Falownik siemens g110 - padł, jest na serwisie, czym go zastapić?

szczepper 16 Maj 2013 10:18 1878 6
  • #1 12312620
    szczepper
    Poziom 12  
    Witam wszystkich.
    Zgłaszam się z zapytaniem o możliwość zastąpienia falownika.
    Silnik jest o mocy 0,75kW trójfazowy, kręci tylko w jedną stronę ze stałą prędkością na 50Hz, mam dostępne 3 fazy. czy jest szansa zastąpić to zwykłym stycznikiem na czas powrotu falownika? jeszcze do tego jakiś bezpiecznik przeciążeniowy.

    A jeżeli ta metoda jest bardzo ekhm... chałupnicza, to gdzie można dostać w Poznaniu falownik od ręki?
  • #2 12312731
    Leszek Augustyniak
    Poziom 19  
    Witam.
    Pewnie byłaby taka możliwość zastąpienia falownika stycznikiem i wyłącznikiem silnikowym, lecz wpierw należałoby się dowiedzieć, co to za urządzenie i jaką rolę pełnił w nim falownik.
    Jaki jest typ silnika? ( najlepiej zdjęcie tabliczki znamionowej i wnętrze puszki przyłączeniowej).
  • #3 12313191
    szczepper
    Poziom 12  
    Dziękuję za zainteresowanie. Jestem już po konsultacjach ze znajomym elektrykiem który zaaprobował pomysł.
    Z silnika wyprowadzone mam końcówki uzwojeń (3 pary), natomiast sam falownik startował silnik po podaniu na wejście 24V. W ten konfiguracji falownik pełni jedynie funkcje soft-startu i zabezpieczenia przeciążeniowego. Jako rozwiązanie tymczasowe stycznik da radę.
    Pozdrawiam
  • #4 12313426
    Leszek Augustyniak
    Poziom 19  
    Należy pamiętać o dostosowaniu połączeń, uzwojeń silnika do zasilania o napięciu 400V AC, (prawdopodobnie w gwiazdę), lecz na sto procent byłoby wiadomo, gdybyś podał dane z tabliczki znamionowej.
  • #5 12313628
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Jeśli kolega chce zastosować prowizoryczny układ łagodnego rozruchu to stycznik można bocznikować na czas rozruchu opornikiem. Opornik wpina się do jednej fazy. Jego wartość można obliczyć ze wzoru UN/(IL*√3)
    UN - napięcie znamionowe
    (IL - prąd rozruchowy początkowy którego wartość przymuje się w granicach 4-8 IN, gdzie IN to prąd znamionowy silnika.
    Najpierw załącza kolega bocznik jakimś przekaźnikiem, a potem stycznik. Jest tylko jedna wada takiego rozwiązania. Moment spada wraz z kwadratem prądu.
  • #6 12314735
    bonanza
    Spec od Falowników
    Kol. Augustyniak napisał bardzo ważną rzecz, jeśli falownik był zasilany tylko z 1 fazy+N, to silnika nie wolno podłączać pod 3 fazy, chyba, że uda się przepiąć go w gwiazdę.
  • #7 12317520
    INTOUCH
    Poziom 30  
    bonanza napisał:
    Kol. Augustyniak napisał bardzo ważną rzecz, jeśli falownik był zasilany tylko z 1 fazy+N, to silnika nie wolno podłączać pod 3 fazy, chyba, że uda się przepiąć go w gwiazdę.

    Prowizorycznie można podłączyć w trójkąt, ale przez oporniki o odpowiedniej wartości.