Siemens - Dobór zabezpieczeń do zasilacza

thuug 11 Kwi 2013 21:25 4296 7
  • #1 11 Kwi 2013 21:25
    thuug
    Poziom 14  

    Witam,

    Zakupiłem zasilacz z firmy Siemens
    SITOP MODULAR 5 STABILIZED POWER SUPPLY
    NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230...500V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24 V DC/5 A

    Może któś mi wytłumaczyć jakie zabezpieczenie trzeba założyć przed zasilaczem a jakie za? Jaka jest zasada?

    Dziękuje za pomoc.

    Pozdrawiam

    thuug

    0 7
  • Pomocny post
    #2 12 Kwi 2013 10:00
    jam_es
    Poziom 23  

    Witam,

    Czy jest to typ zasilacza: 6EP1333-3BA00?
    Jeśli tak, to TUTAJ jest krótka instrukcja oraz parametry.

    Na drugiej stronie masz punkt: Protection in the mains power input (IEC 898)
    Podejrzewam, że zasilacz pracuje na zasilaniu 230VAC (1-fazowe).
    Jeśli tak, to masz dwie możliwości:
    • wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1-polowy 6A, C
    • wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1-polowy 10A, B

    Jeśli byś pracował na zasilaniu 400VAC (2-fazowe), to stosujesz wyłącznik silnikowy (wskazany w dokumentacji wraz z odpowiednią nastawą).
    W tym przypadku obie "fazy" trzeba przepuścić przez wszystkie trzy tory zabezpieczenia.
    Np. L1 podłączasz do zacisków 1-2, a L2 przez szeregowo połączone 3-4 i 5-6 i dalej na zasilacz.

    Jeśli chodzi o zabezpieczenie strony wtórnej, to wystarczą wyłączniki nadmiarowo-prądowe 1-polowe (np. 2A, C).
    W większości przypadków stosowane są zwykłe zabezpieczenia instalacyjne, jednak zachowują się inaczej w przypadku prądu DC (zmienia im się charakterystyka).
    Jeśli zależy Ci na utrzymaniu parametrów to zastosuj zabezpieczenia w wersji DC.

    Dobrą praktyką jest dzielenie odbiorników na grupy (segmenty), gdzie każda ma swoje oddzielne zabezpieczenie.
    Wtedy po stronie wtórnej zasilacza instalujesz równolegle kilka zabezpieczeń, a za nimi zaciski dla dystrybucji zasilania 24VDC i wspólną masę.

    Pozdrawiam

    0
  • #3 15 Kwi 2013 21:36
    thuug
    Poziom 14  

    Witam,

    Dzięki:) Jak to wygląda w przypadku gdy nie mam żadnej instrukcji do danego zasilacza:)?

    Mam zasilacz Mean Wella dr-75-24 VDC:)Jak do niego dobrać zabezpieczenia?Jakie są wzory albo zasady doboru?:)

    Pozdrawiam

    thuug

    0
  • Pomocny post
    #4 21 Kwi 2013 16:40
    jam_es
    Poziom 23  

    Cześć,

    Wracając do naszego zasilacza Sitop 6EP1333-3BA00.
    W jego karcie katalogowej mamy parametr:
    Switch-on current limiting (+25 °C), max. = 35A.
    Jest to maksymalny impuls prądowy w momencie uruchomienia zasilacza.
    Nasze zabezpieczenie musi być odporne na ten pik prądowy.
    W karcie katalogowej zaproponowano zabezpieczenia: 6A/C lub 10A/B.

    Jak wiadomo, charakterystyka B, to 3÷5-krotny prąd znamionowy,
    natomiast charakterystyka C, to 5÷10-krotny prąd znamionowy zabezpieczenia.

    Siemens - Dobór zabezpieczeń do zasilacza

    W tym przypadku mamy odpowiednio:
    6A/C:
    6×5=30A ... 6×10=60A :arrow: 30÷60A
    10A/B:
    10×3=30A ... 10×5=50A :arrow: 30÷50A
    Jak widać, maksymalny prąd startowy zasilacza (35A) mieści się w zakresach pracy zabezpieczeń.

    W przypadku zasilacza MeanWell DR-75-24 w jego karcie katalogowej mamy podany parametr:
    INRUSH CURRENT (Typ.) = COLD START 40A/230VAC
    Jak widać, spokojnie możesz zastosować analogiczne zabezpieczenia jak w przypadku Siemensa,
    a nawet bardziej zalecanym byłoby 6A/C z racji szerszego zakresu prądowego.

    0
  • #5 21 Kwi 2013 22:43
    thuug
    Poziom 14  

    Witam,

    Dzięki za wytłumaczenie:)
    Powiedzcie mi jeszcze jakie dać zabezpieczenie przed koncentratorem pasywnym do którego mam podłączonych 8 czujników indukcyjnych gdzie I=150-250mA:)?

    0
  • Pomocny post
    #6 23 Kwi 2013 10:08
    jam_es
    Poziom 23  

    Cześć jeszcze raz,

    Tego typu zabezpieczenia (nadmiarowo-prądowe) mają głównie za zadanie chronić urządzenie lub grupę urządzeń przed zwarciem (czy to w przewodach zasilających, czy w samym urządzeniu).

    Zwykle w projektach zabezpieczam grupę urządzeń (segment zasilania) zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym 2A/C lub 4A/C.
    W przypadku małych maszyn stosowałem złączki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi (tutaj niestety problem, że w przypadku zadziałania trzeba wymienić wkładkę).
    Poniżej przykład złączki WAGO 281-611:
    http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?strBestNrID=2810611&cid=36&lid=9

    Ciekawym, ale niestety drogim rozwiązaniem, są uniwersalne zabezpieczenia elektroniczne. Np. Lutze to produkuje - link LOCC-BOX-FB 7-6401.
    Masz możliwość ustawienia pokrętłami zakresu prądu 1...10A i charakterystyki (5 rodzajów - od szybkiej do wolnej).

    Pozdrawiam

    0
  • #7 24 Kwi 2013 16:37
    thuug
    Poziom 14  

    Witam,

    Jak się dobiera wkładkę topikową do koncentratora pasywnego do którego mam podłączonych 8 czujników indukcyjnych gdzie I=150-250mA?. Wystarczy 250mA?

    0
  • #8 26 Kwi 2013 09:40
    jam_es
    Poziom 23  

    Dużo zależy od tego jaką masz wydajność prądową zasilacza.
    Jeśli jest to ten Sitop 20A, to daj wkładkę zwłoczną 1A.
    Bezpiecznik ma zabezpieczyć głównie układ przed zwarciem na wyjściu (przeciążenie jest sprawą drugorzędną).

    Zwróć również uwagę na to, że im mniejszy amperaż wkładki, tym większy na niej spadek napięcia (przykład w tym PDFie).

    0