Jak zabezpieczyć silnik 19 kW z falownikiem? Styczniki, bezpieczniki, termiki?

parti_zan 04 Kwi 2013 17:52 4134 16
  • #1 12154796
    parti_zan
    Poziom 2  
    Witam. Jestem w trakcie instalacji pompy z silnikiem trójfazowym 19 kW (trójkąt), do której dokupiłem odpowiedni falownik . Chciałbym się dopytać jak poprawnie zabezpieczyć to cudo - styczniki, bezpieczniki, termiki, czujniki zaniku fazy etc. Czy są jakieś urządzenia, które załatwiają wszystko na raz?
    Prąd znamionowy to 35 A. W instrukcji stoi informacja o termiku ustawionym na właśnie taki prąd. Ze znalezionych przeze mnie informacji wynika, że trzeba by dać bezpieczniki 100 A.
  • #2 12155894
    spinacz
    Poziom 42  
    Jeśli będziesz używał falownika to on zabezpieczy silnik. Poczytaj instrukcję falownika który kupiłeś jakie zabezpieczenie zastosować przed nim i to wystarczy, pomijam ewentualny dobór filtrów przed i za falownikiem by zniwelować zakłócenia.
  • #3 12155955
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    Hmm, bardzo mnie interesuje dobór kabelka pomiędzy falownikiem a silnikiem w kontekście owych 100A zabezpieczenia.
    pozdrawiam
    pm001
  • #4 12156044
    spinacz
    Poziom 42  
    Jak dla mnie to zabezpieczenie trochę zbyt duże zakładając że zabezpieczenie powinno być w granicy 1,5-2 krotności prądu wejściowego/wyjściowego falownika (tak podaje Apator dla swoich falowników AMD-B) to zabezpieczenie max 80A a co do przekroju to 10mm2.
    Sprawdziłem dla przykładu zabezpieczenie dla falownika AMD-B-0038/RN53A i faktycznie podają 100A i przekrój 10mm2 wiec jednak kolega nie przesadził z zabezpieczaniem jak mi się wydawało wcześniej ;)
  • #5 12156183
    pm.001
    Specjalista elektryk
    To ja w takim razie poproszę o podstawę doboru przewodu o przekroju 10mm2 do zabezpieczenia 100A.
    pozdrawiam
    pm001
  • #6 12156323
    spinacz
    Poziom 42  
    Tak wiem że według tabel obciążalności przy zabezpieczeniu 100A przewód powinien być o przekroju 25-35mm2 w zależności od ich ułożenia. Niestety Apator nie precyzuje czy przekroje dotyczą zasilania falownika czy silnika, możliwe że poszedł na "skróty myślowe" i podaje przekrój przewodu pomiędzy falownikiem a silnikiem, a tam prąd max jest rzędu 38A oczywiście pisze na przykładzie falownika AMD-B-0038/RN53A bo niestety autor tematu nie podaj jaki on posiada falownik.
  • #7 12156384
    pm.001
    Specjalista elektryk
    No a w razie uszkodzenia toru mocy może się pojawić na kabelku do silnika prąd taki na jaki pozwala zabezpieczenie i co wówczas ... bo jakoś mi nie pasuje taki dobór, który sugeruje zapis DTR cytowany przez kolegę. :cry:
    pozdrawiam
    pm001
  • #8 12156415
    spinacz
    Poziom 42  
    To już pytanie do producenta falownika czym się kierował i jak on dobrał te przekroje które podaje dla każdego modelu falownika i ich zabezpieczeń.
  • #9 12158219
    parti_zan
    Poziom 2  
    Dzięki! Kable planuje pociągnąć 10mm2.
    Okazuje się, że między falownikiem a silnikiem nic dodatkowo nie muszę wciskać. Natomiast przed falownikiem trzeba dać różnicówkę 30mA (jaki prąd znamionowy? - nominalny wejściowy falownika to 49A) oraz magnetyczne zabezpieczenie termiczne na 65A. Czy to wystarczy?

    I jeszcze jedno pytanie: jak by to musiało wyglądać w systemie bez falownika?
  • #10 12158473
    spinacz
    Poziom 42  
    Czemu chcesz dać różnicówkę przed falownikiem ??
    Po co zabezpieczenie termiczne ??
    Czy producent falownika w swojej DTR każe Ci zastosować różnicówke i termik ??
    Gdy byś nie posiadał falownika to klasyczny układ zabezpieczenie, stycznik, termik i np. ewentualnie jakiś czujnik asymetrii faz.
  • #11 12158477
    czesiu
    Poziom 37  
    parti_zan napisał:
    przed falownikiem trzeba dać różnicówkę 30mA... oraz magnetyczne zabezpieczenie termiczne na 65A...

    Niby czemu?
  • #12 12158634
    parti_zan
    Poziom 2  
    Tak jest w instrukcji. Jest tłumaczona z włoskiego, ale w oryginale też stoi differenziale :)
    "Instalacja, do której jest przyłączony falownik musi zawierać wyłącznik różnicowy, magetyczno-termiczny, uziemienie etc."
    Dla mnie to nie problem z modułami, bo walają mi się po strychu.

    Czyli różnicówka 63A/30mA i nadprądowy 50A by wystarczyły?
  • #13 12159259
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    No zaczyna być coraz ciekawiej (do kabla już nie wracam aby się nie powtarzać)
    Czy kolega przypadkiem wie co robi ten wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA? Coś mi się wydaje że jednak takiego obwarowania nie ma w DTR.
    Kończąc swój udział w dyskusji mam do autora jeszcze dwa pytania
    1. Czy autor wątku słyszał kiedyś o czymś takim jak prądy upływu zasilaczy elektronicznych a takim w najogólniejszym przypadku jest przemiennik częstotliwości?
    2. Kto będzie firmował powyższe "prace projektowe" przed stosownymi organami?
    pozdrawiam serdecznie
    pm001
  • #14 12159283
    spinacz
    Poziom 42  
    Ja napisze tylko jedno zleć montaż i uruchomienie tego komuś kto ma odpowiednią wiedzę w tym zakresie ponieważ niestety Ty jej nie posiadasz.
    Pozdrawiam.
  • #15 12159559
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Bardzo dobrze tu napisał kolega Pm 011 ja dorzucę tylko ;
    1) czy masz świadomość jakie bezpieczniki musisz użyć do zabezpieczenia kabla i falownika(nie wielkość)
    2)jaki kabel potrzeba użyć do zasilania silnika (nie przekrój)
    3)Czyli co kabel zasilający został dobrany tylko ze względu na obciążenie silnika ?
    Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy na temat doboru zabezpieczeń i wykonania instalacji do falownika zleć to komuś co się zna.
  • #16 12161316
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    parti_zan napisał:
    ...I jeszcze jedno pytanie: jak by to musiało wyglądać w systemie bez falownika?


    Witam, bez falownika np. tak:
    Kabel 10mm²,
    Termik ~36A,
    Bezpiecznik 63A lub 100A.
    Pozdrawiam.
  • #17 12169434
    parti_zan
    Poziom 2  
    pm.001 napisał:

    Coś mi się wydaje że jednak takiego obwarowania nie ma w DTR.


    Wszystko zmyśliłem.

    Krzysztof Reszka napisał:

    Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy na temat doboru zabezpieczeń i wykonania instalacji do falownika zleć to komuś co się zna.


    Gdybym miał, to bym się nie pytał. ;)