Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobor listwy potencjalowej

03 Cze 2013 13:03 1368 7
  • Poziom 9  
    Witam
    Dobieram wlasnie zasilacz i mam do was takie pytanie (to moj pierwszy raz)

    Załóżmy ze mam zasilacz z jednym wyjsciem 24. Czy moge zainstalowac listwe potencjalowa pod to napiecie zeby miec wiele wyjsc 24 V na moduy do PLC czujniki itp???

    Jak w katalogach i google szukac elementu ktory nazwalem listwa potencjalowa. Wiem ze zle nazwalem ten element bo nie moge takiego znalezc. Chodzi mi o cos co wejdzie na szyne din
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    możesz zawsze zamontować wymaganą ilość zacisków i zewrzeć je za pomocą specjalnych mostków.
    Co do doboru zasilacza, to musi mieć on napięcie pożądane i odpowiednią obciążalność prądową, aby mógł pociągnąć podpięte do niego urządzenia.
  • Poziom 9  
    dzieki za odpowiedzi. Przeszukuje tme w powyzszej sprawie

    i znalalem zug
    zug

    oraz mostek
    mostek

    Nie potrafie zrozumiec dlaczego wg specyfikacji te produkty do siebie pasuja skoro mostek ma 4 nozki. Czyli dwie zawsze beda wisiec w powietrzu poniewaz zlaczka ma tylka wejscie wyjscie??

    Dodano po 3 [minuty]:

    kishon napisał:

    Co do doboru zasilacza, to musi mieć on napięcie pożądane i odpowiednią obciążalność prądową, aby mógł pociągnąć podpięte do niego urządzenia.


    Mogbys mi wytlumaczyc z ta obciazalnoscia na przykladzie o co chodzi??
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    a więc:
    Mostki zwierające dopasowujesz do potrzebnej szerokości listwy. W zależności od producenta mostki albo się przycina albo odłamuje do odpowiedniej ilości złączek, które dany mostek ma zwierać.
    Osobiście polecam złączki sprężynowe firmy WAGO, są droższe ale bardzo łatwe w konfiguracji i jest bardzo duży wybór do różnych zastosowań.

    Co do obciążalności prądowej to każdy zasilacz ma podane napięcie generowane na wyjściu wyrażone w Voltach [V,VDC] oraz maksymalną obciążalność prądową wyrażoną w Amperach [A].
    Urządzenia podłączone do niego muszą mieć odpowiednie dobrane napięcie zasilania. Każde z podłączonych urządzeń ma maksymalny pobór prądu, np czujnik A ma pobór rzędu 0,1A, czujnik B ma pobór prądu 0,3A a czujnik C pobór 1A. Sumarycznie czujniki zasilane z zasilacza potrzebują 1,4A. Wynika z tego że projektowany zasilacz musi mieć wydajność prądową minimum 1,4A + 15% zapasu (z zapasem tak mnie uczono- nie znam sztywnych zasad, które by to określały ale jest on ważny żeby zasilacz nie pracował na pełnym obciążeniu-żywotność)
  • Poziom 9  
    Dzieki Twój komentarz bardzo mi pomógł.
    Przeglądałem bardzo duzo modeli WAGO oraz Phoenix contact. Przy wago nie spotkałem sie z grzebieniami o których prawdopodobnie mówisz natomiast przy phoenix contact tak. Czy o takie rozwiązanie Ci chodzi ?? Pytanie laika: dlaczego te złączki nazywają sie sprężynowymi. Nie widzę w nich żadnej sprężynki :P ??

    Mam jeszcze jedno pytanie jeśli można. Powiedzmy ze mam 10 złączek połączonych grzebieniem z 10 wtykami. Czy rozbudowa wiaze sie z wymiana grzebienia czy moge jakos polaczyc dwa grzebienie?


    Na tym forum nie ma aprobaty na zdziczałą polszczyznę! Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych- popraw wszystkie swoje posty w tym temacie- zaczynając oczywiście od #1. [Akrzy]
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    sprężynowe, bo montaż przewodu odbywa się poprzez odgięcie sprężynki, a nie dokręceniem przewodu śrubą - mają tą zaletę, że są odporne na drgania przy których śruby często się luzują.

    Do wago są grzebienie na 100% bo często z nich korzystam. Dobrze poszukaj. Mają 10, 5,4,2 wtyki, są również grzebienie selektywne co 2,3 pola i wiele innych. Jeżeli pracujesz w jakiejś firmie i zgłosisz się do firmy wago na pewno podeślą Ci katalogi, które są bardzo przejrzyste.

    Co do rozbudowy to nie ma problemu, wielopiętrowe złączki często mają po dwa korytka na montaż grzebieni i nie ma problemu z np dostawieniem 10 złączek zwartych kolejnym grzebieniem i połączenie ich grzebieniem dwupolowym (poprzez drugie koryto). Jeżeli jest jedno koryto to pomiędzy ostatnią złączką dotychczasowej listwy a pierwszą nowej robisz zworkę przewodem i tyle.

    Dodano po 1 [godziny] 20 [minuty]:

    pod tym adresem jest katalog on line wago,
    http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?lid=9&cid=36&str_from_home=first

    Kiedy znajdziesz interesującą Cię złączkę, w zakładce akcesoria znajdziesz grzebienie itp.
    Oczywiście nie zmuszam Cię, do korzystania z WAGO ale osobiście nie wyobrażam już rozdzielnic bez nich. O wiele szybszy montaż i brak konieczności korzystania z tulejek na przewodach.