Ariston Clas 24 FF - Ciągła praca wentylatora.

EkoGrzew 09 Maj 2013 17:22 4806 10
  • #1 09 Maj 2013 17:22
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Witam szanownych serwisantów.

    Kocioł po rocznym przestoju. Usterka jaka sie pojawila po ponownym rozruchu (ale nie od razu) to pomimo przerwania pracy kotla (zarowno na C.O jak i CWU) wentylator pracuje cały czas.
    Co moze byc tego przyczyna?

    PS Ktos dysponuje plikiem DTR-ki serwisowej wraz z wykresem rezystancji czujników do tego kotla? Albo link prosze.

    Uzupełnienie info: Każde podłączenie kotła do sieci elektrycznej w gniazdku powoduje od razu załączenie sie wentylatora jakby był "spięty na krótko"

    1 10
  • #2 10 Maj 2013 15:45
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Ktos moze mi podesłac dokumentacje na pw?

    link do jpg płyty głownej, pod FAN jest cały czas napięcie mimo wyłaczenia kotla. co za to odpowiada? dysponuje ktos schematem do tej płyty?

    https://obrazki.elektroda.pl/7888300300_1368192312.jpg

    Dodano po 17 [minuty]:

    mam wrażenie że to ta cześć nawaliła:
    http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-pdf/view/124219/ETC1/JZC-43F.html

    ktos podziela moje zdanie ze to ten przekaznik?

    0
  • Pomocny post
    #3 11 Maj 2013 09:18
    serwis25
    Poziom 18  

    Tak to ten element.

    0
  • Pomocny post
    #4 11 Maj 2013 12:41
    pawel_konin
    Poziom 20  

    EkoGrzew napisał:
    Ktos moze mi podesłac dokumentacje na pw?

    link do jpg płyty głownej, pod FAN jest cały czas napięcie mimo wyłaczenia kotla. co za to odpowiada? dysponuje ktos schematem do tej płyty?

    https://obrazki.elektroda.pl/7888300300_1368192312.jpg

    Dodano po 17 [minuty]:

    mam wrażenie że to ta cześć nawaliła:
    http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-pdf/view/124219/ETC1/JZC-43F.html

    ktos podziela moje zdanie ze to ten przekaznik?

    Może masz sklejone styki w przekaźniku, lub też sam triak jest spalony i cały czas przewodzi.

    0
  • #5 11 Maj 2013 16:41
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Tak. Miernik wskazał ze obwod jest zamkniety przy wyłaczonym kotle z sieci. Kupiłem zamiennik o troche wiekszych gabarytach. Powyższa usterka usunieta, ale moze ktos wie gdzie dostac dokladnie taki sam przekaźnik jak na powyzszym odsyłaczu. Jedyna roznica polega na tym ze zamiast 012-HS oryginał jest 024-HS (555)

    Tematu nie zamykam. Kocioł jest odpiety od instalacji na razie wskazuje error 307. Do chwili resetu. Ma ktos ksiazke kodow do niego?

    0
  • Pomocny post
    #6 11 Maj 2013 16:57
    pawel_konin
    Poziom 20  

    EkoGrzew napisał:
    Tak. Miernik wskazał ze obwod jest zamkniety przy wyłaczonym kotle z sieci. Kupiłem zamiennik o troche wiekszych gabarytach. Powyższa usterka usunieta, ale moze ktos wie gdzie dostac dokladnie taki sam przekaźnik jak na powyzszym odsyłaczu. Jedyna roznica polega na tym ze zamiast 012-HS oryginał jest 024-HS (555)

    Tematu nie zamykam. Kocioł jest odpiety od instalacji na razie wskazuje error 307. Do chwili resetu. Ma ktos ksiazke kodow do niego?

    Myślę że, w TME na 100% dostaniesz

    0
  • #7 11 Maj 2013 17:51
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Nie widze. Ale wysłałem zapytanie. Stronka przydatna. Dzieki

    0
  • #8 11 Maj 2013 19:20
    serwis25
    Poziom 18  

    012 ma cewkę na 12V a 024 na 24V to nie zamiennik.
    Zamiennik powinien być na to samo napięcie.
    Jak nie dostaniesz takiego przekaźnika to napisz do mnie na PW.
    Ja takowe posiadam.
    Instrukcje z kodami też posiadam.

    2
  • #9 13 Maj 2013 07:32
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    serwis25- możliw ze niejasno w poscie napisałem: link odsyłający ukazuje zdjecie przekaznika 012 HS a ja potrzebuje 024. pozostałe parametry tam opisane bez zmian. Ale dzięki za czujność. Pozdrawiam.
    PS błąd zresetowany - działa bez zarzutu.

    0
  • #10 11 Cze 2013 22:36
    Beniu_1975
    Poziom 1  

    Witam,

    miałem identyczny problem z piecem Ariston Clas 24 FF - po włączeniu wtyczki do gniazdka cały czas pracował wentylator - wystarczyło wymienić przekaźnik JZC-43F 024 HS. Na płycie głównej znajdują się trzy identyczne przekaźniki obok siebie, ten który wymieniałem to środkowy. Stwierdzenie serwisanta to płyta główna do wymiany, która kosztuje około 900 złotych. Koszt naprawy, który poniosłem to 3,95 zł. koszt przekaźnika i 10,00 zł. koszt usługi wymiany przekaźnika.
    Po wymianie przekaźnika piec pracuje bez zarzutów.

    4
  • #11 11 Cze 2013 23:44
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    dokladnie o tym byla mowa w postach. problem jak wyzej- rozwiazany. zamykam temat

    0