Częstotliwość badań instalacji piorunochronowych

fido 24 Feb 2005 12:48 3808 7
Computer Controls
  • #1
    fido
    Level 26  
    pytanie dotyczy badania piorunochronow, tzn jak czesto powinno sie przeprowadzac badania instalacji piorunochronnych
  • Computer Controls
  • Helpful post
    #2
    lisos
    Level 22  
    takie mamy przepisy że nie można napewno ustalić
    kiedyś było raz na 6 lat, teraz wyczytałem że 5
    obiekty o zwiększonym zagrożeniu (stacje paliw, o zagrożeniu wybuchowym) raz na rok
    pzdr
  • Computer Controls
  • #3
    fido
    Level 26  
    lisos wrote:
    takie mamy przepisy że nie można napewno ustalić
    kiedyś było raz na 6 lat, teraz wyczytałem że 5
    obiekty o zwiększonym zagrożeniu (stacje paliw, o zagrożeniu wybuchowym) raz na rok
    pzdr

    a wiesz moze jakie powinny byc wartosc badanego pirunochornu, jak sie go odepnie i jak jest podpiety czyli calosc, lub skad mozna takie informacje uzyskac rowniz na temat badania instalacji elektrycznych pod wzgledem opornosci izlolacji i skutecznosci zerowania
  • Helpful post
    #4
    bullo
    Level 12  
    ..no więc tak sprawa jest nieco bardziej skomplikowana....zalezy od poziomu ochrony odgromowej...i tak :

    poziom I -czyli o skutecznosci ochrony E - 98 % - odstęp między pełnymi sprawdzaniami LPS 2 lata , urządzeniami krytycznymi linii 6 miesięcy
    poziom II - skuteczność ochrony 95 % - pełen sprawdzian LPs 4 co 4 lata , elementy krytyczne 12 miesięcy
    poziom III i IV - skutecznosc 90-80 % - pelen sprawdzian LPS 5 lat , urządzenia krytyczne 12 miesięcy....

    urządzenia krytyczne - to częsci poddane naprężeniom mechanicznym , ograniczniki przepięć , połaczenia kabli i rurociągów....

    dane podane wg. najnowszego wydania SEP-owskiego "pytania i odpowiedzi"


    pozdrawiam

    Dodano po 14 [minuty]:

    to sie tyczy badań czyli pomiarów.......a same oględziny powinny być co rok....
    do badań zalicza się próba ciągłości elektrycznej...

    oraz pomiar rezystancji uziemienia Z układów uziomu, po odłączeniu go od pozostałej części urządzenia....zależy ona od rezystywności gruntu
  • #5
    jaruśjaruś
    Level 18  
    Przepisy ogólne mówią, że cyt. "badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji budynku dla obiektów objętych ochrona podstawową oraz raz do roku przed okresem burzowym, nie później niż do 30 kwietnia - dla obiektów w których zastosowano ochronę obostrzoną".
  • #7
    bw1
    Level 13  
    Witam

    Sory za rozgrzebywanie tematu ale mam pytanko, mianowice u mnie na osiedlu postawiono kilka nowych bloków i na żadnym nie widać żadnego pirounochrona sprawdziłem dokładnie bo zaciekawiło mnie to :D. Czy to jest możliwe żeby blok stał bez piorunochrona ??

    Pozdrawiam, BW
  • #8
    sp5wcx
    Level 33  
    Polecam lekturę norm:
    PN-86/E-05003
    PN-IEC 61024
    Znajdziecie tam prawie wszystko odnośnie ich projektowania, budowy, eksploatacji i sprawdzania.
    Niestety, norm nie można znaleźć w internecie. Trzeba je zakupić lub wypożyczyć.