Podłączenie kotła gazowego do węglowego

mafia_863 04 Cze 2013 21:12 29793 32
  • #1 04 Cze 2013 21:12
    mafia_863
    Poziom 9  

    Witam.Planuję podłączyć piec gazowy Viessman Vitopend 100-W do istniejącej instalacji CO.Mam piec Elektromet 15kw z nadmuchem, sekcję na grzejniki razem z bojlerem i sekcję podłogówki-7 pętli.Wiem, że piec węglowy pracuje w układzie otwartym a piec gazowy w układzie zamkniętym.Jak to połączyć najmniejszym kosztem.Aha i jeszcze jedno- czy powroty z mieszacza i rozdzielacza można łączyć bo ja tak mam.Czy nie powinien być zawór zwrotny na powrocie z podłogówki??
    Zamieszczam zdjęcia.Jeśli mało to pstryknę co potrzeba.Proszę o pomoc!!

    Piec jest dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.

    Podłączenie kotła gazowego do węglowego


    Podłączenie kotła gazowego do węglowego

    2 29
  • #2 05 Cze 2013 02:49
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    mafia_863 napisał:
    Witam.Planuję podłączyć piec gazowy Viessman Vitopend 100-W do istniejącej instalacji CO.Wiem, że piec węglowy pracuje w układzie otwartym a piec gazowy w układzie zamkniętym.Jak to połączyć najmniejszym kosztem.

    Trzeba zamontować płytowy wymiennik ciepła. Ale najlepiej zostawić kocioł na paliwo stałe w otwartym, a zamknąć instalację co. Znacząco zwiększysz trwałość instalacji.


    mafia_863 napisał:
    Aha i jeszcze jedno- czy powroty z mieszacza i rozdzielacza można łączyć bo ja tak mam.Czy nie powinien być zawór zwrotny na powrocie z podłogówki??

    Łączyć można a nawet trzeba, bo jak inaczej wrócisz powrotem do kotła? Zwrotny jest wskazany, bo w niektórych konfiguracjach zdarzają sie zakłócenia przepływów. Ale może namaluj schemat, łącznie z kotłem, bo szczerze mówiąc nie bardzo, może z powodu pory, widzę to na zdjęciach.

    2
  • #3 05 Cze 2013 07:10
    gersik
    Poziom 31  

    Aby połączyć oba kotły musisz założyć wymiennik płytowy, ewentualnie jeśli kocioł węglowy jest do tego przystosowany zrobić cały układ zamknięty. Dlaczego zasilanie bojlera jest na zaworze 3d? Dlaczego nie ma rury bezpieczeństwa na kotle? Dlaczego jest tak zaniżone wyjście zasilaniem z kotła? Czy na bojler jest druga pompa? Zasilanie podłogówki wpięte w złym miejscu. Ogólnie raczej do przeróbki instalacja w kotłowni. Porób więcej fotek i napisz jak sprawowała sie do tej pory ta instalacja ( C.O, C.W.U, podłogówka)

    0
  • #4 05 Cze 2013 08:49
    mafia_863
    Poziom 9  

    Jak będę w domu, to postaram się zrobić porządne zdjęcia. Nie wiem, czy piec jest przystosowany do układu zamkniętego - model to Elektromet EKO-KWR 15 kW. Zasilanie bojlera idzie z pompy od grzejników - to ta, którą widać nad piecem. Zawór 3d jest założony, bo chciałem obniżyć temperaturę wody w bojlerze. I nie wiem, czy jest to zawór 3d. Np zasilenie grzejników ma temp. 65 st., to wtedy nagrzeje mi wodę w bojlerze do temp. powyżej 50 st. Ten zawór ma regulację od 1 do 6.Regulacja co 5 st.- 1-35 st. 2-40 st. 3-45 st. 4-45 st. 5-50 st. 6-60 st. Jak ustawię na 5 w tym zaworze, to nie puszcza temperatury wyższej na bojler niż 55 st. i to mi odpowiada (chociaż nie do końca jestem przekonany o skuteczności tego rozwiązania). Nie wiem, co to jest rura bezpieczeństwa na kotle.... Nie wiem jak z zasileniem podłogówki - ale wszystko pięknie grzeje. :-)
    Mam dwa obiegi: jeden - grzejniki przez rozdzielacz, a do góry nad kotłem idzie nitka do bojlera. Drugi - tylko podłogówka przez mieszacz - gdy chodzi pompa podłogowa sama, nie grzeje wody na bojler... Ogólnie całość sprawuje się bardzo dobrze, tylko chciałbym, żeby grzało mi wodę w bojlerze z obydwu pomp. Nie zawsze grzeję jednocześnie podłogówkę i grzejniki. Nie ma takiej potrzeby.

