wago-sew - komunikacja wago 750-881 z sew po rs485

17 May 2013 12:47 3060 6
  • Level 13  
    Witam.
    Zaczynam z codesys więc proszę o wyrozumiałość:)
    Ma ktoś program w codesysie do komunikacji z falownikiem SEW movitrack07 lub micromaster 440 siemensa
    po RS485. Posiadam kartę wago 750-653/003-000 oraz kartę FSC11B do falownika. Z czego muszę skorzystać aby się z nim dogadać, z jakich bibliotek skorzystać, czy są może gotowe?
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 13  
    po skompilowaniu wyrzuca błędy:)
    wago-sew - komunikacja wago 750-881 z sew po rs485

    Rozumiem że jest to blok 3 zapytań do falownika.
    Co to są za parametry PA i PD?

    Jak skasuje umrichter2 to błędy znikają tylko co tu się ustawia.
  • Level 13  
    Witam.
    Po dłuższej przerwie ponownie wróciłem do połączenia WAGO i sew.
    LIBERATEME wiesz coś więcej na temat połączenia wago z sewem?

    Opisze co zrobiłem:
    -com_port: 2
    - adres w falowniku i w codesys: drive_adr 2
    -TIMEOUT w falowniku na 0.5
    -w falowniku parametr 100 ustawiłem na 2 i parametr 101 na 1

    Po zmianie parametrów 100 i 101 falownik wyrzuca błąd 43-(RS485 TIMEOUT)-przerwane połączenie między falownikiem a PLC.

    Co jeszcze muszę ustawić aby to "gadało" ze sobą?
  • Level 19  
    Witam,

    Niestety, nie mam możliwości "odtworzenia" tego fizycznie, a tak z głowy, to niestety już nie pamiętam.

    Pozdrawiam
  • Level 13  
    A pamiętasz czy uruchamiałeś to z programem I/O CHECK i konfigurowałeś kartę RS485 czy sam codesys wystarczył?
  • Level 19  
    Witam,

    Z tego co pamiętam, to sam CodeSys do parametryzacji tej karty wystarczył.

    Pozdrawiam