    Chciałbym sterować tylko prędkością silnika (nastawą falownika) korzystając z Modbus RTU. W FATEK'u używam funkcji 150 (wraz z dobudowaną modbus table).
    Wszelkie sprawy związane z transmisją (szybkość, bity, nr slave..itp) pomińmy...
    Potrzebuję wsparcia/ nakierowania - jaka ma być zawartość np. R300 (Fun150 s=) aby LG IG5A widział to jako prędkość zadana (np. w Hz).
    Z góry dziękuję za życzliwość bardziej doświadczonych kolegów :)
  • #2
    pafciowaw
    Automation specialist
    Zastosowałem rozszerzenie FBs-4DA - cztery kanały sterujące 0-10V; falowniki LG sprawnie działają z takim sterowaniem.
    Plusem takiego rozwiązania jest proste serwisowanie - wystarczy woltomierz by sprawdzić czy Fatek nie wystawia sygnału sterującego, czy wina leży po stronie wejścia (lub zaprogramowania LG);
    Minusem - wysoka cena tego rozszerzenia... ok. 1000 PLN...