BUDERUS FC2520V - Piec nie reaguje na sterownik

cordoba_2004 01 Cze 2013 14:10 4872 16
  • #1 01 Cze 2013 14:10
    cordoba_2004
    Poziom 27  

    Witam
    Mam problem z piecem buderus FC 2520V, uruchomionym po 2 latach bezczynności , mianowicie chodzi ale nie reaguje mi na sterownik.
    Może mi ktoś podpowiedzieć czego się tu czepić?

    Zdjecia w załączniku
    BUDERUS FC2520V - Piec nie reaguje na sterownik BUDERUS FC2520V - Piec nie reaguje na sterownik

    Dodano po 3 [godziny] 13 [minuty]:

    jaki sterownik zamiast tu widocznego można zastosować do tego pieca ?

    0 16
  • Pomocny post
    #2 01 Cze 2013 15:32
    piracik
    Specjalista - systemy grzewcze

    Zamiast tego sterownika można zamontować zwykłego auratona z allegro.
    Tylko jeżeli zmienisz sterownik to w kotle musisz podpiąć go pod inne zaciski niż ten, który masz w tej chwili.

    Napisz coś więcej o tym na co nie reaguje.
    Nie grzeje, czy może nie wyłącza? Jak długo grzeje pomimo, że powinien wyłączyć itp.

    W kotle masz wymiennik CWU taki lekko buforowy. Jeżeli masz nie podłączoną wodę użytkową to może on pracować własnie na cele CWU. Brak wody, brak podgrzewu, termostat żąda pracy.
    Jeżeli tak jest to wyciąg jeden przewód z termostatu kotła, tego na przednim panelu. On jest od temperatury CWU. Może być również uszkodzony.

    Jak coś to pisz na PW. Mam dokumentację i wszystkie części do tego kotła.

    0
  • #3 01 Cze 2013 17:29
    cordoba_2004
    Poziom 27  

    Po włożeniu wtyczki do kontaktu piec uruchamia się grzejąc od razu kaloryfery chociaż powinien podgrzewać zbiornik wody użytkowej, piec nie sygnalizuje żadnej awarii, nie reaguje na ruchy gałki w sterowniku, ( takiej jak na zdjęciu).
    Piec reaguje - zamyka gaz , jeśli na zasilaniu do układu centralnego ogrzewania oznaczonej przez CV osiągnie temperaturę ustawioną na potencjometrze nastawczym w piecu.

    Piec nie wskazuje żadnych awarii.

    Czy po takim dłuższym nieużywaniu pieca może być problem z zaworem trójdrożnym - może się się przycina?

    Czy ciśnienie wody w sieci wystarczy 2,5 bara, czy jest wymagane wyższe ?

    Po otworzeniu zaworu ciepłej , zawór trójdrożny się nie otwiera ? Czy jego się czyści, czy wymienia ?

    Przez cały czas pracy , piec nie reaguje na ruchy pokrętła sterownika - modulatora.

    Dzięki za podpowiedzi

    1
  • Pomocny post
    #4 01 Cze 2013 17:57
    piracik
    Specjalista - systemy grzewcze

    Zablokowany zawór 3D lub uszkodzona jego cewka.
    Kocioł grzeje z myślą, że podgrzewa ciepłą wodę.
    Odpięcie wspomnianego wcześniej kabla od termostatu pomoże ale kocioł nie będzie grzał ciepłej wody.
    Sprawdź miernikiem rezystancję cewki na zaworze 3D.
    Nowa cewka kosztuje coś około 900zł
    Jeżeli cewka jest OK to trzeba porozkręcać i po przeczyszczać cały zawór.

    2,5 bar w zupełności wystarczy. Kocioł uruchamiany jest na spadek temperatury a nie na różnicę ciśnień powstałą przy przepływie jak większość kotłów na rynku.

    Odepnij kabel i zobacz sobie czy regulator pokojowy działa. Powinien być OK.
    Wina jest po stronie zaworu.

    Kocioł ma priorytet ciepłej wody użytkowej więc pokrętło na modulatorze zacznie działać dopiero jak podgrzeje wodę w zasobniku.

    0
  • #5 01 Cze 2013 18:12
    cordoba_2004
    Poziom 27  

    uprzejmie dziękuję sprawdzę i napiszę

    0
  • Pomocny post
    #6 02 Cze 2013 19:30
    saskia
    Poziom 37  

    Nie znam schematu tego sterownika, ale jesli ma zasilanie bateryjne, to trzeba zmienic baterie, jesli zasilany z sieci, to poprawic kontakt kabli z zaciskami, bo po dlugim czasie nieuzywania moga byc zasniedziale styki. Wystarczy lekko je dokrecic jesli kabelki sa przykrecane, a jesli szybkozlacza wtykane to rozlaczyc kazdy kabelek z osobna i podlaczyc ponownie.
    Oczywiscie wylaczajac zasilanie przed tymi przelaczeniami.

