LG S09AHP - Podłączenie płytki do jednostki wewnętrznej.

08 Maj 2013 19:20 1716 2
  • Poziom 25  
    Witam. Dostałem do złożenia klimatyzator LG S09AHO ESNH094SM2, Który jest podobno sprawny. każda wiązka kabelków ma inne gniazdo więc te cienkie już są podłączone. Zostały mi cztery pojedyncze kabelki zakończone końcówką konektorową (takie jak w samochodach się stosuje). Ktoś może doradzić gdzie ją wpiąć ? może jakaś dokumentacja? W instrukcji obsługi szukałem to nic nie znalazłem ciekawego:(
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 11  
    w lg s09ahp dwie wtyczki konektorowe w białej plastikowej izolacji o kolorach żył chyba czarna i żółta to idą na kondensator dwie są do podłączenia filtra plazmowego i dwie to zasilanie niebieski na płytkę a brązowy na przekaźnik
  • Poziom 25  
    Wszystko się wyjaśniło. Była mała przejściówka której nie dostałem. Aktualnie wszystko już ładnie pięknie pracuje