Potrzeby własne stacji NN/WN

Zyt 07 May 2013 21:08 3996 7
  • #1
    Zyt
    Level 10  
    Witam,
    mam na uczelni do zrealizowania pewien raport i potrzebuję informacji na temat mocy pobieranej przez układy zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych NN/WN 400/110 lub 400/220 lub 220/110. Nie muszą to być konkretne liczby, mogą być orientacyjne np. 10 % mocy znamionowej albo 20 kVA na każde 100 MVA mocy stacji.

    Z góry dziękuję za pomoc,

    Pozdrawiam
    Zyt
  • #2
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Zyt wrote:
    układy zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych NN/WN 400/110 lub 400/220 lub 220/110
    Co kolego konkretnie mam rozumieć przez to? Czy to mają być potrzeby ogólne budynku (gniazda, oświetlenie, sanitarka, itp.) + cała automatyka czy może tylko sama automatyka? Pod uwagę trzeba wziąć również technologię oraz straty na trafo.

    Jeśli chodzi o potrzeby ogólne samej stacji bez technologii i automatyki to po stronie nN (robiłem kiedyś projekt stacji wnętrzowej RPZ 2x TR 110/30/15kV + TR 15/0,4kV) Ps wynosiło 170kW - sama centrala nawiewno-wywiewna do TR 110kV Pn=150kW.

    Wszystko zależy od danego przypadku oraz samej budowy takowej stacji z jej wyposażeniem. Informacji jako takich zapewne nie najdziesz w sieci bo są one objęte tajemnicą.
  • #3
    Zyt
    Level 10  
    Witam,
    przepraszam za niedoprecyzowanie. Oczywiście chodzi mi o układy gwarantowanego zasialania. O ile wiem są one w tej chwili zasilane z samej stacji poprzez przekształtnik do baterii akumulatorów kwasowych (układ DC 110 V lub 220 V) a następnie dodatkowy odczep poprzez falownik (układ AC 110 V lub 220 V).

    O ile wiem układ gwarantowanego zasilania musi obejmować całą automatykę zabezpieczeniowo-sterującą plus oświetlenie awaryjne. Chodzi mi więc o całkowitą moc pobieraną przez te układy oraz rozmiary baterii (np. 100 * 1,1 V 250 Ah połączone szeregowo).

    Quote:
    Wszystko zależy od danego przypadku oraz samej budowy takowej stacji z jej wyposażeniem. Informacji jako takich zapewne nie najdziesz w sieci bo są one objęte tajemnicą.


    Nie muszą to być konkretne dane. Chodzi mi o orientacyjny rząd wielkości. Konkretny model samochodu ma konkretny akumulator ale zawsze można przyjąć że Diesel porzebuje około 70 Ah i 600 A prądu rozruchowego, prawda?

    Pozdrawiam
    Zyt

    P.S. W załączniku przedstawiłem schemat układu jaki znalazłem w sieci. Chodzi mi o rozmiary tej baterii oraz orientacyjny pobór mocy z układu 220V DC oraz 220 V AC

    Potrzeby własne stacji NN/WN
  • Helpful post
    #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zyt wrote:

    Nie muszą to być konkretne dane. Chodzi mi o orientacyjny rząd wielkości. Konkretny model samochodu ma konkretny akumulator ale zawsze można przyjąć że Diesel porzebuje około 70 Ah i 600 A prądu rozruchowego, prawda?


    W czasach gdy ja pracowałem na stacjach WN, RPZ była wyposażona była w 2 trafa 40/20/20 MVA, a dla potrzeb własnych były 3 baterie 220V DC, przy czym jedna składała się ze zwykłych samochodowych 165 Ah, łączonych szeregowo (zasilanie centrali telefonicznej, którą akuratnie ulokowano w podziemiach), a dwie służyły dla potrzeb stacji. Dla napędów osprzętu 2 rozdzielni 6 kV, oświetlenia awaryjnego i diabli wiedzą czego jeszcze. Napędy 110 kV były pneumatyczne.

    Na jednej akumulatorni była bateria ogniw w szklanych naczyniach otwartych a na drugiej akumulatory kwasowe z ogniw takich jak w wózkach akumulatorowych.
    Pojemności nie pamiętam. Obydwie miały podobną.
  • Helpful post
    #6
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Foto baterii w stacji transformatorowej 0,4/3/6/110kV potrzeb własnych odziału technologicznego w pewnej elektrociepłowni na której kiedyś robiłem przegląd:
    Potrzeby własne stacji NN/WN
    Gabarytowo baterie wielkości akumulatorów od traktora :D (długość ok 40cm). Poza nimi był jeszcze agregat prądotwórczy który pełnił rolę rezerwy rozdzielnic dwu sekcyjnych. Baterie pełniły rolę podtrzymania napięcia podczas przełączenia zasilania na agregat.
  • Helpful post
    #7
    remik_l
    Level 29  
    U mnie w pracy zastosowane są baterie składające się ze 100 ogniw podstawowych 2,2V oraz 15 dodatkowych które załączane są gdy podstawowe się nie wyrabiają. Pojemność baterii 490Ah. Zasilanie z szafy prostowniczej wyposażonej w 3 zespoły prostownicze działających redundantnie oraz jeden dla baterii dodawczej. Prąd znamionowy szafy 3x50A + 50A dla sekcji dodawczej. Rozdzielnia 220V DC zasila obwody związane z rozdzielnią 110kV w małym stopniu - sygnalizacja, sterowania, oświetlenie awaryjne oraz napędy wyłączników, odłączników itp. danego bloku (4 bloki - 4 rozdzielnie 220V DC). Ponad 3/4 mocy rozdzielni 220V DC jest wykorzystywana do innych celów. Jest jeszcze mały ups który zasila rozdzielnie zabezpieczeń r.110kV
    Jeśli chodzi o napięcie przemienne to zasila oświetlenie, wentylację, gniazda serwisowe, grupy chłodzące na transformatorach (transformatory stoją na powietrzu), przełączniki zaczepów itp.
  • #8
    Zyt
    Level 10  
    Dziękuję Wam wszystkim za pomoc. Myślę, że te informacje powinny zadowolić prowadzącego. Wydaje mi się, że moc szafy będzie mniej więcej ta sama w stacji 400/110 kV/kV.

    Temat uważam za zakończony