    0
  • Pomocny post
    #7 02 Cze 2013 19:38
    piracik
    Specjalista - systemy grzewcze

    saskia napisał:
    trzeba zmienic baterie,


    Wszystko co napisałeś tyczy się przypadku kiedy kocioł się nie uruchamia. Słabe baterie, brak styku na przewodach itp.

    Nie jestem pewien czy przeczytałeś powyższe posty, czy w ciemno strzelasz bo coś gdzieś słyszałem?

    0
  • Pomocny post
    #8 02 Cze 2013 19:59
    saskia
    Poziom 37  

    Zanim sie wszystko rozpiepszy i powymienia, dobrze jest sprawdzic pewne okolicznosci, aby miec pewnosc ze dalszy etap sprawdzania, bedzie mial sens. :-)
    Wymieniac czesci i wydanie kasy, to nie sztuka. Najwazniejsze jest sprawdzenie tego co istnieje i dzialalo wczesniej.

    Dodano po 15 [minuty]:

    U niektorych moich klientow, kiedy bywalem na urlopie, klienci wzywali serwis, a pierwsza rzecza jaka usluszeli od serwisanta to potrzeba wymiany kotla na nowszy model.
    Oczywiscie moi klienci nie sa w ciemie bici i nie decydowali sie na ten krok na poczekaniu.
    Wiekszosc z nich posiada wysokiej jakosci kotly z zeliwnymi wymiennikami, ktore pracuja w systemie wieloobwodowym.
    Po moim powrocie z urlopu, prosili mnie o ocene kotla, cz trzeba go wymienic, bo serwisanci twierdzili ze konieczna jest wymiana.
    zazwyczaj podawalem klientom jedynie wyliczenia ekonomiczne, ktore zawsze trafiaja w dziesiatke.
    Stary, perfekcyj nie sprawny kociol, moze nie w najnowszej technologii grzewczej, bedzie pracowal przez najblizsze kilka, lub nawet kilkanascie lat, bez awarii, a nowy kociol ultra oszczedny i w 90 % produkowany w CHRL, bedzie awaryjny i nie podola utrzymaniu systemu w ciaglej pracy.
    Z wyliczen ekonomicznych wynika jasno, ze stary kociol jest o 80% ekonomiczniejszy niz nowy. :-)
    Jesili chcesz wiedziec w jaki sposob, to zapraszam na PM.

    1
  • #9 02 Cze 2013 20:11
    piracik
    Specjalista - systemy grzewcze

    Najprostszy test podałem autorowi. Odpiąć jeden przewód od termostatu CWU i sterownik będzie działał.

    Jeżeli zacznie od sterownika to porozbiera wszystko zmarnuje czas i nerwy. Przy okazji może coś uszkodzić kocioł i tak nie będzie działał ponieważ kocioł ma priorytet CWU i w tej chwili własnie na jego potrzeby pracuje. Sterownika w ogóle nie bierze pod uwagę.
    Tak więc sprawdzić tak, ale zacząć rozsądnie aby nie błądzić nie wiadomo gdzie.

    Dodano po 5 [minuty]:

    saskia napisał:
    Zanim sie wszystko rozpiepszy i powymienia, dobrze jest sprawdzic pewne okolicznosci, aby miec pewnosc ze dalszy etap sprawdzania, bedzie mial sens. :-)
    Wymieniac czesci i wydanie kasy, to nie sztuka. Najwazniejsze jest sprawdzenie tego co istnieje i dzialalo wczesniej.

    Dodano po 15 [minuty]:

    U niektorych moich klientow, kiedy bywalem na urlopie, klienci wzywali serwis, a pierwsza rzecza jaka usluszeli od serwisanta to potrzeba wymiany kotla na nowszy model.
    Oczywiscie moi klienci nie sa w ciemie bici i nie decydowali sie na ten krok na poczekaniu.
    Wiekszosc z nich posiada wysokiej jakosci kotly z zeliwnymi wymiennikami, ktore pracuja w systemie wieloobwodowym.
    Po moim powrocie z urlopu, prosili mnie o ocene kotla, cz trzeba go wymienic, bo serwisanci twierdzili ze konieczna jest wymiana.
    zazwyczaj podawalem klientom jedynie wyliczenia ekonomiczne, ktore zawsze trafiaja w dziesiatke.
    Stary, perfekcyj nie sprawny kociol, moze nie w najnowszej technologii grzewczej, bedzie pracowal przez najblizsze kilka, lub nawet kilkanascie lat, bez awarii, a nowy kociol ultra oszczedny i w 90 % produkowany w CHRL, bedzie awaryjny i nie podola utrzymaniu systemu w ciaglej pracy.
    Z wyliczen ekonomicznych wynika jasno, ze stary kociol jest o 80% ekonomiczniejszy niz nowy. :-)
    Jesili chcesz wiedziec w jaki sposob, to zapraszam na PM.