    1
  • #5 05 Cze 2013 10:08
    gersik
    Poziom 31  

    http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011/07/raz-na-wegiel-raz-na-gaz-dwa-zroda.html

    Dodano po 5 [minuty]:

    do obniżenia tem. CWU stosuje się mieszacz może być taki lub inny
    http://sklep.letorex.com.pl/honeywell-tm50-termost-zawor-mieszajacy-30-60-p-1311.html
    a nie zawór 3d na instalacji CO.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Aby twój układ w tej chwili dobrze funkcjonował powinno być mniej więcej tak;
    http://wolnemiejsce.republika.pl/schemat.jpg

    0
  • #6 05 Cze 2013 11:38
    kabee84

    Poziom 24  

    Instalacja do wycięcia i zrobienia od nowa. Masakra. Nie widzę sensu dalszego kolekronienia.

    2
  • #7 05 Cze 2013 17:57
    mafia_863
    Poziom 9  

    gersik napisał:
    http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011/07/raz-na-wegiel-raz-na-gaz-dwa-zroda.html

    Dodano po 5 [minuty]:

    do obniżenia tem. CWU stosuje się mieszacz może być taki lub inny
    http://sklep.letorex.com.pl/honeywell-tm50-termost-zawor-mieszajacy-30-60-p-1311.html
    a nie zawór 3d na instalacji CO.
    Ja mam właśnie mieszacz firmy ESBE taki jak w linku:
    http://www.instaldom.pl/termostat-zawor-miesz...e-vta372-3560%C3%82%C2%B0c-dn2034-p-7742.html
    Wpięty jest w zasilenie bojlera i powrót bojlera: nie wiem czy prawidłowo...


    Dodano po 7 [minuty]:

    Aby twój układ w tej chwili dobrze funkcjonował powinno być mniej więcej tak;
    http://wolnemiejsce.republika.pl/schemat.jpg

    1
  • #8 05 Cze 2013 18:16
    gersik
    Poziom 31  

    Ty masz mieszać wodę użytkową aby sie nie poparzyć a nie CO

    -1
  • #9 05 Cze 2013 19:00
    mafia_863
    Poziom 9  

    Oto lepsze zdjęcia.Może Wam trochę naświetlą moją kotłownię :D

    Podłączenie kotła gazowego do węglowego

    Podłączenie kotła gazowego do węglowego

    Podłączenie kotła gazowego do węglowego

    Podłączenie kotła gazowego do węglowego

    Ten zawór ESBE jest chyba prawidłowy. Podkreślam, że chciałbym żeby bojler grzał niezależnie od tego która pompa chodzi- podłogówka czy grzejniki. W tej chwili woda płynie przez bojler tylko wtedy gdy chodzi pompa na grzejniki lub gdy chodzą obie.Zrobił się trochę bałagan, bo zaczęło się od podłączenie pieca gazowego do istniejącej instalacji,a teraz piszę o przeróbce grzania wody.To nic jeśli pomożecie to dojdziemy i do gazówki :D

    Dodano po 4 [minuty]:

    gersik napisał:
    Ty masz mieszać wodę użytkową aby sie nie poparzyć a nie CO


    A teraz obniża mi temperaturę zasilania bojlera.Jeśli temp zasilania przekroczy 60 st. to ten zawór chyba się zamyka i nie puszcza wody na bojler.Ja tak to rozumię.







