RCD - niepoprawne działanie RCD i wyłącznika nadprądowego

10 May 2013 08:11 4422 26
  • Level 10  
    Witam. Mam problem - wyrzuca czasami różnicowkę, a czasami bezpiecznik i kilka razy zdarzyło się, że to i to. Instalacja jest nowa, robiona przez elektryka, ale chyba coś musiał źle podłączyć. Według mnie jest to typ instalacji TNC-S, z tym że w rozdzielni jest dziwnie podłączone, a mianowicie wygląda to tak, że jest RCD i cztery wyłączniki nadprądowe. Do RCD dochodzi oczywiście neutralny i fazowy, i neutralny jest rozdzielony na listwę jako PE. Fazowy natomiast za RCD idzie na dwa obwody, które ma chronić (kuchnia, łazienka) i na dwa obwody oświetlenia, ale już nie przez RCD. Przewody neutralne z obwodów chronionych podpięte są bezpośrednio pod różnicówkę, natomiast reszta neutralnych idzie na listwę PE wraz z przewodami ochronnymi?
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • TermopastyTermopasty
  • Level 14  
    Podłączenie wg opisu wygląda na prawidłowe. Bardziej zwróciłbym uwagę, czy ta nowa instalacja nie ma jakiegoś wypustu, który ma ucięty kabel i lekko zwierające ze sobą żyły
  • Level 10  
    to można na jednej listwie łączyć przewód ochronny i neutralny
  • Level 36  
    Zdanie zaczynamy wielką literą a kończymy kropką, w tym wypadku raczej znakiem zapytania.
    Nie można, ale można stosować szyny PEN.
    Zadziałania wyłącznika nadprądowego wskazują na zwarcia w instalacji a nie na złe podłączenie.
  • TermopastyTermopasty
  • Level 10  
    To czemu wyrzuca RCD ? Przecież nie przez zwarcie.
  • Level 10  
    No tak ale powinien wtedy także zadziałać wyłącznik nadprądowy a czasami się tak nie dzieje.A może jest tak, że jeden neutralny z obwodu chronionego jest podpięty pod szynę PEN? Tylko wyłącznik RCD powinien natychmiast zadziałać.Tak mi się wydaję.
  • Level 24  
    kazikas4 wrote:
    No tak ale powinien wtedy także zadziałać wyłącznik nadprądowy a czasami się tak nie dzieje.A może jest tak, że jeden neutralny z obwodu chronionego jest podpięty pod szynę PEN? Tylko wyłącznik RCD powinien natychmiast zadziałać.Tak mi się wydaję.

    Zdjęcie daj. Będzie najprościej.
  • Electrician specialist
    stomat wrote:
    Zadziałania wyłącznika nadprądowego wskazują na zwarcia w instalacji a nie na złe podłączenie.
    Lub przeciążenie.

    Czy problemy pojawiają się przy używaniu jakiegoś konkretnego odbiornika czy nie ma to żadnego związku z obciążeniem instalacji?

    Jakie wyłączniki nadprądowe są zastosowane w instalacji do jakich obwodów?

    Czy po wykonaniu instalacji wykonano pomiary rezystancji izolacji i czy sporządzono z tych pomiarów stosowne protokóły?
  • Level 10  
    Kuchnia i łazienka wyłącznik nadprądowy typu C 16A gniazda pokoje 16 A typu B i dwa obwody oświetleniowe 10 A typu B no i oczywiście różnicówka 25 A.
    Nie wykonano pomiarów rezystancji izolacji tak więc nie mam żadnych protokołów.
    Generalnie nie ma dużego obciążenia w mieszkaniu nie mam ani płyty elektrycznej w kuchni ani piekarnika, ale raz zdarzyło się że wybiło nadprądowy jak odkurzacz chodził.
  • Level 43  
    kazikas4 wrote:
    Witam. Mam problem - wyrzuca czasami różnicowkę, a czasami bezpiecznik i kilka razy zdarzyło się, że to i to. Instalacja jest nowa, robiona przez elektryka

