugi pewny, sprawdzony termometr i sprawdź co Ci pokazuje. Ja musiałem kalibrować u siebie bo potrafiły o 2 st przekłamywać. A przy delcie 5st ma to już znaczenie.
  • #2074
    tomekw19_1985
    Level 18  
    Na wodzie to nie wiem czy uzyskam deltę 5 stopni chyba, że przy małym przepływie. Mam ok 40% podłogowego i reszta znacznie przewymiarowane grzejniki co widać po temperaturach. Rozumiem, że im większa delta na wodzie tym korzystniej ? Tak z innej beczki bawił się ktoś sterowaniem pompy grundfos Alpha 1 ? Chodzi o PWM czy mogę wpiąć się z konwerterem sygnału 0-10v na PWM bezpośrednio w sterowanie termostatu sterującego pompą? Czy lepiej po fachowemu nie mieszać sygnałów ?
  • Texa Poland
  • #2075
    Piotr19753101
    Level 12  
    tomekw19_1985 wrote:
    Na wodzie to nie wiem czy uzyskam deltę 5 stopni chyba, że przy małym przepływie. Mam ok 40% podłogowego i reszta znacznie przewymiarowane grzejniki co widać po temperaturach. Rozumiem, że im większa delta na wodzie tym korzystniej ? Tak z innej beczki bawił się ktoś sterowaniem pompy grundfos Alpha 1 ? Chodzi o PWM czy mogę wpiąć się z konwerterem sygnału 0-10v na PWM bezpośrednio w sterowanie termostatu sterującego pompą? Czy lepiej po fachowemu nie mieszać sygnałów ?

    zobacz tutaj. Może Ci coś to pomoże. https://www.youtube.com/watch?v=7PA4253i9es
  • #2076
    siwy2929
    Level 4  
    Panowie, mam problem z defrostami na przerobionym urzadzeniu firmy AUX 7/8KW

    Urządzenie to przerobiony na PC Powietrze/woda klimatyzator kasetonowy z zaworem rozprężnym.

    Problem w tym że czasem nie robią się defrosty. Idzie zalodzi się i po temacie. Najczęściej przy temperaturze zewnętrznej około 0st.
    Czasem defrosty idą ładnie jak trzeba np gdy jest chłodniej.

    Czy zna ktoś parametry korelacyjne jakie muszą wystąpić by nastąpił defrost?

    Czy można go jakoś wymusić?
  • #2077
    kikis1
    Level 11  
    czy masz service manual do tego klimatyzatora? czy tam czasem nie ma kapilary?
  • #2078
    siwy2929
    Level 4  
    kikis1 wrote:
    czy masz service manual do tego klimatyzatora? czy tam czasem nie ma kapilary?


    Tak AUX komercyjny jest na zaworze
  • #2079
    chicel
    Level 10  
    Witam można jakiś kontakt odnośnie pompy ciepła z klimatyzatora ? Tez chciałbym założyć u siebie, to mój e-mail:
    dziadekpolak(malpa)wp.pl
  • #2080
    berthold61
    Level 26  
    Wejdź na grupę w fejsboku jak zrobić pompę ciepła dostaniesz odpowiedzi a i też możesz kupić gotowca sprawdzonego a nie tych oszustów z olx ,
  • #2081
    chicel
    Level 10  
    Kurczę niestety nie mam Facebooka no ale będę musiał chyba z tego względu założyć jakieś fikcyjne konto.
  • #2082
    berthold61
    Level 26  
    Sam tego Żyd.....kiego wynalazku nie lubię ale niestety tam najwięcej wiadomości w tych grupach jest , jest tam gościu np Witek Wierzbicki czy Tom Kis którzy zęby na tym zjedli i piszą doradzają ba wręcz od nich możesz nawet kupić już przerobionego gotowca , też mi po głowie mocno chodziło aby zrobić z klimatyzatora a w końcu kupiłem monobloka haier 8kw ,
  • #2084
    berthold61
    Level 26  
    Ja za HAIER-a 8kw dałem 10160 zł z dostawą do domu i sam podłączam bez instalatora . a co do przerobionej to zależy jaką klime kupisz czy za 3,800 czy za 5600 plus wymiennik cieczowo gazowy to też ok 1000 zł z polutowanymi rurkami plus jakies bzdety .
  • #2085
    Kao
    Level 15  
    Ostatnio widziałem także LG monoblok niewiele drożej a lepsze parametry pracy niż Haier, Gree też, Haier ma słabą moc w ujemnych.
    Toma złapiesz też na YT
    Jeśli chodzi o AUX, to gdzie masz czujnik temperatury gazu? Może to ma wpływ? Ja mam teraz nas cieczowej i obserwuję zachowania co do defrostow, ale nie zamarza, a wręcz przeciwnie, nie mogę złapać defrostu.
  • #2086
    wnoto
    Level 34  
    Przy cenie 10k nie warto już chyba kombinować samemu. Ale dla mnie 8kW to może być za mało bo przy jakiej temp (parametrach)on jest w stanie uzyskać taką moc ?
  • #2088
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Kao wrote:
    Ostatnio widziałem także LG monoblok niewiele drożej a lepsze parametry pracy niż Haier, Gree też, Haier ma słabą moc w ujemnych.

