wstępny schemat instalacji

herkules_00 15 Kwi 2013 14:43 3423 6
  • #1 15 Kwi 2013 14:43
    herkules_00
    Poziom 15  

    Witam! Może ktoś rzucić okiem na instalacje którą wstępnie zaprojektowałem i mi doradzić. Domek jednorodzinny, dwie kondygnacje. W sumie nie licząc indukcji, łazienki i kuchni jakieś 12 gniazdek w pokojach i gdzieś po 5-6 lamp na poziom.
    wstępny schemat instalacji

    Zastanawia mnie kilka rzeczy:
    - czy nie będzie często wywalało RCD jak jest na nim 12 gniazdek?
    - wyłącznik nad-prądowy do indukcji o charakterystyce B czy C?
    - dawać RCD przeciwpożarowy o Iz=500mA i ew. gdzie to dać?
    - PE doprowadzać do lamp sufitowych?

    Dzięki za jakiekolwiek sugestie.

  • #2 15 Kwi 2013 15:07
    michalekk1
    Poziom 24  

    1. Skąd mamy wiedzieć co tam podłączysz? Jeżeli tam będzie 12 komputerów to tak, może wyłączać RCD.
    2. B. Jakim przewodem podłączasz indukcję?
    3. Jest konkretny powód tego?
    4. Oczywiście, że tak.

    PS. Jakiś wyłącznik główny? TT czy TN-S?

  • #3 15 Kwi 2013 15:15
    waski78
    Poziom 15  

    Na L1 masz indukcję, kuchnię, łazienkę a na L3 samo oświetlenie - jak dla mnie trochę nierównomierny rozkład obciążeń.

  • #4 15 Kwi 2013 15:35
    trance123
    Poziom 20  

    Trochę nie funkcjonalna ta instalacja gdzie kolwiek zwarcie połowa domu nie ma światła, zwarcie w 1 z gniazdek reszta bez prądu, pomyśl i zainwestuj trochę więcej bo później będziesz żałował.

  • #5 15 Kwi 2013 17:07
    fighter
    Poziom 20  

    "Zastanawia mnie kilka rzeczy:
    - czy nie będzie często wywalało RCD jak jest na nim 12 gniazdek?
    - wyłącznik nad-prądowy do indukcji o charakterystyce B czy C?
    - dawać RCD przeciwpożarowy o Iz=500mA i ew. gdzie to dać?
    - PE doprowadzać do lamp sufitowych?"

    Mnie zastanawia czy ma kolega uprawnienia ???

  • #7 15 Kwi 2013 18:46
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    herkules_00 napisał:
    Witam! Może ktoś rzucić okiem na instalacje którą wstępnie zaprojektowałem


    Projektowanie instalacji nie od tego się zaczyna. Napisano już o tym niemało tematów. Zamykam, żebyś nie obniżał poziomu forum pojęciem "zaprojektowałem".