logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zakłócenia w sieci. Przygasanie świateł, stuki w głośnikach.

zomo 27 Lut 2005 11:35 3117 17
  • #1 1270246
    zomo
    Poziom 15  
    Witam, mam pytanko odnosnie zakłóceń w domowej sieci elektrycznej, mianowicie chodzi o przygasanie swiatel, stuki w głośnkach, zakóceniach w telewizorze itp. szczególnie podczas załącznia się lodówki. Był elektryk i powiedział że to przez to że nie ma uziemienia. Sieć jest dwuprzewodowa wiec przewód ochronny jest razem z neutralnym. Elektryk zalozyl uziemienie ale niestety nic to nie pomogło. Powiedzcie od czego jeszcze mogą wystepowac takie zjawiska??
  • #2 1270366
    wmak
    Poziom 27  
    Jeśli w momencie startu lodówki przygasają światła, należy podejrzewać zbyt dużą oporność linii zasilającej - albo jestes daleko od podstacji zasilającej, może są zbyt cienkie przewody doprowadzające prąd do mieszkania albo (najczęsciej) złe styki gdzieś po drodze - na tablicy rozdzielczej , przy liczniku itd.
    Także lodówka przy starcie może zbyt dużo prądu pobierać.
    Łatwo sprawdzić oporność linii - do jednego gniazda włączyć woltomierz a do innego włączać-wyłączać grzałę ze 2000W.
    Napięcie nie powinno spadać więcej niż 1-2 V/kW.
    Nie wiem, jak jest w normach, ale u mnie włączenie do jednofazowej instalacji całej kuchni 5,7 kW obniża napięcie z np. 233 do 227V.
    Po żarówkach nie widać włączania lodówki, pralki , czajnika 2kW.
    Wmak
  • #3 1270654
    RSP
    Poziom 27  
    Dawniej często instalacje były wykonywane przez skręcanie kombinerkami kilku przewodów razem ( teraz też tak bywa) , może któreś z takich połączeń się utleniło i brakuje styku. Jeśli masz w domu sieć trójfazową to możesz podzielić instalację na kilka faz i gniazdko z lodówką wpiąć na fazę najmniej używaną.
  • #4 1273214
    ArtMedia
    Poziom 27  
    Witam serdecznie.

    Energetyk ze mnie kiepski, ale coś mi się obiło o uszy odnośnie kondensatora przy silniku. Czy przypadkiem jego uszkodzenie nie może objawiać się zwiększonym poborem prądu przez silnik przy rozruchu?
    BTW: Jesli chodzi o skręcanie, to nadal się to robi. Jak na razie nie wymyślono lepszego połączenia niż skręcane i owijane... Są do tego profesjonalne narzędzia, bo kombinerkami to się dobrze nie skręci. U nas mało popularne i z tego powodu nie ma za bardzo dostępnych materiałów i narzedzi.
    Sam zrobiłem w domu instalację skręcaną korzystając z materiałów amerykańskiej firmy Bucanann. Przedtem zrobiłem testy obciążeniowe różnych dostępnych połączeń. Skręcane okazały się nie do pobicia. Miały najmniejsze spadki napięcia pod obciążeniem.

    Sebastian
  • #5 1273431
    CZAPLIK
    Poziom 14  
    Kondensator przeciwzakłóceniowy jest montowany przy silnikacch (z regóły) w postaci walca o śr. ok1,5 cm. i wysokości ok4 cm. posiada 5 wyprowadzeń. nie maon wpływu na spadek napięcia eliminuje przykre dzwięki i efekty np. w radjach telewizorach . jeśli w domu masz zabezpieczenia topikowe wykręć i obejrzyj bezpoeczniki nalot ciemny świadczy o wydzielaniu się temoeratury.
  • #6 1273482
    pan_slonik
    Poziom 22  
    jesli problem z przygasającym sie swiatlem pojawil sie nie dawno to jest to prawdopodone ze nie ma gdzies dobrego styku na połączeniach. czy instalacja u ciebie jest trojfazowa czy jednofazowa. bo jesli trój i efekt występuje na dwoch róznych fazach to brak stuku bedzie na zerze. natomiast przyjednej fazie podejzane sa zarowno faza jak i zero. dziwne stuki i zakłucenia w radiachbadz w tv sa efektem zuzytego kondensatora przeciwzakluceniowego w lodówce. nalezy go wymienic.
  • #7 1273546
    zomo
    Poziom 15  
    Czy mozliwe ze po prostu nie ma dobrego styku w gnazdkach czy bezpiecznikach gdyz nie sa one najnowsze, a lodowka byla zmieniana. Równiez jest uzywana ale w poprzednim mieszkaniu nie sprawiala zadnych problemow.
  • #8 1274017
    ArtMedia
    Poziom 27  
    Możliwe. Jeśli instalacja jest stara, to niezależnie od rodzaju połączeń, mogą one być "wypalone" i powodowac spadki napięcia pod obciążeniem.
  • #9 1274347
    adammc

