jak przełożyć mostki na wzbudzeniu w agregacie ruskim żeby dawał większe napięci

29 Maj 2013 21:28 1746 4
  • Poziom 2  
    Witam, mam problem. Nie wiem jak przełożyć mosty na wzbudzeniu prądnicy agregatu wojskowego rosyjskiego o prądnicy 12 kW żeby zamiast 220V dawał 380V.
    Wiem, że wystarczy tylko przełożyć most bądź mosty. Zdjęcie mostów w załączniku.
  • TestoTesto
  • TestoTesto
  • Poziom 2  
    A faktycznie żle napisałem.Nie wiem jaki to model i typ,ale moge podać Ci link z allegro,gdzie jest wystawiona identyczna prądnica.
    http://allegro.pl/wojskowa-pradnica-3-fazy-12-kw-1500-obr-min-i3280923724.html
    Ma ona trzy fazy po 230v. Gdy regulator napięcia jest skręcony na maxa to on daje te 380v,ale ma wtedy 58Hz.Wtedy za to instalacja się dymi troszkę.Na mojej tabliczce znaminowej jest napisane 230v,a na tej na aukcji 400v.Jakbyś chciał zdjęcie tabliczki to napisz.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Wiem też,że agregat ten służył wojsku do odpalania rakiet.
  • Poziom 10  
    Witam, tak się składa że kupiłem tą prądnicę której aukcję podałeś w linku. Prądnica jest nowa, nieużywana. nawet jeszcze ma zafoliowane wloty powietrza do wentylacji. Brak śladów użytkowania na zębatce. Jedynym mankamentem jest brak licznika motogodzin. odłoczony i wyjęty. wiszą po nim kable. Zrobiłem z niej agregat podłączany do ciągnika przez wałek odbioru mocy za pośrednictwem przekładni o przełożeniu zwiększającym obroty 3.33. po podłączeniu okazało się że nie działają przyżady na desce sterowniczej, nie wiem czemu, podejżewam że te kable od licznika jakoś trzeba połączyć ze sobą ale nie wiem jak . jest ich chyba z 6. czy mógłbyś u siebie zobaczyć jakie numery kabli są ze sobą połaczone na liczniku?

    Dodano po 11 [minuty]:

    znalazłem że to nie licznika motogodzin brakuje a wskaźnika obciążenia wyrażanego w KW
  • Poziom 9  
    Z tego co pamietam to ten typ agrgatu miał napięcie międzyfazowe 220 V . Fazowe napięcie wynosi 127V.