bodzio.man 01 Kwi 2013 22:45 4284 13
  • #1 01 Kwi 2013 22:45
    bodzio.man
    Poziom 10  

    Witam. Zamierzam wymienić instalacje w mojej kuchni. Zaczniemy od tego ze można mnie nazwać elektrykiem(Szkoła jest ale w kierunku naprawy maszyn). Parę amatorskich instalacji sobie wykonałem i jak na razie można powiedzieć że wszystko ok. Ale kuchnia jest dla mnie ciężkim tematem. Wymyśliłem sobie tak ze kuchnia znajduje się dość daleko od tablicy bezpiecznikowej więc założę sobie oddzielną w kuchni np pod zlewem. Pociągnę jeden grubszy kabel a rozdziele go dopiero w kuchni. Tylko nie mam pojęcia czy dobrze kombinuje.
    Instalacja jedno fazowa.
    Przewód doprowadzający napięcie do kuchni 3x6mm do rozdzielni 8 modułowej:
    1 bezpiecznik 25A na płytę indukcyjną +-4kw przewód 3x4mm
    2 bezpiecznik 20A piekarnik +-3kw przewód 3x2,5mm
    3 bezpiecznik 16A pralka +-2,5kw przewód 3x2,5mm
    4 bezpiecznik 16A zmywarka +-2,5kw przewód 3x2,5mm
    5 bezpiecznik 16A lodówko zamrażalka ilość watów? przewód 3x2,5mm
    6 bezpiecznik 16A mikrofalówka + czajnik+mikser lub jakieś inne urządzenie (jakieś 2,5kw razem) przewód 3x2,5mm
    7 bezpiecznik 16A gniazdka w kuchni w rogach przewód 3x2,5mm
    8 bezpiecznik 10A parę żarówek + jakieś ledy przewód 2x1,5mm
    Co o tym sadzicie? Nada się czy rozplanować to jakiś inny sposób, albo dobrać większe wartości dla przewodów lub bezpieczników? Czy ten mój główny przewód dodatkowo zabezpieczyć czy wpiąć go bez obaw zaraz za licznikiem?
    Z góry dziekuje

  • #2 01 Kwi 2013 22:55
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    A pewnie bezpiecznik główny coś około 40-50 A ?

  • #3 01 Kwi 2013 23:29
    1044571
    Usunięty  
  • #4 02 Kwi 2013 00:00
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    bodzio.man napisał:
    Zaczniemy od tego ze można mnie nazwać elektrykiem(Szkoła jest ale w kierunku naprawy maszyn). Parę amatorskich instalacji sobie wykonałem i jak na razie można powiedzieć że wszystko ok. Ale kuchnia jest dla mnie ciężkim tematem. Wymyśliłem sobie tak ze kuchnia znajduje się dość daleko od tablicy bezpiecznikowej więc założę sobie oddzielną w kuchni np pod zlewem.


    Po tym podkreślonym zdaniu mam wątpliwości, czy można nazwać Ciebie elektrykiem.

  • #5 02 Kwi 2013 06:23
    piter244
    Poziom 23  

    Rozdzielnia pod zlewem?? Takiego cudu techniki to jeszcze nie widziałem. Dobrze że nie pod prysznicem. To pierwsze co mi się rzuciło w oczy. Dobór zabezpieczeń skomentowano wyżej.

  • #6 02 Kwi 2013 09:18
    fighter
    Poziom 20  

    „Co o tym sadzicie? Nada się czy rozplanować to jakiś inny sposób, albo dobrać większe wartości dla przewodów lub bezpieczników? Czy ten mój główny przewód dodatkowo zabezpieczyć czy wpiąć go bez obaw zaraz za licznikiem?”

    Sądzimy a raczej ja sądzę niewiem jak koledzy, że do elektryka to ci dużo brakuje.
    Patrząc na twoje pomysły i pytania chciałbym zobaczyć twoje amatorskie instalacje które już wykonałeś.


    Zatrudnij elektryka bedzie bezpieczniej.

  • Pomocny post
    #8 02 Kwi 2013 10:03
    1044571
    Usunięty  
  • #9 02 Kwi 2013 16:24
    bodzio.man
    Poziom 10  

    retrofood napisał:
    Po tym podkreślonym zdaniu mam wątpliwości, czy można nazwać Ciebie elektrykiem.

    Nie zaprzeczam. Przykro mi tylko że mój poziom jest taki niski.

    GBW napisał:
    Brak znajomości mocy płyt indukcyjnych.

    Tu mój błąd myślałem w ogóle o płycie ceramicznej, ale to nie zmienia faktu że jest to +6,5kw a nie 4

    GBW napisał:
    Brak RCD.

    Słusznie powinno być zamontowane.

    GBW napisał:
    Brak PEN.

    Przewód będzie 3 żyłowy podłączony w głównej tablicy rozdzielczej. Faza, Neutralny i przewód PE.Więc chyba wszystko ok? Chyba że się mylę?

