Przedłużacze - Pomiary przewodu ochronnego PE - jakie normy

Pinecha 13 Maj 2013 23:54 7053 15
  • #1 13 Maj 2013 23:54
    Pinecha
    Poziom 13  

    Witam
    Poszkuję nr aktualnej normy dotyczącej pomiarów ochronnych przedłużaczy - przewód Pe.
    Jaka powinna być max oporność dla przedłużacza w zależności od długości przewodu
    Pozdrawiam

    2 15
  • #2 14 Maj 2013 20:36
    Rysiek_XL
    Poziom 14  

    Cześć.
    Myślę, że przedłużacz można podciągnąć pod elektronarzędzia.
    Czy koniecznie musisz mierzyć rezystancje PE?
    Wystarczyłoby zmierzyć rezystancję pętli L-PE i stwierdzić bezpieczeństwo przedłużacza.
    Dodatkowo rezystancja izolacji i git.

    Pozdrawiam.

    -1
  • #3 15 Maj 2013 17:41
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    Rysiek_XL napisał:
    Czy koniecznie musisz mierzyć rezystancje PE?
    Czy koniecznie musisz mierzyć cokolwiek? Nie prościej na komputerze wymalować, coby fajnie wyglądało?????
    Rysiek_XL napisał:
    Wystarczyłoby zmierzyć rezystancję pętli L-PE i stwierdzić bezpieczeństwo przedłużacza.
    Może raczej impedancję. I do czego odnieść taki pomiar?
    Jeśli zmierzysz Zs przedłużacza podłączonego do pierwszego gniazda obwodu zabezpieczonego B20 i otrzymasz wynik 2,5 oma, to będzie git, czy szit?

    A za chwilę ten sam przedłużacz zostanie podłączony do ostatniego gniazda (np. 35 metrów od tablicy rozdzielczej) obwodu zabezpieczonego tym razem C20, to jakiego wyniku pomiaru Zs będziesz oczekiwał?

    Będzie to potwierdzenie bezpieczeństwa przedłużacza, czy bezmyślności pomiarowca?
    Rysiek_XL napisał:
    Dodatkowo rezystancja izolacji i git.
    Jeśli już, to w odwrotnej kolejności: izolacja przede wszystkim i jako pierwsza, następnie pomiar REZYSTANCJI żyły PE i to prądem minimum 10 amper dla cienkich żył, np. kable komputerowe IEC, albo 25 amper wszelkie pozostałe.
    W przedłużaczu, tak samo jak w instalacji elektrycznej liczy się ochrona podstawowa, czyli izolacja, poza tym żyła ochronna, pozostałe żyły się nie liczą.

    A dałeś Kolego prawidłową odpowiedź już w pierwszym zdaniu swojego postu.....

    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #4 15 Maj 2013 18:22
    Rysiek_XL
    Poziom 14  

    Cześć.
    :)

    Cytat:

    Czy koniecznie musisz mierzyć cokolwiek? Nie prościej na komputerze wymalować, coby fajnie wyglądało?????

    Kolego Wiesławie masz rację i nie sposób sie z Tobą nie zgodzić.
    Odnośnie pytania związanego z impedancją, to myślę, że mam rację, choćby w przypadku jeśli impedancja nie wyjdzie. Zrozumiałem to tak, że wpinamy przedłużacz w złącze o znanej i właściwej impedancji (dla swz), jeśli z przedłużaczem nie wychodzi to wiemy, że nie jest on w najlepszej kondycji.

    Pozdrawiam.

    0
  • #5 15 Maj 2013 18:44
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    e-sparks napisał:
    Jeśli zmierzysz Zs przedłużacza podłączonego do pierwszego gniazda obwodu zabezpieczonego B20 i otrzymasz wynik 2,5 oma, to będzie git, czy szit?

    A za chwilę ten sam przedłużacz zostanie podłączony do ostatniego gniazda (np. 35 metrów od tablicy rozdzielczej) obwodu zabezpieczonego tym razem C20, to jakiego wyniku pomiaru Zs będziesz oczekiwał?

    Jeżeli mowa o przedłużaczu 3-żyłowym, 1-fazowym, podłączonym do gniazda wtykowego ogólnego przeznaczenia, to w pierwszej kolejności kwestionuje się instalację a nie przedłużacze.