    Aby twój układ w tej chwili dobrze funkcjonował powinno być mniej więcej tak;
    http://wolnemiejsce.republika.pl/schemat.jpg[/quote]

    Na tym schemacie są 3 pompy, po jednej na CO, podłogówkę i CWU.Ja mam 2 i tego muszę się trzymać.Sterownik pieca ma 2 możliwości CO i CWU.

    0
  • #10 05 Cze 2013 21:07
    gersik
    Poziom 31  

    Masz kocioł węglowy w układzie otwartym. Powinieneś mieć zamontowaną ochronę powrotu kotła po przez zawór 3d lub 4d, ewentualnie bojler. Tego nie masz (przeczytaj w instrukcji kotła). Masz bojler i powinien on być wpięty pierwszy na zasilaniu i przez pompę (sterownik na dwie pompy) następnie powinno być zasilanie grzejników też na pompie podpiętej do tego samego sterownika a w dalszej kolejności podłogówka z pompą na osobnym sterowniku. Inaczej tego nie ogarniesz. Brak jest rury bezpieczeństwa i nie widzę też zaworu bezpieczeństwa na kotle( chyba że jest za kotłem ale słabo widać). Nie ma takiej możliwości aby woda była grzana w bojlerze podczas pracy samej pompy podłogowej. W twoim układzie musi być dodatkowa pompa na C.W.U. Zawór ESBE jest prawidłowy tylko źle zastosowany. Woda w bojlerze ma być gorąca bo wtedy na dłużej jej starcza. Co zrobisz w lecie ogrzewając sam bojler gdy na kotle zrobi się 90°C a zawór przepuści tylko 60°C Temperaturę C.W.U ma pilnować mieszacz taki jak ci podałem lub coś podobnego.
    Pamiętaj że najważniejsze jest zdrowie twoje i twojej rodziny. Poczytaj o wybuchach kotłów podpiętych nie prawidłowo. Naprawdę twoja kotłownia jest podłączona wbrew obowiązującym przepisom i wbrew logice. Jak ją montowałeś sam to możesz nie mieć potrzebnej do tego wiedzy, ale jak to składał instalator to go więcej nie zatrudniaj tym bardziej że chcesz do tego podpiąć kocioł gazowy. Tyle z mojej strony. Zrobisz jak uważasz w końcu to twój dom i instalacja.

    0
  • #11 05 Cze 2013 21:40
    mafia_863
    Poziom 9  

    Trochę zaczynam rozumieć.Nie mam zaworu 3d ani 4d a faktycznie w instrukcji pieca jest napisane, że potrzeba.Rura bezpieczeństwa jest-idzie przez strop do naczynka.Zaworu bezpieczeństwa faktycznie nie ma, nie wiedziałem że jest potrzebny przy naczynku.Przecież w razie zagotowania wody się przelewa.Nie bardzo rozumiem kolejny sterownik do podłogówki.Jak to zrobić?Ma działać niezależnie od sterownika pieca?A czy ten mieszacz co podałeś nie ma takiego samego działania jak mój ESBE?Może podpowiesz jak poprawnie wpiąć ESBE?Jestem w stanie sporo zmienić jeśli będzie trzeba tylko muszę wiedzieć jak :D

    0
  • #12 05 Cze 2013 22:24
    m21
    Poziom 10  

    Weź również pod uwagę to że Viessmann nie pozwala montować swoich kotłów w tym samym pomieszczeniu co kocioł węglowy. Nie ma dla nich znaczenia czy to jest zamknięta komora spalania i powietrze zasysane z zewnątrz.

    1
  • #13 05 Cze 2013 22:29
    mafia_863
    Poziom 9  

    Nie interesuje mnie na co pozwala Viessman.Ja i tak zrobię po swojemu:-)Ale do tego jeszcze daleka droga.Ale dzięki za przypomnienie :D

    0
  • #14 05 Cze 2013 22:35
    m21
    Poziom 10  

    mafia_863 napisał:
    Nie interesuje mnie na co pozwala Viessman.Ja i tak zrobię po swojemu:-)Ale do tego jeszcze daleka droga.Ale dzięki za przypomnienie :D


    Jest to powód do straty gwarancji.

