Witam,
temat stary ale może ktoś od tamtego czasu wszedł w posiadanie ów schematu?
Mimo braku schematu udało mi się częściowo uruchomić UPS, jeden z oporników miał przerwę. Na chwilę obecną UPS dostaje 230V, ładuje aku i załącza wyjścia przy pracy z sieci. Niestety nie działa praca z aku, dziwne jest też to, że po odlaczeniu zasilania 230V cały czas świeci się zielona dioda led która oznacza że UPS jest podłączony do sieci...Wychodzi na to że UPS cały czas "myśli" że ma 230V z sieci i dlatego nie załącza przetwornicy.
Kolejny postęp, uszkodzona okazała się dioda D50, po wymianie przetwornica załącza się po odłączeniu 230V. Niestety po włączeniu z powrotem 230V UPS odłącza wyjścia i trzeba go wystartować ręcznie przyciskiem na panelu.
Ktoś z Was ma może pomysł jak to rozgryźć?