    Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów

    Mam mały problem ze sterowaniem silnika - jeszcze nic nie podłączałem ale nie jestem pewien schematu który mam zamiar użyć - gdyż sam go zrobiłem a nie chce popełnić żadnej gafy.

    Trochę teorii
    Silnik chodzi na wahaczu z piłą tarczową 800 mm silnik ma szajbkę na 3 paski klinowe, silnik naciąga paski po przez napinacz u podstawy więc, silnik startuje z obciążeniem

    Co chcę osiągnąć :
    - Sterowanie silnikiem po przez przycisk załącz wyłącz i przełącznikiem gwiazda trójkąt

    - Zabezpieczyć silnik przed ponownym włączeniem po zaniku napięcia

    - przy silniku jest zabezpieczenie przeciążeniowe z (wyzwalaczem?) bo są 2 wyprowadzenia które nie wiem gdzie podłączyć

    wiem że można to zrobić na kilka sposobów - jeśli któryś bardziej doświadczony elektryk mógł by poprawić schemat to był bym wdzięczny
    wiem że można wykorzystać styki NO i NC żeby zabezpieczyć dodatkowo obwód ale nie wiem jak. Proszę o pomoc jakiegoś doświadczonego elektryka i o modyfikację układu
    Silnik 11kW - Silnik 11 kW 20.88 A Schemat - prośba o poprawę
  • Moderator Elektrotechnika
    Kolego waxi 18 zakładasz ten sam temat na różnych forach ?
  • Poziom 9  
    kwantor napisał:
    Ani mi sie nie chce zatrzymywać na tych twoich bochomazach.
    Masz schemat- http://elemarek.republika.pl/schematy/Gwiazda_trojkat.html

    Pk RTX to czasówka, styczniki nie musza być naturalnie SLA,układ nie wystartuje sam po powrocie zasilania.
    Do roboty.


    Właśnie czegoś takiego szukałem :D :-)