Profil podłużny kabla elektrycznego?

Florr 04 Jun 2013 12:40 1917 6
  • #1
    Florr
    Level 2  
    Witam,
    Ostatnio projekt elektryczny sieci, który sporządziliśmy został oddany do ZUDP. Po jakimś czasie otrzymaliśmy informację, od sprawdzającego sieci gazowe, dotyczącą sporządzenia profilu podłużnego kabla elektrycznego wraz ze skrzyżowaniami z gazem. Wiem, że takie profile robi się w przypadku wodociagów czy kanalizacji, ale czy jest jakaś podstawa prawna do wykonywania profilu podłuznego skrzyżowań kabla z gazem?
    pozdrawiam
  • #2
    mar_cik
    Electrician specialist
    Przekroje skrzyżowań kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonuje się w sytuacjach skomplikowanych, gdy oznaczenia i opisy na mapkach są niewystarczające. Na to nie trzeba żadnego przepisu.
    Swoją drogą nie rozumiem Twojego zdziwienia, rurociągi gazowe są dużo płyciej niż wodne i kanalizacyjne, prawie na tej samej głębokości co kable.
  • #3
    BILGO
    Level 38  
    mar_cik wrote:
    rurociągi gazowe są dużo płyciej niż wodne i kanalizacyjne, prawie na tej samej głębokości co kable.

    Nie był bym taki pewny... ostatnio koło mnie budowali rurociąg gazowy (nie przesyłowy, tylko na takim osiedlu pomiędzy domami) i rura z gazem była mniej więcej na głębokości 2m a taśma ostrzegawcza 60cm nad rurą... A z tego co się orientuje to kabli na takiej głębokości się nie umieszcza...
  • #4
    mar_cik
    Electrician specialist
    BILGO wrote:
    ... ostatnio koło mnie budowali rurociąg gazowy (nie przesyłowy, tylko na takim osiedlu pomiędzy domami) i rura z gazem była mniej więcej na głębokości 2m a taśma ostrzegawcza 60cm nad rurą... A z tego co się orientuje to kabli na takiej głębokości się nie umieszcza...
    Dziwne, gazu też, nawet wysokoprężnego. 8-O
  • #5
    BILGO
    Level 38  
    mar_cik wrote:
    Dziwne, gazu też, nawet wysokoprężnego. 8-O

    Gaz ziemny (oznaczenie bodajże NG). Mam gdzieś zdjęcia... jak znajdę to wstawię tutaj. Ostatnio nawet wykonywałem izolację wokół piwnicy u siebie... Wykopy na głębokość 2.75m i szerokość 60cm i naprawdę gazociąg był na głębokości ok 2m.
    Może gazownicy wykonali gazociąg nie zgodnie ze sztuką...? nie znam się na tym.
  • #6
    TWK
    Electrician specialist
    BILGO wrote:
    A z tego co się orientuje to kabli na takiej głębokości się nie umieszcza...
    A skrzyżowanie z torami? Wymagania są często 1,6 m poniżej PGS. A rysowanie przekroi na ZUD w przypadku bardziej skomplikowanych zbliżeń to znana sprawa i nie ma w tym nic nietypowego.
  • #7
    mar_cik
    Electrician specialist
    BILGO wrote:
    Gaz ziemny (oznaczenie bodajże NG). Mam gdzieś zdjęcia... jak znajdę to wstawię tutaj. Ostatnio nawet wykonywałem izolację wokół piwnicy u siebie... Wykopy na głębokość 2.75m i szerokość 60cm i naprawdę gazociąg był na głębokości ok 2m.
    Może gazownicy wykonali gazociąg nie zgodnie ze sztuką...? nie znam się na tym.
    Jest to dziwne. Zwykle spotykam się z rurociągami gazu średnioprężnego układanymi na głębokości 1m a przyłączy niskoprężnych nawet 0,8m. Gazownicy nie zagłębiają ponad potrzebę rur żeby ograniczać efekt gromadzenia i rozpływania się gazu pod ziemią w razie rozszczelnień.