VIESMANN VITOPEND 100 przerywana praca pieca przy CWU

03 Kwi 2013 19:01 2394 13
  • Poziom 2  
    piec (2007) podczas pracy na cwu, po około 2 min przygasa by po około 1min zapalić się znowu.
    Woda leci na przemian ciepła i zimna
    Nie zapalają się żadne kontrolki
    Serwis sugeruje wymianę płyty sterującej(koszt około 1300)
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
  • Poziom 15  
    Przy kotłach dwufunkcyjnych bardzo często występuje osadzenie kamienia w wymienniku podgrzewania c.w.u. Następuje utrudnione przekazywanie ciepła między częścią grzewczą a częścią wody użytkowej.Należy wyjąć wymiennik z kotła(w tym kotle wymiennik przykręcony jest do ramy kotła imbusami)i włożyć na 24godziny do roztworu środka odkamieniającego(np.kamixa).

  • Moderator na urlopie...
    rogera napisał:
    Należy wyjąć wymiennik z kotła...i włożyć na 24godziny do roztworu środka odkamieniającego(np.kamixa).

    A co to da ?
  • Poziom 15  
    rogera napisał:
    włożyć na 24godziny do roztworu środka odkamieniającego(np.kamixa).
    Używam Krofix'a -odkamienianie trwa niecałą godzinę z płukaniem.
  • Poziom 15  
    mirrzo napisał:
    rogera napisał:
    Należy wyjąć wymiennik z kotła...i włożyć na 24godziny do roztworu środka odkamieniającego(np.kamixa).

    A co to da ?

    Nastąpi wypłukanie kamienia i przywrócenie sprawności wymiennikowi cwu.

    Dodano po 2 [minuty]:

    MaMik napisał:
    rogera napisał:
    włożyć na 24godziny do roztworu środka odkamieniającego(np.kamixa).
    Używam Krofix'a -odkamienianie trwa niecałą godzinę z płukaniem.

    Rodzaj odkamieniacza nie ma znaczenia.Ja używam Kamixa bo jest tani i skuteczny .
    Liczy się zasada że wymienniki należy regularnie odkamieniać nie tylko przy takich objawach.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    Walker29 napisał:
    Cytat:

    Rodzaj odkamieniacza nie ma znaczenia.



    Tutaj akurat się nie zgodzę.
    Rodzaj odkamieniacza należy dobrać do rodzaju kamienia(najczęściej spotykamy po prostu wapń i dlatego kamix coś tam próbuje zrobić... ale trwa to bardzo długo).

    Rozumiem że Ty przed każdym zastosowaniem środka odkamieniającego robisz badanie rodzaju i struktury kamienia i dopiero wówczas wybierasz rodzaj środka.
    Użyłem takiego stwierdzenia(...Rodzaj odkamieniacza nie ma znaczenia...) co do zasady jego stosowania natomiast o samym odkamieniaczu decyduje serwisant w porozumieniu z klientem.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Żeby to miało ręce i nogi to trzeba wymiennik podłączyć do urządzenia czyszczącego na 2/3 godziny ze specjalnym środkiem. Pozostawienia wymiennika w roztworze w misce dużo nie pomoże. To musi byc płukanie dynamiczne.
  • Poziom 15  
    Piotr77777 napisał:
    Żeby to miało ręce i nogi to trzeba wymiennik podłączyć do urządzenia czyszczącego na 2/3 godziny ze specjalnym środkiem. Pozostawienia wymiennika w roztworze w misce dużo nie pomoże. To musi byc płukanie dynamiczne.

    Z doświadczenia dla wymienników cwu z kotłów wiszących wystarczy kąpiel z 2-3 krotną wymianą środka.Dla wymienników płytowych większych mocy i wymienników spaliny/woda zgodzę się jw.

  • Moderator na urlopie...
    rogera napisał:
    Z doświadczenia dla wymienników cwu z kotłów wiszących wystarczy kąpiel z 2-3 krotną wymianą środka

    Współczuje Twoim klientom. Jeżeli jesteś profesjonalistą, to powinieneś to robić pompą, bo tylko takie zabiegi przynoszą oczekiwane efekty.
  • Poziom 15  
    Współczuć należy klientowi któremu serwis sugeruje wymianę płyty sterującej.
    Zakup środka odkamieniającego i płukanie wymiennika cwu może Inwestor wykonać we własnym zakresie .
    Widzę że mamy w tym zakresie różne doświadczenia i na tym pozostanę.
  • Poziom 2  
    rogera napisał:
    Współczuć należy klientowi któremu serwis sugeruje wymianę płyty sterującej.
    Zakup środka odkamieniającego i płukanie wymiennika cwu może Inwestor wykonać we własnym zakresie .
    Widzę że mamy w tym zakresie różne doświadczenia i na tym pozostanę.


    Wymiennik cwu był wytrawiany a objawy pozostały
  • Użytkownik usunął konto