    Poziom 26  
    przejzyj rozdzielnie oraz moze tez byc to spowodowane starym przylacze"pion" stare instalacje jak sie regeneruje powinno sie zaczac od poinu jezeli swiatlo przygasa w wszystkich pomieszczeniach a siec 1 fazowa to na pewno pion lub rozdzielnia.utltnieniestykow zlacz itp. bo lodowka to znikoma ma moc by powodowac tak wielkie spadki przy dobrej instalacji... napisz jaki masz drut miedziany czy aluminiowy
  • #10 1275502
    zomo
    Poziom 15  
    Sieć jest jednofazowa, przewody miedziane. Ogólnie chodzi o to ze w pokoju goscinnym znajduje się dość drogi sprzęt multimedialny i podczas tych zakłóceń, przygasania swiateł i stukach w glosnikach cos mogloby sie uszkodzic. Dodam ze nie zawsze swiatlo przygasa ale jak przygasnie to prawie w calym mieszkaniu. To nie zdaza sie za kazdym razem ale dosc czesto.
  • #11 1276185
    adammc

    Poziom 26  
    wiec skoro przygasa w calym mieszkaniu a spowodowane to jest jakims waszym wlaczajacym sie odboirnikiem to moje podejzenia co do pionu czy tez okolic rozdzielni sa jak naj bardziej sluszne....ja w domu tez mam taka instalacje i kiedys tez cos takiego bylo pogrzebal ojciec cos w tych miejscach i jest ok nawet jak dziala mikrofalowka
  • #12 1276254
    mmgryc
    Poziom 22  
    Czyli jak takie się "cuda" dzieją to najlepiej po kogo dzwonić?? Po ADM czy odrazu do panów z zakładu energetcznego?? Bo raczej jak sie niema uprawnień to można mieć po przeróbce takiej instalacji problemy.
  • #14 1276734
    greg095
    Poziom 16  
    wtrącę się w dyskusję ,koledzy mają oczywiście rację mależy szukać złego styku od licznika po gniazdka , przy spadkach napięcia kondensatora przeciwzakłuceniowego nie podejrzewam , natomiast ZE posiada odpowiedni sprzęt do monitorowanie zakłóceń , może być - najbardziej prawdopodobne - utleniony styk na przyłączu . Popytaj w ZE jeśli to przyłącze mają obowiązek usunąć usterkę , jeśli w domu zaproponują fachowca [ niestety to już gotówka]
  • #15 1340590
    jpolaczkiewicz
    Poziom 2  
    witam... A czy takie zakłócenia mogą być powodowane przez coś z zewnątrz?? Ja mam wzmaciacz gitarowy i odczówam buczenie niekiedy, czasami owszem mi przygaśnie światło;) ale to z innej beczki. Chodzi mi o to czy zakłucenia w sieci mogą być powodowane przez czynniki z zewnątrz. ps. odkryłem to nie przy jednym wzmacniaczu gitarowym ale przy 4 różnych, różnej mocy. A nad swoim domem przebiegają linie bardzo wysokiego napięcia....
  • #16 1342440
    greg095
    Poziom 16  
    Oczywiści .każde zwarcie ,doziemienie ,czy nawet czynności łączeniowe w mniejszym lub większym stopniu "odczuwane są przez urządzenia w domu np.próby załączenia linii lub kabla SN na zwarciu owocują "przysiadem" napięcia nawet u odbiorców zasilanych z innych linii [wszystkie urządzenia i linie na stacjach energ.współpracuja ze sobą ]dzieki pojemnościom i stabilizacji w zasilaczach z reguły nie "widzimy" wachań napięcia w instalacjach domowych .Inną sprawą jest "zaśmiecanie" sieci przez urządzenia niesprawne np.żle zestrojone regulatory tyrystorowe - mgą byc przyczyną "buczenia" we wzm. audio. uffff.
  • #17 1342951
    jpolaczkiewicz
    Poziom 2  
    Istnieją jakieś stabilizatory filtry dzięki którym zapobiegnę np. "buczenia" we wzmacniaczach...?
  • #18 1344256
    greg095
    Poziom 16  
    Sprawdż dokładnie zasilacz wzmacniacza ,przede wszystkim tam powinna być filtracja napięcia [kondensatory] .