    Co do instalacji to jak jest miejsce w kotłowni i odpowiednie fundusze to polecam zamiast wymiennika płytowego jakiś bufor z wydajną wężownicą aby móc zmagazynować ciepło przygotowane przez kocioł na węgiel.

    0
  • #15 05 Cze 2013 22:58
    mafia_863
    Poziom 9  

    Mi zależy żeby jak najmniej wydać na podłączenie gazowego do węglowego.Bufor odpada a może i wymiennik jeśli nie będzie potrzebny.Nie mam zamiaru grzać w 2 piecach jednocześnie.Mogę regulować ręcznie zaworami jeśli się da.

    1
  • #17 05 Cze 2013 23:08
    m21
    Poziom 10  

    mafia_863 napisał:
    Mi zależy żeby jak najmniej wydać na podłączenie gazowego do węglowego.Bufor odpada a może i wymiennik jeśli nie będzie potrzebny.Nie mam zamiaru grzać w 2 piecach jednocześnie.Mogę regulować ręcznie zaworami jeśli się da.



    W takiej sytuacji i tak musisz zamontować wymiennik płytowy, chyba że producent kotła dopuszcza jego działanie w układzie zamkniętym (nie znam tych kotłów ) ale i tak wtedy musisz montować układ do schładzania więc i tak ponosisz koszty. A musisz zamknąć układ bo Vitopend nie będzie działał na otwartym układzie. Do tego tak jak wyżej wszyscy piszą instalacja twoja jest do przeróbki.

    Zaworami to już nie jedni regulowali raz zapomnieli przełączyć układu i było niewesoło.

    0
  • #18 05 Cze 2013 23:19
    mafia_863
    Poziom 9  

    Instalację przerobię jak mnie jeszcze trochę poinstruują.

    0
  • #19 05 Cze 2013 23:21
    kabee84

    Poziom 24  

    gersik napisał:
    Masz kocioł węglowy w układzie otwartym. Powinieneś mieć zamontowaną ochronę powrotu kotła po przez zawór 3d lub 4d, ewentualnie bojler. Tego nie masz (przeczytaj w instrukcji kotła). Masz bojler i powinien on być wpięty pierwszy na zasilaniu i przez pompę (sterownik na dwie pompy) następnie powinno być zasilanie grzejników też na pompie podpiętej do tego samego sterownika a w dalszej kolejności podłogówka z pompą na osobnym sterowniku. Inaczej tego nie ogarniesz. Brak jest rury bezpieczeństwa i nie widzę też zaworu bezpieczeństwa na kotle( chyba że jest za kotłem ale słabo widać). Nie ma takiej możliwości aby woda była grzana w bojlerze podczas pracy samej pompy podłogowej. W twoim układzie musi być dodatkowa pompa na C.W.U. Zawór ESBE jest prawidłowy tylko źle zastosowany. Woda w bojlerze ma być gorąca bo wtedy na dłużej jej starcza. Co zrobisz w lecie ogrzewając sam bojler gdy na kotle zrobi się 90°C a zawór przepuści tylko 60°C Temperaturę C.W.U ma pilnować mieszacz taki jak ci podałem lub coś podobnego.
    Pamiętaj że najważniejsze jest zdrowie twoje i twojej rodziny. Poczytaj o wybuchach kotłów podpiętych nie prawidłowo. Naprawdę twoja kotłownia jest podłączona wbrew obowiązującym przepisom i wbrew logice. Jak ją montowałeś sam to możesz nie mieć potrzebnej do tego wiedzy, ale jak to składał instalator to go więcej nie zatrudniaj tym bardziej że chcesz do tego podpiąć kocioł gazowy. Tyle z mojej strony. Zrobisz jak uważasz w końcu to twój dom i instalacja.


