współpraca stycznika MOL 28 i wyłącznika ciśnieniowego LCA 2

w6667812 11 Maj 2013 20:28 8490 8
  • #1 11 Maj 2013 20:28
    w6667812
    Poziom 2  

    Witam,
    posiadam w domu instalacje taką jak przedstawiona w załączniku. Całość współpracuje z hydroforem i pompą. Cewka stycznika zasilana na 220V. Stycznik cały czas cichutko buczy, z czego wnioskuje, że jest cały czas załączony... (nie jest to typowe buczenie spowodowane brakiem styku) Problem polega na tym, że w ten sposób stycznik cały czas pobiera energie. Dodatkowo, gdy braknie fazy zasilającej cewkę, trzeba biegać do piwnicy i załączać stycznik. Gdy się tego nie zrobi, pompa nie włączy się na czas, w instalacji spadnie ciśnienie i w konsekwencji zostanie 'pociągnięte' powietrze - same kłopoty. Nie mam pojęcia kto tak sprytnie wykonał tą "instalacje" ;)

    Całość instalacji 3f zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi 20A, i przedlicznikowymi esami C20 (25?). Nie ma osobnego zabezpieczenia obwodu cewki stycznika. Nigdzie nie dopatrzyłem się zabezpieczenia termicznego silnika, ani zabezpieczenia przed zanikiem fazy. (poza zanikiem fazy sterowania cewki stycznika). I teraz meritum sprawy:

    Zgodnie z nazwenictwem, WYŁĄCZNIK ciśnieniowy powinien być zdolny do samodzielnego załączania silnika (co i tak w obecnym układzie instalacji się dzieje ;) )
    Nasuwa się więc pytanie: czy w całej tej instalacji można by zwyczajnie usunąć stycznik MOL 28? Co wstawić w jego miejsce? Zabezpieczenie termiczne? Od zaniku fazy? Ewentualnie w jaki sposób przerobić instalacje, aby miała ręce i nogi? ;)
    Już zastanawiałem się nad tym, aby jako sterowanie cewki stycznika podłączyć wyłącznik ciśnieniowy, ale niestety posiada on 3 zaciski na wejściu i 3 na wyjściu (podpisane 1/2 3/4 5/6) więc niebardzo jest jak to 'puścić' na cewke 220V
    od razu uprzedze pytania: prąd znamionowy stycznika i wyłącznika ciśnieniowego jest wyższy niż prąd silnika.
    współpraca stycznika MOL 28 i wyłącznika ciśnieniowego LCA 2

    2 8
  • Pomocny post
    #2 11 Maj 2013 20:42
    .Jack
    Specjalista elektryk

    w6667812 napisał:
    Nie mam pojęcia kto tak sprytnie wykonał tą "instalacje"

    Trzydzieści lat temu to była sprytna instalacja i nowoczesna. Termik, jeżeli się nie mylę tak jak w wyłączniku olejowym N-110 jest montowany w środku wyłącznika.
    w6667812 napisał:
    Nasuwa się więc pytanie: czy w całej tej instalacji można by zwyczajnie usunąć stycznik MOL 28? Co wstawić w jego miejsce? Zabezpieczenie termiczne? Od zaniku fazy? Ewentualnie w jaki sposób przerobić instalacje, aby miała ręce i nogi?

    Zastosować wyłącznik silnikowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym oraz przekaźnik kontroli faz i stycznik. A całość sterowana wyłącznikiem ciśnienowym. I wystarczy. Nie podaje producenta, ponieważ jest tego tyle, że aż trudno się zdecydować.

    0
  • #3 11 Maj 2013 22:00
    w6667812
    Poziom 2  

    a taki moj nowy pomysł:
    współpraca stycznika MOL 28 i wyłącznika ciśnieniowego LCA 2

    czy takie coś miało by miejsce bytu? zasilanie wyłącznika ciśnieniowego jest takie jakie powinno być, czyli 3x230. tyle tylko, że z jego wyjścia nie jest zasilany silnik, a cewka stycznika? rozumiem, że w takim układzie nie ma już kompletnie żadnego zabezpieczenia przeciw zanikowi fazy?
    chciałbym to zrobić jak najbardziej po kosztach, ponieważ za rok prawdopodobnie silnik i pompa pójdą do wymiany.

    czy w przypadku układu pokazanego w pierwszym poście, wyłącznik ciśnieniowy jest w stanie załączyć silnik w przypadku zaniku którejś z faz?