    Bronek22 napisał:
    Pogadaj najpierw z elektrownią, czy będzie chciała ci tyle sprzedawać.

    Oczywiste jest że nie będę używał wszystkiego naraz. Każdy z was pewnie ma pralkę, lodówkę, zmywarkę, piekarnik oraz inne sprzęty prądo żerne i elektrownia nie robi wielkiego hallo. Podałem wartości dla urządzeń żeby określić czy przewód jest dobry oraz czy dobór bezpiecznika odpowiedni. Widocznie i tu bubla trafiłem.

    fighter napisał:
    Zatrudnij elektryka bedzie bezpieczniej.

    Na pewno. Ale i drożej. Nie koniecznie na wyższym poziomie niż ja prezentuje:D. Wiem że na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Dlatego przyszedłem po pomoc do Was na forum elektroda. Z kabelkami może i daje sobie rade, za projektowanie instalacji to już wiem, żeby lepiej się nie zabierać. Ale i tak chce dalej kontynuować temat żeby w końcu się czegoś nauczyć. Pomoże ktoś chętny? czy dalej będe ugniatany negatywnymi komentarzami w moją strone.
    Dzięki

  • #10 02 Kwi 2013 17:20
    1044571
    Usunięty  
  • #11 02 Kwi 2013 17:37
    bodzio.man
    Poziom 10  

    Bronek22 napisał:
    Druga opcja czyli projekt i montaż jest do bani. Nawet gorzej.
    Więc nawet niema co poprawiać.

    Rozumiem. Czyli odchodzę od pomysłu z skrzynką bezpiecznikową pod zlewem i będę ciągnąć przewody bezpośrednio z głównej tablicy bezpiecznikowej. Powinienem dokonać podziału na instalacji w kuchni na 3 fazy? np faza 1 płyta, 2 faza lodówka zmywarka pralka 3faza dodatkowe gniazdka i światło?

  • Pomocny post
    #12 02 Kwi 2013 17:46
    Miniax
    Poziom 30  

    Lecimy po kolei:
    W pierwszej kolejności warto zauważyć różnicę między rozdzielnią, a rozdzielnicą.
    Następnie należy poważnie zastanowić się nad lokalizacją takowej rozdzielnicy, bo "pod zlewem" nie jest zbyt mądrym pomysłem.
    Można by także zastanowić się w tej sytuacji nad wymianą przyłącza na trójfazowe, a nawet jeżeli nie, to kładzenie głównego przewodu zasilającego kuchnię 3x... jest głupotą.
    Brak RCD już został zauważony.
    Zasilanie płyty ceramicznej/indukcyjnej z jednej fazy w tym kraju, to niezbyt dobre rozwiązanie zwłaszcza przy obecnych mocach przyłączeniowych (na 1 fazie) oraz w sytuacji, gdy chcemy wykorzystać pełną moc płyty.
    Prawdopodobnie wystąpi brak stopniowania/selektywności, ale tutaj za mało danych aby jednoznacznie stwierdzić.
    Prawdopodobnie brak RCD.
    Oświetlenie przewodem 2x....
    Co do dodatkowego dobezpieczenia przewodu - wszystko zależy od zabezpieczenia przedlicznikowego.
    Nie wiemy nawet jaki układ sieci, co także może mieć istotny wpływ na wygląd takiej rozdzielnicy.

    Jednak mimo wszystko także sugeruję skorzystać z usług kumatego elektryka.

  • Pomocny post
    #13 02 Kwi 2013 20:13
    Francelektryk
    Poziom 17  

    bodzio.man napisał:
    faza 1 płyta, 2 faza lodówka zmywarka pralka 3faza dodatkowe gniazdka i światło?

    Rozdział polega nie tyle co na oddzieleniu odbiorników, płyta jest przystosowana do zasilenia z 2 lub 3 faz a światło powinno mieć indywidualne zabezpieczenie. Miejsce zainstalowania zabezpieczeń na pewno nie pod zlewem a w innym miejscu po konsultacji z elektrykiem i w zasadzie on powinien to wszystko wykonać.
    bodzio.man napisał:
    Ale i tak chce dalej kontynuować temat żeby w końcu się czegoś nauczyć.

    Nie znając zasad wykonywania instalacji to trudno jest nauczyć się na forum gdzie jest mnóstwo opinii a jak wykonać robotę to forum cię nie nauczy tylko praktyka

  • #14 03 Kwi 2013 22:32
    dexe
    Poziom 1  

    Kolega dobrze opisał
    -Nie znając zasad wykonywania instalacji to trudno jest nauczyć się na forum gdzie jest mnóstwo opinii a jak wykonać robotę to forum cię nie nauczy tylko praktyka .

    Ja tylko dodam że złe wykonanie instalacji elektrycznej jest zagrożeniem dla Ciebie i dla innych.