    Też tak uważam że przy tej cenie i tej jakości nie ma co się bawić w samoróbki.
  • #2089
    berthold61
    Level 26  
    50 procent to nie wiele więcej ? nie patrzcie na ceny netto my płacimy brutto .
  • #2090
    ACCel
    Level 22  
    W temacie defrostów, nie zastanawialiście się czy użyć wymiennika tytanowego takiego jak w pompach ciepła basenowych?

    Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW

    Na aliexpress jest tego mnóstwo, ale typowy wymiennik tego typu ma maksymalną temperaturę pracy 45 stopni, bo jest z PCV. Więc niestety do CWU się nie nada (także max ciśnienie wody to często 2 bary), ale do podłogówki jak znalazł.

    Można też spróbować znaleźć wersje w metalowej obudowie.
    Dostawa z EU/PL też się znajdzie: https://www.bevo.pl/search?sSearch=titanium+heat+exchanger
  • #2091
    berthold61
    Level 26  
    Sądzisz że pp nie wytrzyma 50 stopni ? przecież one do 80 stopni działają normalnie , podobna spiralka jest zastosowana w wymienniku pompy haier .
  • #2092
    greenpeace
    Level 23  
    siwy2929 wrote:
    Czy zna ktoś parametry korelacyjne jakie muszą wystąpić by nastąpił defrost?

    Czy można go jakoś wymusić?


    Np u mnie jest tabelka która determinuje defrosty:
    Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW

    W urządzeniach typu on-off z TEV świetnie zarządza defrostami: ZL-R200A
    W urządzeniach inwerterowych z EEV: QD82U+
  • #2093
    w.lamla
    Level 12  
    Witajcie Siostry i Bracia.
    Jeśli uda się, to w załączniku przesyłam foto z mojego zestawu. Jako amator w wielu tematach, chyba najcięższy to wklejanie zdjęć itp. Pompa czy klimatyzacja, bo ostatecznie nie wiem jak mam się do niej zwracać działała kilka dni w ramach testów. Regulator temperatury pokojowej na Raspberry w wersji zaczepowej tj. przełączanych rezystorów zmontuję na przełomie kolejnego miesiąca. Teraz pomiar jest w "jakimś" miejscu na wymienniku. Obecnie mój zestaw w dniu jutrzejszym włączam do obiegu na stałe (teściowi skończył się opał w piecu stałopalnym). Mam duży dom, 14 grzejników i 6 obiegów podłogowych. Nie miałem pojęcia, że LG 9kW poradzi sobie z tym. Może z uwagi na obecną pogodę jest rewelacyjnie. Zjadła 23kWh średnio za dobę przy 22 stopniach w domu, w stałym miejscu pomiarowym. A leszczyńska pompa sprawiała cuda. Defrosty to dla niej pierdnięcie. Robi taki szał w instalacji co, ale aby było jasne nie żałuję na prądzie. Całe 40W bierze na maksa :-) Inne materiały jak widzicie też nie pochodzą z casto, bo nie mogą i tyle. Z innej beczki, tak, mam instalacje pv 10 kW, kondensata gazowego 24kW i dodatkowo stałopalny kocioł 34kW z buforem 1600l. Doszła PC 9kW.
    Instalacja jest zrobiona wg mojego zamysłu i jak zawsze ma być najprostsza. Każda dodatkowa bzdura nie spowoduje mojej radości, bo taki mam sposób i już. Mam dużo zaworów na wejściu, ale to jedynie po to, iż testy robiłem na instalacji grzejnikowej w piwnicy (5 grzejników 120/60) a w tym czasie reszta mieszkania działała na innym źródle. Jestem mega zadowolony, stąd dzielę się z Wami moją instalacją.
    Mam trochę elektronarzędzi, mam f-gazy i inne, jestem różnorakim instalatorem, jednak nadal amator przez duże Am.
    Pzd Witja


