Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

nowe centralne w budynku dwurodzinnym z jedną kotłownią

urbanek2013 13 Kwi 2013 12:30 2220 23
  • #1 13 Kwi 2013 12:30
    urbanek2013
    Poziom 7  

    Witam wszystkich czytam wasze posty i zastanawiam się aby samemu podjąć sie montażu co w domu.Wiadomo chodzi o pieniążki będzie o wiele taniej.Budynek ma cztery kondygnacje, piwnica-2,oom wys. 5 pomieszczenia-kotłownia,pralnia, suszarnia, pom-gosp,ciag komunikacyjny.parter-5 pomieszczeń-łazienka,przedpokój,kuchnia,2 pokoje,piętro-5 pomieszczeń-3 pokoje,kuchnia, łazienka,komunikacja,Poddasze-4 pomieszczenia-pokój dzienny,aneks kuchenny,wc,łazienka.Całkowita powierzchnia użytkowa tego budynku to 289m2.Zbiornik wyrównawczy byłby na wys.8.70 nad sufitem poddasza ,tak myślę że to dobrze.Chciałbym zastosować 3 rozdzielacze parter,piętro, poddasze ale to wszystko zależy jak mi podpowiecie.Materiał jaki bym użył to alu pex i złączki zaciskowe, a przy piecu miedz.Interesuje mnie dokładnie jakie średnice rur mam użyć i gdzie.jaki duży zbiornik wyrównawczy,pompa obiegowa.

    0 23
  • #2 13 Kwi 2013 12:43
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Najpierw musisz przeliczyć moc grzejników, co pozwoli Ci wybrać kocioł no i dopiero można dobrać średnice, poza tym chcesz zwykły prosty kociołek czy z podajnikiem?. Ile ma być grzejników i jakiego typu? Czy będzie też z CO grzana woda do bojlera?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Dobranie pompy zalerzy od wysokości instalacji. Bo jest tu ważna wysokość jej podnoszenia.

    0
  • #3 13 Kwi 2013 13:09
    urbanek2013
    Poziom 7  

    dziękuje za taką szybką reakcje w mojej sprawie ,chciałbym zamontować grzejniki purmo ale jestem otwarty na propozycje,piec węglowy ,bojler z wężownicą 200litrów.Jak poprawnie przeliczyć moc grzejnika ,każdy mówi inaczej.Budynek jeszcze nieocieplony będzie póżniej.

    0
  • #4 13 Kwi 2013 13:24
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Purmo to bardzo dobry produkt;) przelicz grzejniki tak: długość pomieszczenia x wysokość pomieszczenia x szerokość pomieszczenia x 50. (x - znak mnożenia) no i wtedy wyjdzie Ci moc w watach jaka jest Ci potrzebna do danego pomieszczenia. Potem wdg tego dobierasz moc grzejnika dla węglówki i gotowe;).

    Dodano po 55 [sekundy]:

    Bojler zabierze Ci jakieś mniej więcej 1500 W mocy.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Np. 3,5m x 2,5m x 2m x 50 = 875 W. No i tyle Wat potrzeba Ci do pomieszczenia o takich wymiarach.;)

    0
  • #5 13 Kwi 2013 13:53
    urbanek2013
    Poziom 7  

    Dziękuje za podpowiedz zaraz przeliczę i podam aby można dobrać kocioł c.o.

    Dodano po 22 [minuty]:

    już obliczyłem piwnica 2 grzejniki-2000,1600, parter 5 szt 1620,2700,2970,1000,810,piętro-5 szt.-2200,2700,3300,670,300, poddasze 4 szt. 600,200,3200,3200 - wyszło 29,070.

    0
  • #6 13 Kwi 2013 14:13
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Okey. A teraz powiedz jaki kocioł Cię interesuje, masz coś na oku? Na jaki opał i jak obsługiwany? Bo to zalerzy ile masz funduszy. Możemy uznać że potrzebny Ci kocioł o mocy 28kW bo pomiar mocy licze zawsze z zapasem. A czy dom będzie ocieplany?