    Że Ci się chciało tyle pisać :-) Ja to określiłem w jednym zdaniu: "Do wycięcia" :-)
    Nie da się tego inaczej zrobić poprawnie, a już na pewno nie tanim kosztem.

    1
  • #20 05 Cze 2013 23:48
    W0jtek92
    Poziom 36  

    Witam. Robiąc instalację po tanich pieniądzach można się nabawić wrzodów na żołądku i wygenerować dodatkowe koszta na poprawianie instalacji. Tu nie ma co oszczędzać, a tym bardziej montując nie tani kociołek gazowy. Bez wymiennika bądź bufora gazówka przy pracy węglówki zaszlami się na cacy. No a wtedy życzę powodzenia co do żywotności kotła:D

    1
  • #21 06 Cze 2013 07:21
    mafia_863
    Poziom 9  

    Całej instalacji nie chcę wycinać.Zbyt duże koszty.Muszę wykorzystać jak najwięcej tego co mam.Proszę o podpowiedzi, może schematy.Skłaniam się do podpowiedzi gersika.Tylko nie ogarniam jak podłączyć i sterować kolejnym sterownikiem do podłogówki.Może podacie jakieś przykłady.

    1
  • #22 06 Cze 2013 08:23
    gersik
    Poziom 31  

    Tu masz w miarę prosty schemat.
    http://www.mojeinstalacje.pl/wp-content/uploads/2012/11/weberman_uklad_z_wymiennikiem.jpg
    Poszukaj w Google schematów najbardziej zbliżonych do twoich potrzeb, dostosuj go do siebie i gotowy schemat wrzuć tu to może będziemy mogli ci pomóc. Kotłownie tak przerób abyś gdy będziesz chciał dołożyć kocioł gazowy już nic nie musiał przerabiać tylko podpiąć kocioł.

    0
  • #23 06 Cze 2013 09:21
    m2m2
    Poziom 15  

    Witam
    Mafia - tu masz jeszcze więcej schematów http://www.dobregrzanie.com/infr_artykuly.php

    Mam też pytanie do tematu: chodzi o to 'zamulanie' kotła czy grzejników? czy ono jest nieuniknione.
    Jeżeli wypełnić cały układ wodą destylowaną/odmineralizowaną (czy nawet porządnie przegotowaną z wytrąceniem kamienia kotłowego) to czy nadal będzie to nieprawidłowo (dla równoległego przyłączenia kotła gazowego bez wymiennika płytowego i w układzie otwartym) i nadal trwałość kotła 1 czy 2 będzie znacznie skrócona.
    Pytam, bo sam wypełniam swoje c.o. właśnie wodą odmineralizowaną i w przypadku grzebania w mojej hydraulice wlewam zawsze tą sama wcześniej spuszczoną wodę (co prawda w mojej wodzie kotłowej to jest chyba wszystko co jest w płynie), a być może naiwnie sądzę, że trwałość jest większa.
    Pzdr m2m2 :-)

    tak - 'nie po złości'
    Kabee84 - szacunek, bo on się Wam Specjalistom należy za wszystkie cierpliwe podpowiedzi -

    zawsze sądziłem, że wymiennik płytowy ma oddzielać albo inne czynniki grzewcze albo niwelować różnicę w wysokościach słupa płynu po dwu stronach wymiennika płytowego. Ale fakt, jeżeli płyn będzie zmieniał właściwości w kierunku wytrącania się jakichś osadów to wymiennik być powinien.
    Pzdr m2m2

    0
  • #24 06 Cze 2013 11:43
    kabee84

    Poziom 24  

    Kotłów gazowych nie powinno się montować w układzie otwartym. A co ludzie robią - inna sprawa.
    Dzisiaj klient się na mnie obraził gdy powiedziałem mu, że kocioł gazowy nie może wisieć nad wanną. Powiedział, że inni instalatorzy nie robią z tego problemów. Jego cyrk - jego małpy. Ja odmówiłem, klient podziękował i wyszedł. ALBO COŚ SIĘ ROBI PORZĄDNIE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI - ALBO WCALE. To forum, jako forum techniczne, powinno piętnować niepoprawne, niezgodne ze sztuką i przepisami rozwiązania. Szkoda, że tak nie jest.

