Jakie zabezpieczenie - Kuchenka indukcyjna w domku ?

belineaenter 19 Apr 2013 19:41 66468 12
  • #1
    belineaenter
    Level 9  
    Witam, w domku mam umowę na prąd budowlany 13kw
    Przewód zasilający 5x10mm2
    Planuję użytkować kuchenkę elektryczną z płytą indukcyjną + piekarnik o mocy10.7kW , przewód zasilający kuchenkę doprowadziłem 5x4mm2
    Zabezpieczenie przed budynkiem mam 20A .
    Pytanie jakie zabezpieczenie dać na kuchenkę za róznicówką (3f40A) B20 czy C20 na kuchenkę i czy muszę przejść na 16kW z Tauronem i jak wyglądają formalności. Proszę o opisanie czy opłaca się takie rozwiązanie czy aby było mniej zachodu z kuchenkę wymienić na gazową- palniki i piekarnik elektryczny?
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Dokładnie to, co masz w instrukcji obsługi. Warto ją przeczytać.
  • #3
    belineaenter
    Level 9  
    Dobrze gdy kupię taką kuchenke to przeczytam, na chwile obecną nie mam więc może ktoś ma i przeczytał? Kończę instalacje w domku zrobioną według schematu z projektu, chciałem przedwczas dobrać zabezpieczenie do kuchenki i ładnie zamontować żeby miec skonczona szafke.
    Na stronie Electrolux podaje: Wymagany bezpiecznik 2x35, 3x20, 3x35, 50
    http://www.electrolux.pl/Products/Gotowanie/Kuchnie/Kuchnie/EKI54500OX
    Czy należy to czytać tak: dla 3 faz pełna moc to bezpiecznik 3x35 lub możliwość podłączenia 3 faz dla małej mocy i wtedy bezpiecznik 3x20?
    Czy rodzajem podłączenia wybieramy moc kuchenki?
  • #4
    Anonymous
    Anonymous  
  • #5
    belineaenter
    Level 9  
    Dziękuję za odpowiedz, w umowie mam napisane zabezpieczenie 3x20A nie ma podanej charakterystyki i nie wiem czy: przykładowo zakładam zabezpieczenie C20A to czy zadziała prędzej od zabezpieczenia przedlicznikowego. Proszę o porade
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Tylko dlaczego umowa jest na "prąd budowlany" ?
    Jaki typ zabezpieczeń przedlicznikowych ?
  • #7
    belineaenter
    Level 9  
    Domek jest niedokończony i nieodebrany dlatego prąd "budowlany" Typ zabezpieczeń wiem tylko tyle co mam w umowie z Tauron że 3x20A według 5 grupy. W poniedziałek zatelefonuję do Tauron i dowiem się więcej o tym zabezpieczeniu przedlicznikowym.
  • #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    W protokole odbioru (przez ZE) jest napisane, jakie zabezpieczenie zostało zainstalowane.
    Zresztą w warunkach technicznych przyłączenia również jest podany rodzaj i wielkość tych zabezpieczeń.
  • #9
    belineaenter
    Level 9  
    Sprawdziłem w protokole są dane licznika i plomb oraz wielkość zabezpieczenia 3x20A i nic więcej. Warunków nie znalazłem jeszcze jutro poszukam to napisze co i jak
  • #10
    mar_cik
    Electrician specialist
    Bronek22 wrote:
    Na 13kW dają przedlicznikowy 25A, co daje moc maksymalną 16,5kW.
    Jeżeli jest S-ka 25A to nie wyleci jak się pociągnie przez jakiś czas 20% więcej.
    To w sumie daje przez jakiś czas ~20kW.
    Na rodzinę bez maszyn to jest wystarczające.

    Większość ZE zabezpieczenia przedlicznikowe 25A daje od mocy 14kW, 32A od mocy 17kW.
    Zabezpieczenie 25A w lecie może nie pozwolić na pobór nawet 20A.
    Na domek jednorodzinny 25A przed licznikiem to minimum socjalne. Normalność zaczyna się od 32A.
  • #12
    belineaenter
    Level 9  
    Ok zajrzałem do skrzynki i są tam bezpieczniki topikowe Gg20A.
    Czy jak by się taki spalił to mogę go sam wymienić? Nie ma żadnych plomb na nich?
  • #13
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    belineaenter wrote:
    Ok zajrzałem do skrzynki i są tam bezpieczniki topikowe Gg20A.
    Czy jak by się taki spalił to mogę go sam wymienić? Nie ma żadnych plomb na nich?

    Skoro zobaczyłeś na wkładkach nadruk gG20, to chyba już nie ma tych plomb... Zabezpieczenia przedlicznikowe powinno być oplombowane.