Zakłocenia od silnika indukcyjnego

26 Kwi 2013 22:29 1770 7
  • Specjalista elektryk
    Sytuacja, której dotyczy ten wątek ma miejsce w kościele.
    W czasie załączenia silnika dmuchawy do pompowania powietrza do organów słychać „pyknięcie” w głośnikach instalacji nagłośnieniowej.
    Odległość pomiędzy w/w silnikiem, a wzmacniaczem akustycznym wynosi ponad 50 m.
    Jak wyeliminować to przykre zjawisko?
    Może, któryś z kolegów spotkał się z takim problemem.
    Zastanawiam się nad zastosowaniem ogranicznika przepięć, jak najbliżej miejsca podłączenia wspomnianego silnika, który wyeliminowałby skutki załączania indukcyjności.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Może triak i załączanie w zerze pomoże.
  • Specjalista elektryk
    Niestety, to jest silnik 3 fazowy.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Skoro to tylko 50m to ja nie jestem przekonany czy to "pyknięcie" dociera powietrzem czy siecią. Odłącz wszystko od wzmacniacza, zostaw go gołego z samymi głośnikami i sprawdź. Zaraz się okaże że jakiś przewód mikrofonowy (20 letni) przebiega obok tej pompy i robi za antenę (albo inny głupi babol).
    Układ gasikowy i tak jest wskazany, najlepiej przy(na) samym styczniku.
    Gorzej jak to pyknięcie jest spadkiem napięcia, w końcu powstaje przy włączeniu a nie wyłączeniu...
  • Pomocny post
    Poziom 31  
    Połączenia sygnałowe w instalacji audio są symetryczne? To instalacja radiowęzłowa? Co masz podłączone pod instalacje (mikrofony bezprzewodowe/przewodowe/minidisc/keyboard, ew. model podaj)? Sprawdź tak jak ktoś wyżej pisał, z odłączonymi urządzeniami, a najlepiej ze zwartymi wejściami wzmacniacza.
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Są w sprzedaży półprzewodnikowe przekaźniki SSR w wersjach trójfazowych - ceny od ok. 300 PLN wzwyż, ale używany znajdziesz znacznie taniej.
    Do dużych obciążeń są znakomite zamiast styczników - praktycznie się nie zużywają i nie powodują zakłóceń komutacyjnych.
    Pozdrawiam!
  • Specjalista elektryk
    Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
    Na majowym weekendzie spróbuję tej instalacji przyjrzeć się dokładniej i wtedy poinformuję kolegów o szczegółach.
  • Specjalista elektryk
    Niektóre przewody sygnałowe i elektryczne biegną obok siebie na dł. ok. 60 m.
    W głośnikach słychać trzaski pochodzące od stycznika silników dzwonów kościelnych i organów (słyszalne są nawet zakłócenia pochodzące od przekaźników piszczałek organowych).
    Jednak odłączenie przewodów mikrofonowych i skręcenie potencjometrów na minimum nie daje żadnych rezultatów.
    Sprawą ma się zając wykonawca nagłośnienia.