    0
  • #7 13 Kwi 2013 14:45
    urbanek2013
    Poziom 7  

    budynek będzie ocieplany ale później nie w tym roku.Zastanawiam się nad kotłem miałowo węglowym z Pleszewa bez podajnika.

    0
  • #8 13 Kwi 2013 15:02
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Podajnik daje duży komfort ale cenowo kotły są droższe. Ja osobiście montuje kotły zębiec i ludzie je sobie chwalą. Dobierając kocioł ważne jest by miał kilka opcji opału, aby nie ograniczać się do jednego. Nie znam kotłów z pleszewa ale skoro jest on w przystępnej cenie i spełni wymagania mocy jaka jest potrzebna a do tego cenowo będzie nie drogi to można się nad tym zastanowić. Choć nie zawsze tani oznacza dobry, o tym musisz pamiętać.

    0
  • #9 13 Kwi 2013 15:53
    urbanek2013
    Poziom 7  

    wiem że jest bardzo dużo wykonawców pieców z Pleszewa i okolic ale ja rozmawiałem z wieloma osobami ktorzy kupili kocioł od p. Tilgnera i są zadowoleni z jego pracy.A bardzo mi miło że rozmawiam z fachowcem i bardzo dziękuje za pomoc jaką od pana otrzymuje. i naprawdę będę oczekiwał od pana porad które pomogą mi w mojej inwestycji.

    0
  • #10 13 Kwi 2013 16:06
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Nie żaden Pan tylko mam na imię Wojtek:) A co jeszcze chciałbyś wiedzieć jeśli chodzi o Twoje ogrzewanie?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Masz już jakiś schemat tego ogrzewania? rozrysowanie rozdzielaczy, kotłowni itd?

    0
  • #11 13 Kwi 2013 16:20
    urbanek2013
    Poziom 7  

    Witaj Wojtku bardzo mi miło jutro narysuje schemat rozprowadzenia instalacji .Ale chciałbym wiedzieć jaką pompę zainstalować ,na jaką wysokość ma podnosić wodę, jaki duży zbiornik przelewowy-zamknięty czy otwarty,jakie zawory kupić i czy rurka o średnicy 25 będzie dobra od pieca do naczynia zbiorczego.

    0
  • #12 13 Kwi 2013 16:32
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Zbiornik ma wynosić od 5 do 7 % zładu wody całej instalacji. musi być otwarty tz przelewowy. No do zbiornika najmniej fi 25. Ale od kotła radzę zastosować większą średnice. Jeśli chodzi o miedź to Cu fi 35 najmniej. a pompę musisz dobrać jedną mocniejszą do CO a drugą słabszą do bojlera. By nie grzać go non stop gdy jest to zbędne. No i by latem nie musieć grzać całego układu po to by nagrzać bojler odrobiną drewna na przykład. Ta pompa do CO nie może mieć mniejszego podnoszenia niżeli wysokość instalacji.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Naczynie może być przeponowe tak jak w systemach zamkniętych pod warunkiem że kocioł jest dostosowany do takiej instalacji. Ale ja preferuje układy otwarte w CO węglowym.

    0
  • #13 13 Kwi 2013 16:49
    urbanek2013
    Poziom 7  

    dziękuje , aha zawór różnicowy też powinien być.Jeżeli się orientujesz to jakiej firmy polecił byś mi rozdzielacze.

    0
  • #14 13 Kwi 2013 16:57
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Dobrze było by go mieć. Co do rozdzielaczy to firm jest bardzo dużo na rynku ale ja stosuje rozdzielacze firmy KAN. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, ważne by nie kupować Chińczyka z sieci sklepów typu Casto..ma i Prakt..er. Tobie będą potrzebne z zasilenie 1" a co do ilości sekcji to w zależności ile grzejników na danym piętrze no i warto zostawić jedno wolne miejsce w razie coś.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Musisz też pamiętać o szafkach dla rozdzielaczy jeśli chcesz mieć to estetycznie i wgl. Czy będą pod czy nad tynkowe to już zależy od Ciebie.