    I oczywiście killl puitinos und lukaszenkosss
  • #2094
    olgwar1
    Level 12  
    Witam.
    Poszukuję informacji o działaniu wymiennika jednostki wewnętrznej klimatyzacji wewnątrz bufora ciepła np 1000 litrów lub innym zbiorniku wodnym. Chciałbym zaoszczędzić na zakupie wymiennika płytowego a wymiennik z jw i tak zostaje po zakupie klimy z inwerterem.
    Proszę o jakąś recenzję w/w rozwiązania.
  • #2095
    Janusz_kk
    Level 34  
    Nie nadaje się, zwykłe rury (wymiennika w zbiorniku) są za mało szczelne dla gazu, musi być specjalny wymiennik płytowy lutowany.
    Podobnie zwykłe rury miedziane wodne nie nadają się do klimatyzacji/PC, są za mało szczelne, gaz będzie powoli uciekał. Do klimatyzacji/PC uzywa się rur specjalnych, mają inny skład stopu.
  • #2096
    olgwar1
    Level 12  
    Janusz_kk wrote:
    "Nie nadaje się, zwykłe rury (wymiennika w zbiorniku) są za mało szczelne dla gazu, musi być specjalny wymiennik płytowy lutowany."

    Ale ja chcę wymiennik z jednostki wewnętrznej po rozbiórce splita czyli wymiennik gaz/powietrze włożyć do wody kotłowej. Z informacji o wodzie kotłowej jest ona nieagresywna bo odgazowana.
  • #2097
    berthold61
    Level 26  
    Jeśli do wody mają iść to rura z nierdzewki załatwi sprawę ,
  • #2098
    olgwar1
    Level 12  
    "Jeśli do wody mają iść to rura z nierdzewki załatwi sprawę"
    Po co rura z nierdzewki?
    Po kolei: kupuję kompletną klimę zawierającą jednostkę zew i wew. Jednostkę zew montuję na dworze. Jednostkę wewnętrzną rozbieram na czynniki pierwsze. Elektronikę w skrzynkę. Zostaje plastikowa obudowa i wymiennik z lamelkami gaz/powietrze. I ten wymiennik chcę zamontować w buforze ciepła (nie w bojlerze cwu) w układzie co. i pytania:
    1 Czy woda dobrze odbierze ciepło z lamelek ?
    2 Czy lamelki nie rozpadną się? Nie powinny bo to woda kotłowa.
    3 Czy zamontować np 2 takie same wymienniki szeregowo czy może 1 wymiennik i jakąś wężownice z miedzi chłodniczej?
    Proszę o sugestie bo od węgla trzeba odejść jak najszybciej.
  • #2099
    berthold61
    Level 26  
    Na logikę woda zdecydowanie szybciej odbiera ciepło ciekawe jak z trwałością tego wymiennika w wodzie hm . na twoim miejscu zrobiłbym wymiennik rurowy , porządna miedź 10 metrów oraz wąż pe 10metrów ten niebieski i masz problem z głowy za złocisze .
  • #2100
    olgwar1
    Level 12  
    Rura w rurze odpada bo projekt zakłada bufor 1500l i szkoda go nie wykorzystać bezpośrednio grzejąc wymiennikiem.
    Grzanie gree prestige gwh24ye+kociołek na drewno.