Jak podłączyć i uruchomić falownik KBAC-24D z silnikiem C6T17FK6G?

tk1001 09 Maj 2013 16:25 1227 2
REKLAMA
  • #1 12288612
    tk1001
    Poziom 16  
    Witajcie,
    Potrzebuję pomocy w podłączeniu (programowaniu?) falownika KBAC-24D:
    KBAC-24D manual

    i silnika C6T17FK6G:
    SILNIK

    Podłączyłem w falowniku zasilanie 230V z sieci do zacisków L1, L2 oraz wyprowadziłem zasilanie silnika (U->T1, V->T2, W->T3).
    Silnik połączony HIGH jak na schemacie:
    Link

    Po włączeniu falownika zapala się na zielono dioda POWER i na żółto dioda STATUS (wszystkie ustawienia zworek i rezystorów fabryczne - dokładnie jak w instrukcji). Silnik ani drgnie. Poproszę o pomoc w uruchomieniu.

    Pozdrawiam i dziękuję za wszelką okazaną pomoc.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 12297037
    105_n
    Poziom 11  
    Nie piszesz nic jak masz podłączone zaciski RUN i STOP oraz w jakiej pozycji masz zworkę J9.
  • #3 12304564
    tk1001
    Poziom 16  
    Zaciski RUN i STOP podlączone do włącznika (ON)-OFF-ON a zworka J9 na pozycji NO. Problem miałem przed oczami a nie zauważyłem - dziękuję za zwrócenie uwagi :) Cała sprawa dotyczy przełącznika i pozycji w nawiasie odpowiedzialnej za załączenie RUN. Poruszałem nim wyłącznie między drugą a trzecią pozycją, bo gumka chroniąca metalowy hebelek wlazła w obudowę i blokowała przełączenie na pozycję (ON). Po zdjęciu i ponownym założeniu działa prawidłowo - zrobię za dnia testy i dam znać czy to koniec problemów.


    Edycja: testy wypadły pozytywnie - wszystko działa poprawnie.
REKLAMA