Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Automatyczny prostownik - kondensator.

20 Maj 2013 19:12 2850 6
  • #1 20 Maj 2013 19:12
    1861421
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 20 Maj 2013 19:19
    dominik434
    Poziom 18  

    Możesz dać mniejszą pojemność, ten kondensator służy do filtracji.

    0
  • #3 20 Maj 2013 20:37
    1861421
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 20 Maj 2013 20:51
    dominik434
    Poziom 18  

    BD282 jest typu PNP, a 2N3055 to jest NPN. Więc raczej nie.

    0
  • #5 20 Maj 2013 22:03
    kaka0204
    Poziom 28  

    Kondensator C1 (filtrujący) w tym wypadku będzie miał wartość 10µF. Kilka razy właśnie spotkałem się z takim oznaczeniem.
    Pozdrawiam.

    0
  • #6 21 Maj 2013 07:30
    Witek76
    Poziom 24  

    Uwaga, na diody w mostku prostowniczym, na schemacie jest błąd.

    1
  • Pomocny post
    #7 24 Maj 2013 14:58
    krzysztof723
    Poziom 29  

    Witam

    Kondensator z oznaczeniem 10mF to kondensator o pojemności 10000uF .
    Schemat załączony przez kolegę milosek jest z książki "Vademecum Zrób Sam" wydanie w 1988 r , ale wcześniej ten sam układ był zamieszczony w miesięczniku "Zrób Sam" w 1981 r. I w tej publikacji wyraźnie jest zaznaczona pojemność kondensatora filtrującego o wartości 10000uF .
    Jest jeden drobny szczegół , na który warto zwrócić uwagę w tych dwóch publikacjach , a dotyczy on wartości napięcia uzwojenia wtórnego transformatora sieciowego .
    W pierwszej publikacji z roku 1981 zaznaczono , że w układzie prostownika należy zastosować transformator o przekroju środkowej kolumny Q=10cm2 (P=90W) z uzwojeniem wtórnym o napięciu minimum ~13V , a to odpowiada około 4,5 zw. na 1V , czyli uzwojenie wtórne powinno posiadać 58,5zw .
    W drugiej publikacji z roku 1988 zalecają stosować transformator o przekroju środkowej kolumny Q=10...11cm2 (P=90...100W) z nawiniętą liczbą zwojów uzwojenia wtórnego w ilości 78 zw. , a to odpowiada (przyjmując 4,5 zw. na 1V) napięciu uzwojenia wtórnego o wartości ~17,3V .
    Stosując transformator z uzwojeniem wtórnym o napięciu ~13V z mostkiem Gretza + kondensator 10000uF otrzymamy na kondensatorze napięcie +18,3V (bez obciążenia) , natomiast stosując transformator z uzwojeniem wtórnym o napięciu ~17,3V z mostkiem Gretza + kondensator 10000uF otrzymamy na kondensatorze napięcie +24,3V (bez obciążenia).
    Obciążając prądem I=6...7A prostownik w pierwszym przypadku napięcie na kondensatorze obniży się do +13...14V , a w drugim przypadku napięcie na kondensatorze obniży się do +18...19V , ale w obu publikacjach jest zaznaczone , że napięcie na kondensatorze przy maksymalnym obciążeniu nie powinno być niższe niż +17V...
    Dlatego dobrze byłoby na uzwojeniu wtórnym transformatora sieciowego zastosować dodatkowo odczep (lub dwa) i sprawdzić , przy którym odczepie układ prostownika będzie pracował prawidłowo (szczególnie odnosi się to do charakterystyki ładowania akumulatora pokazanego na wykresie) .
    Tranzystory BD286 należy zamienić na trzy tranzystory BD912 lub lepiej na BD250C .
    Przy tych ostatnich tranzystorach swobodnie można ładować akumulatory prądem do 10A , oczywiście przy zwiększeniu mocy transformatora sieciowego do P=180A/V .

    Pozdrawiam

    0