    0
  • #15 13 Kwi 2013 17:36
    urbanek2013
    Poziom 7  

    fajnie ,powiedz mi jeszcze czy sprawdzają się na alupexie złączki zaciskowe czy lepsze są skręcane.I do zaciskania złączek maszynka powinna być elektryczna czy może być ręczna.

    0
  • #16 13 Kwi 2013 17:47
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Ja preferuje zacisk wawina, jeśli chodzi o zaciskarkę to jeśli ma to być 1 razowa robota to lepsza ręczna bo tańsza. elektryczna jest wygodniejsza ale droższa za to a po co ma się kurzyć jeśli nie będzie zbyt często używana?. Skręcane nie wymagają zaciskarki ale kształtki troszke droższe są .

    0
  • #17 13 Kwi 2013 18:27
    urbanek2013
    Poziom 7  

    Wojtek mam jeszcze jedną prośbę powiedz jakie grzejniki stalowe czy aluminiowe ,słyszałem tez że są też inne.

    0
  • #18 13 Kwi 2013 18:32
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Najlepsze są płytowe, stalowe grzejniki z radiatorami. aluminiowe grzeją poprzez promieniowanie, płytowe poprzez konwekcję powietrza, w aluminiowych słychać pracę pompy takie jakby przelewanie się wody, Więc najlepiej jest wybrać płytowe grzejniki. Marka taka jak Purmo, immergas czy Brugman to liderzy rynku pod względem jakości i trwałości. Osobiście montuje te marki i jeszcze nigdy nie miałem reklamacji od strony Klientów. :)

    0
  • #19 13 Kwi 2013 18:41
    urbanek2013
    Poziom 7  

    Wiesz zastanawiam się czy złączki zaciskowe po pewnym czasie nie będą przeciekać.I powiedz mi do czego potrzebny jest zawór czterodrożny.

    0
  • #20 13 Kwi 2013 19:00
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Tobie potrzeba 3 drożnego bo nie masz podłogówki w planie więc 4 drogowy jest zbędny, 3 drożny służy do mieszania temp. powrotu kotła która nie może być większa od temp. zasilania kotła o 20 stopni Celsjusza, ma to na celu zapewnienie dłuższej żywotności kotła oraz uwzględnienia ewentualnej gwarancji... A zaciski te firmowe są trwałe na wiele wiele lat, pod warunkiem iż nie kupiłeś ich w markecie.

    Dodano po 14 [minuty]:

    A tak ogólnie masz jakiś plan/schemat kotłowni i instalacji od strony technicznej?

    0
  • #21 13 Kwi 2013 19:09
    urbanek2013
    Poziom 7  

    już napisałem do sklepu z produktami firmy KAN i w poniedziałek powinienem wiedzieć ile będą mnie kosztować kompletne rozdzielacze.Teraz muszę się dowiedzieć o ceny zacisków firmy wavin.I jeszcze jedno od rozdzielaczy do grzejników rurka alupex 16 starczy czy powinna być większa.

    0
  • #22 13 Kwi 2013 19:11
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Wystarczy w zupełności:) pamiętaj by każda sekcja miała zawory odcinające, w razie awarii rury będzie można odciąć poszczególny grzejnik nie uziemiając przez to reszty układu.

    0
  • #23 13 Kwi 2013 19:30
    urbanek2013
    Poziom 7  

    dziękuje i do zobaczenia jutro a najpóźniej w poniedziałek jak narysuje schemat C.O

    0
  • #24 13 Kwi 2013 19:32
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Powodzenia w rysowaniu życzę:)

    0