    0
  • #4 11 Maj 2013 22:25
    .Jack
    Specjalista elektryk

    w6667812 napisał:
    czy takie coś miało by miejsce bytu?

    Proste sterowanie silnikiem poprzez MOL 28, tylko po co trzy fazy do LCA 2, wystarczy jedna faza.
    w6667812 napisał:
    czy w przypadku układu pokazanego w pierwszym poście, wyłącznik ciśnieniowy jest w stanie załączyć silnik w przypadku zaniku którejś z faz?

    Tak jest w stanie załączyć. Przecież tam jest tylo wejście zasilania i wyjście zasilania do silnika. A całością steruje MOL 28. Wyłącznie przy zaniku jednej fazy wykorzystywanej do sterowania załączaniem styków termika, nie ma możliwości podania zasilania na wyłącznik ciśnieniowy i silnik.

    0
  • #5 11 Maj 2013 22:41
    gogi20
    Poziom 24  

    w6667812 napisał:
    Dodatkowo, gdy braknie fazy zasilającej cewkę, trzeba biegać do piwnicy i załączać stycznik.

    Kiedy występuje taka sytuacja?

    0
  • #6 11 Maj 2013 22:51
    .Jack
    Specjalista elektryk

    gogi20 napisał:
    Kiedy występuje taka sytuacja?

    MOL 28 to nic innego jak prosty układ załącz/wyłącz z podtrzymaniem zasilania. Gdy braknie fazy z podtrzymania zasilania wyłącznik odłącza zasilanie i trzeba go ręcznie zastartować przyciskiem załącz ( zielony ).

    0
  • #7 11 Maj 2013 22:59
    gogi20
    Poziom 24  

    .Jack napisał:
    gogi20 napisał:
    Kiedy występuje taka sytuacja?

    MOL 28 to nic innego jak prosty układ załącz/wyłącz z podtrzymaniem zasilania. Gdy braknie fazy z podtrzymania zasilania wyłącznik odłącza zasilanie i trzeba go ręcznie zastartować przyciskiem załącz ( zielony ).

    Ok:) Mogłem najpierw sprawdzić co to jest MOL28, bo to nie tylko stycznik:)

    0
  • #8 11 Maj 2013 23:07
    mania2180
    Poziom 10  

    w6667812 napisał:
    a taki moj nowy pomysł:
    współpraca stycznika MOL 28 i wyłącznika ciśnieniowego LCA 2

    czy takie coś miało by miejsce bytu? zasilanie wyłącznika ciśnieniowego jest takie jakie powinno być, czyli 3x230. tyle tylko, że z jego wyjścia nie jest zasilany silnik, a cewka stycznika? rozumiem, że w takim układzie nie ma już kompletnie żadnego zabezpieczenia przeciw zanikowi fazy?
    chciałbym to zrobić jak najbardziej po kosztach, ponieważ za rok prawdopodobnie silnik i pompa pójdą do wymiany.

    czy w przypadku układu pokazanego w pierwszym poście, wyłącznik ciśnieniowy jest w stanie załączyć silnik w przypadku zaniku którejś z faz?

    Witaj
    1. Robisz sam bubel bo co to Ci da jak podłączysz zawsze któraś załączy przy zaniku na którejś fazie. Wystarczy na jednej.
    2. Dokup i zamontuj wyłącznik termiczny( sprawdź na jaki zakres prądu) w zaciski 2,4,6 (MOL) z tego wyłącznika term. na silnik. Przy jakiejkolwiek stracie fazy zabezpieczysz silnik w twoim połączeniu poprostu uszkodzisz go.
    3. Jeżeli chcesz wiedzieć że zabezpieczenie wyskoczyło zastosuj dodatkowy obwód np z pomocniczym stykiem (normalnie zamknięty czyli przy pracy pompy dioda zgaszona) wpiętym na MOL które ma np osobne zasilanie np diody z baterii.
    4. Układ jaki masz ma tylko włączać i wyłączać silnik przez zanik ciśnienia w układzie silnik zabezpieczasz wył. termicznym.
    Pozdrawiam

    1
  • #9 13 Maj 2013 01:58
    EAndrzej
    Poziom 21  

    Witam.

    mania2180 napisał:


    2. Dokup i zamontuj wyłącznik termiczny( sprawdź na jaki zakres prądu) w zaciski 2,4,6 (MOL) z tego wyłącznika term. na silnik.


    I dlaczego kol. mania2180 skoro jak widać nie wiesz co to jest Mol 28 każesz koledze dokupować dodatkowy termik - jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj bo tylko narażasz kolegę na niepotrzebne wydatki.

    0