    Myślisz że bezpiecniki tak mają, że same z siebie się przeciążają i wyskakują? Elektryk robił więc niech sprawdzi ten obwód. Po co tam grzebiesz? Bardziej skłaniam się ku temu że masz niesprawny odbiornik na tym obwodzie.
  • Electrician specialist
    kazikas4 wrote:
    Kuchnia i łazienka wyłącznik nadprądowy typu C 16A
    Wydaje się, że charakterystyka C jest niepotrzebna do tych odbiorników - wystarczyłaby B. Nie jest normalne, jeśli podczas działania odkurzacza wyłącza wyłącznik C16. Coś musi być nie tak i konieczna jest wizyta elektryka wyposażonego w odpowiednie mierniki (impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji oraz czasu i prądu działania RCD), który zbada dokładnie instalację i postawi diagnozę.
  • Electrician specialist
    Możesz Kolego kazikas4 podać jakie masz zabiezpieczenie przedlicznikowe?
  • Level 10  
    Bezpiecznik topikowy 25A
  • Electrician specialist
    Więc jest całkiem realne że różnicówka (RCD) o prądzie znamionowym 25A jest przeciążana (bezpiecznik przedlicznikowy 25A wytrzymuje spore przeciążenia). To mogło spowodać uszkodzenie któregoś ze styków RCD, wtedy styk od czasu do czasu "spawa", efektem mogą być wyłączenia właśnie RCD albo wyłącznika nadprądowego obciążonego obwodu (szczególnie jeśli go obciąża jakiś silnik).
    Sprawdź czy RCD nie jest nadmiernie gorąca. No i oczywiście nie grzeb tylko wezwij elektryka.
  • User removed account  
  • User removed account  
  • Level 10  
    A musi być chroniony obwód gniazd pokojowych czy tylko kuchnia i łazienka? Może odłączyć od RCD gniazda pokojowe bo przez ten obwód wywala wyłącznik nadprądowy i RCD.
  • Level 24  
    Musi być chroniony.
    PS. Należy usunąć awarię a nie wyłączać zabezpieczenie, które ją sygnalizuje!
  • Level 10  
    Obwód oświetleniowy już nie musi być chroniony?
  • Level 24  
    kazikas4 wrote:
    Obwód oświetleniowy już nie musi być chroniony?

    Naprawdę chcesz sam majstrować przy instalacji nie wiedząc takich rzeczy?
  • Level 10  
    Z tego co wiem to tylko kuchnia i łazienka musi być chroniona a nie wszystkie gniazda.
  • Electrician specialist
    kazikas4 wrote:
    Z tego co wiem to tylko kuchnia i łazienka musi być chroniona a nie wszystkie gniazda.

    W domu, mieszkaniu - wszystkie.

    Natomiast niekoniecznie jednym RCD. :twisted:
  • Level 10  
    Na oświetlenie i tak nie mam wyprowadzonych trzech przewodów ale skoro ma być to podłącze obwody pod RCD.
  • Level 24  
    Jak to nie masz trzech przewodów do oświetlenia? O_o To w końcu jaki układ tam masz? TN-S czy coś innego?
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Jestem cierpliwy- ale do czasu... Niestety racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji, a autor nie jest w stanie nawet sprawdzić jaki dokładnie typ RCD posiada w instalacji oraz jego temperatury przez dotknięcie! Więc o czym tu dyskutować? Ciężko ruszyć głową czy ręką, lepiej zapytać, nie trzeba ruszać się sprzed komputera! W tym dziale należy podać efekty podjętych czynności w celu zdiagnozowania usterki/uszkodzenia. Ponieważ tego nie widać, oraz widoczny jest brak podstawowej wiedzy z zakresu ochrony przeciwporażeniowej, pozwolę sobie zamknąć temat. To nie są obwody 12 czy 24V...
    kazikas4 wrote:

    Na oświetlenie i tak nie mam wyprowadzonych trzech przewodów


    Proszę skontaktować się z elektrykiem, ale nie z tym, co wykonywał tę instalację.