Ariston Clas - głośna praca pompy wody

13 Kwi 2013 08:09 3081 4
  • Poziom 2  
    Witam.
    Mam problem tego typu fachowiec wymieniając grzejnik, spuścił wodę z całego systemu odpowietrzył grzejniki, następnie piec (wszedł w menu wbił kod i piec z automatu odpowietrzał się pracując przez około 10 min.), było wszystko ok.. Po kilku dniach piec zaczął pracować nierównomiernie, dzwoniąc do majstra powiedział ,że trzeba odpowietrzyć piec? Chciałbym dowiedzieć się, tak jak dla laika w jaki sposób, jaki kod wklepując itd..
    Proszę o poradę z góry wielkie dzięki.
  • Poziom 25  
    Po zdjęciu pokrywy będziesz widział pompę obiegową, w samym środku tej pompy jest okrągły korek odkręcany dużym śrubokrętem płaskim. Odkręć go, odpowietrz pompę i dokręć.
  • Poziom 2  
    Wielkie dzięki za szczegółową podpowiedź, tak jak w opisie odpowietrzyłem pompę. Ale jeszcze coś nie tak jak być powinno, nie pracuje równomiernie - za głośno. :D
  • Poziom 25  
    Instalacja c.o. nigdy się nie odpowietrzy za "pierwszym" razem. Proponuję jeszcze raz odpowietrzyć grzejniki i pompę, jeżeli to nie pomoże to najlepiej wezwać serwis Aristona.
  • Poziom 2  
    Witam tak uczynię ponownie jeszcze dzisiaj.