gazowy piec dwufukncyjny miniterm GCO-DO-21-05

01 Cze 2013 17:44 1002 2
  • Poziom 8  
    dzien dobry,
    po odkręceniu zaworu napełniającego piec wodą użytkową rośnie ciśnienie wody grzewczej. Co powoduje wybijanie wody przez zawór bezpieczeństwa? Co jest uszkodzone?
  • Poziom 29  
    Nic nie jest uszkodzone. Otwierając zawór i dolewając wody do instalacji musisz kontrolować ciśnienie. Zamykasz zawór w chwili osiągnięcia wymaganego ciśnienia. Na ogół manometry w kotle mają zielone pole. Trzymaj się środka :) No chyba, że masz wysoką chałupę i kocioł w piwnicy wówczas przelicz 1bar 10m słupa wody.
  • Poziom 25  
    W mini termie masz elektroniczny wyświetlacz ciśnienia, wystarczy max w lewo przekręcić prawe pokrętło i wtedy dopuszczać wodę.