    0
  • #6 15 Maj 2013 19:30
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    elpapiotr napisał:
    Jeżeli mowa o przedłużaczu 3-żyłowym, 1-fazowym, podłączonym do gniazda wtykowego ogólnego przeznaczenia, to w pierwszej kolejności kwestionuje się instalację a nie przedłużacze.
    Świadomie pomijam tutaj samą instalację, bo autor tematu pyta wyłącznie o przedłużacz i sposób jego oceny. Skupiłem się na moim zdaniem bezsensownej poradzie podłączenia go do gniazda i ocenę jego przydatności do użytku poprzez pomiar Zs.
    Jakiś sposób to jest, ale na drutowanie, nie na profesjonalny pomiar i ocenę.

    Już założony przeze mnie wynik 2,5 oma jest niedopuszczalny.
    Rysiek_XL napisał:
    Zrozumiałem to tak, że wpinamy przedłużacz w złącze o znanej i właściwej impedancji (dla swz), jeśli z przedłużaczem nie wychodzi to wiemy, że nie jest on w najlepszej kondycji.
    Jeśli już chcesz robić coś, co udajesz że robisz, to kup sobie porządny tester bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i rób pomiary poprawnie, albo wcale.

    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #7 15 Maj 2013 19:38
    .Jack
    Specjalista elektryk

    e-sparks napisał:
    rób pomiary poprawnie, albo wcale.

    Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, istnieją przyrządy do tego celu przeznaczone jak PAT tester, Sonel nawet już produkuje od kilku lat.
    I nie ma co sugerować się normą polską z 1988 roku, bo wówczas w instalacjach nie wszędzie jeszcze spotykało się wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe i prądu upływu nie miał znaczenia w instalacji elektrycznej.
    Dla przedłużacza podstawa badania technicznego to oględziny, ciągłość przewodu PE i prąd upływu. A w dalszej kolejności rezystancja izolacji i inne pomiary pod obciążeniem i bez obciążenia.

    0
  • #8 15 Maj 2013 19:58
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    e-sparks napisał:
    Świadomie pomijam tutaj samą instalację, bo autor tematu pyta wyłącznie o przedłużacz i sposób jego oceny
    To w końcu jak ?
    Ten sam przedłużacz raz wpięty do B20 i jest dobrze, drugi raz pod C20 i jest źle. :sm3:

    0
  • #9 15 Maj 2013 22:20
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    elpapiotr napisał:
    Ten sam przedłużacz raz wpięty do B20 i jest dobrze, drugi raz pod C20 i jest źle
    Gdzie jest dobrze????
    I gdzie jest źle?

    I co wreszcie ten Twój przedłużacz ma wspólnego z instalacją elektryczną w budynku?

    Przypomnę, bo nie doczytałeś:
    e-sparks napisał:
    ..... to jakiego wyniku pomiaru Zs będziesz oczekiwał?


    Pozdrawiam, Wiesław

    0
  • #10 15 Maj 2013 22:27
    Pinecha
    Poziom 13  

    Dziękuję za wypowiedzi . Na podstawie jakiej normy wykonać można pomiary?
    Czy norma VDE 0701 - 0702 też obowiązuje w Polsce
    Pozdrawiam

    0
  • #11 15 Maj 2013 22:28
    Rysiek_XL
    Poziom 14  

    Cześć.
    Testery i inne... Ok.
    A proszę dowieźć dlaczego pomiar, który zaproponowałem jest zły?

    Pozdrawiam.

    1
  • #13 16 Maj 2013 05:35
    Rysiek_XL
    Poziom 14  

    Dziękuję kolego.
    Już teraz jestem mądrzejszy o informacje zawarte w pdf-ie.
    Faktycznie ten mój sposób jest troszkę toporny, ale uważam, że nie naganny.
    Pozdrawiam.

    0
  • #14 16 Maj 2013 08:21
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    Pinecha napisał:
    Dziękuję za wypowiedzi . Na podstawie jakiej normy wykonać można pomiary?
    Czy norma VDE 0701 - 0702 też obowiązuje w Polsce
    Pozdrawiam

    To nie norma tylko dwie normy VDE 0701 (wieloarkuszowa, badania po naprawach lub przeróbkach) i VDE 0702 (jednoarkuszowa, badania okresowe). Czy można, oczywiście że można, co najmniej pół Europy te normy stosuje.

    0
  • #15 16 Maj 2013 08:33
    kkas12
    Poziom 41  

    Kolego Rysiek_XL zwróć uwagę na różnicę pomiędzy słowem stosuje a użytym przez Ciebie obowiązuje.
    Otóż co najmniej pół Europy te normy stosuje mimo, że ich (i innych również) stosowanie obowiązkowe wcale nie jest.

    0