Buderus - Ustawienie sterownika pieca buderus LG124 ciepła woda

29 Kwi 2013 20:49 3984 4
  • Poziom 2  
    Mam prośbę jak po kolei krok po kroku ustawić piec buderus Lg124 na okres letni aby grzał mi tylko ciepła wodę w okreslonych godzinach np 6-9 i 15-20
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Podaj typ sterownika zabudowanego na kotle.
  • Poziom 2  
    Posiadam sterownik R2105 S0
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Najpierw musisz ułożyć (zaprogramować) program "własny 1" dla c.o. gdzie tryb dzienny ma być aktywny w godz. 6-9 i 15-20. Program "własny 1" należy ustawić wg instr. obsługi (w zał.). Następnie (po aktywacji programu własnego) należy nacisnąć "AUT" pod pokrętłem aktywując tym samym tryb automatyczny dla tegoż programu. Później trzeba zaaktywować tryb letni naciskając parasol i jednocześnie kręcąc pokrętłem ustawić temp. progową przy której tryb letni będzie aktywowany (nastawa fabryczna=17*C). Kolejny krok to: nacisnąć przycisk z symbolem grzejnika i jednocześnie kręcąc pokrętłem nastawić C.W.U. Po puszczeniu przycisku z symbolem grzejnika pod pokrętłem ma się świecić "AUTO" i określona aktualną godziną dioda pod słoneczkiem (dniem) lub księżycem (nocą). Gotowe...
    Załączniki:
  • Poziom 2  
    dziękuję za podpowiedz i materiały postaram sie powalczyć z tym problemem.