    Domyślam się, że piszesz o sytuacjach w UK.
    Byłem tam kilka lat i miałem taki przypadek. Przyjechał serwisant na przegląd, zgasił kocioł, przedmuchał sprężarką już nie odpalił.
    Powiedział, że kocioł jest już stary i trzeba go wymienić.
    Okazało się, że zruszył kabel przy STB i kocioł nie widział płomienia świeczki. (termopara)
    Naprawiłem, ale właściciel powiedział, że i tak musi wymienić ten kocioł z uwagi na ubezpieczenie.
    Kotły produkowane teraz nigdy nie dorównają żywotnością żeliwnym wymiennikom.

    0
  • Pomocny post
    #10 02 Cze 2013 20:12
    saskia
    Poziom 37  

    Sorki, kol. piracik, napisalem post po przeczytaniu pierwszego postu autora.
    Po przeczytaniu drugiego postu autora, sprawa wyglada zupelnie innaczej. :-)

    0
  • #11 03 Cze 2013 18:38
    cordoba_2004
    Poziom 27  

    BUDERUS FC2520V - Piec nie reaguje na sterownik BUDERUS FC2520V - Piec nie reaguje na sterownik
    BUDERUS FC2520V - Piec nie reaguje na sterownik

    Zawór 3D wyglada na czysty i drożny , stan uszczelek także w porządku.
    Sprawdzić cewkę ?

    0
  • #12 04 Cze 2013 11:44
    piracik
    Specjalista - systemy grzewcze

    Sprawdź cewke miernikiem. Jeżeli bedzie opornosc to trzeba odkrecic cewke i zobaczyc czy trzpien w niej porusza sie bez oporów.

    0
  • #13 04 Cze 2013 12:04
    cordoba_2004
    Poziom 27  

    Przeczyściłem dokładnie przytkany zawór 3 d.
    Po włączeniu pieca do kontaktu grzeje wodę użytkową , i jak zagrzeje wodę w zbiorniku - małym w piecu (albo jak zamknę kran), to powinien się przełączyć na centralne ogrzewanie i się chyba przełącza, i na wyświetlaczu jest pozioma kreska taka " taka - " czyli w myśl instrukcji nie ma zapotrzebowania na wodę, brak zapotrzebowania na ciepłą wodę !

    Ja przekręcę pokrętłem na "comfort" przy piecu to się włącza piec i grzeje centralne .
    A jak zdejmę przewód z niego to nie reaguje , a wcześniej włączał się jak był zabrudzony ale pochodził chwilę i się wyłączał , a teraz pokazuje brak zapotrzebowania na ciepło.

    Czy ktoś ma schemat tej kopuły gdzie jest cewka w tym zaworze?

    0
  • #14 04 Cze 2013 12:45
    piracik
    Specjalista - systemy grzewcze

    Pokretlo na kotle jest do ustawiania temperatury wody użytkowej. Jeżeli przekręcić na komfort To kocioł powinien podgrzać trochę wodę. Jeżeli jest poziomą kreską przejęć pokrętło na regulatorze pokojowym na maks. Jezeli nie bedzie działać to podrzuce instrukcje jak zrobic mostek lub wpiac inny regulator.

    0
  • #15 04 Cze 2013 12:50
    cordoba_2004
    Poziom 27  

    sprawdziłem niestety nie działa bardzo proszę o ten schemacik.

    0
  • #16 14 Gru 2015 11:59
    abw65
    Poziom 9  

    Witam, długa przerwa tu była w temacie ale kolega proponuje schemat tego pieca. tez mam kłopot z fc2520V i jesli mogę prosić o schemat z parametrami i oznaczeniami elementów to bardzo serdecznie prosze...

    0
  • #17 15 Gru 2015 17:28
    abw65
    Poziom 9  

    Witam, długa przerwa tu była w temacie ale kolega proponuje schemat tego pieca. tez mam kłopot z fc2520V i jesli mogę prosić o schemat z parametrami i oznaczeniami elementów to bardzo serdecznie prosze...

    0