    A kolega mafia powinien zdjęcia swojej kotłowni wkleić do tematu "radosna twórczość instalatorów" a nie tutaj.... Twoja wiedza na temat instalacji hydraulicznych jest zerowa i nie powinieneś się za to wcale zabierać. I nie piszę tego po złości, tylko dla TWOJEGO DOBRA (zdrowia, życia i spokoju)

    0
  • #25 06 Cze 2013 21:29
    mafia_863
    Poziom 9  

    Ale mi namieszaliście.Na razie myślę jak to ogarnąć.Jaki jest tani i w miarę dobry sterownik do pompy podłogowej?Nie musi jej wyłączać, będzie chodziła cały czas gdy będzie paliło się w piecu węglowym lub gazowym.Bez żadnych siłowników na nitkach.Przepływ ustawię na przepływomierzach jak do tej pory.I jeszcze jaki zamontować zawór 3 lub 4 drogowy za piecem?Wystarczy manualny czy musi być z siłownikiem?

    0
  • #26 06 Cze 2013 22:18
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Mafia. Jak to ogarnąć? Przede wszystkim zdejmij ta panienkę z rury bo inaczej każdy instalator z jajami z dwojga złego będzie wolał podziwiac te kształtki zamiast patrzeć na ten chaos instalacyjny... :)

    0
  • #27 06 Cze 2013 22:56
    m2m2
    Poziom 15  

    Mafia - panienki nie zdejmuj :-) absolutnie , absolutnie

    str. 22 wg mnie to świetny przykład tego o co chodzi Gersikowi

    http://79.96.150.57/pl/download/support,f,2658..

    lub wpisz w googlach:
    Rozwiązania hydrauliczne dla regulacji temperatury pomieszczeń, kotłowni, stref grzewczych i odnawialnych źródeł ciepła

    ad. podłogówka - nie wiem czego się doszukujesz. Spójrz na str. 2, tam jest jedna rurka/łącznik/spinka mniej niż u Ciebie (nie wiem jak fachowo się to nazywa bo ja hydraulik grzebacz jak Ty jestem) i 1 zawór więcej niż u ciebie. Faktycznie to ten bypass/spinka może być założona dokładnie tak jak u Ciebie, gdy do regulacji wszystkich pętli używane są głowice termostatyczne i może nastąpić sytuacja jednoczesnego zamknięcia tych wszystkich obwodów.

    Tu są bdb Praktycy (ale z 'wycięciem całości' troszkę przesadzili).
    Im chyba najbardziej chodzi o możliwość gotowania wody bo to niebezpieczne jest (pisali wyraźnie) i o oszczędności w mb rury miedzianej. Pzdr m2m2

    Mafia, ja nie mogę Ci podpowiadać, bo moja wiedza jest za mała.
    Mój uklad c.o. jest odporny na zagotowanie bo po prostu układ jest buforem, Ty wyłącz prąd na 10 min. i sam pisałeś, ze się przelewa. Inni to mocno podkreślili. Oni w pierwszych odpowiedziach prosili Ciebie abyś rozrysował schemat (co prawda wkleiłeś zdjęcia). No chyba, że jednak część tego centralnego pracuje grawitacyjnie, ale nie wspomniałeś, albo też planujesz przelewać c.o. z tego zaworu bezpieczeństwa.
    Ja w zasadzie dałem tylko schematy i grzecznie spytałem o wodę destylowaną pod kątem trwałości i żywotności. Przeczytaj Gersika jeszcze raz uważnie i porównaj ze schematem (ze strony 22).
    Sam nie dam zdjęć mojego centralnego bo dopiero Kabee84 miałby używanie.
    :-) :-)
    Pozdrawiam m2m2

    Mafia, sorry, chodzi o strony 2 i 22

    0
  • #28 07 Cze 2013 14:57
    mafia_863
    Poziom 9  

    m2m2 napisał:
    Mafia - panienki nie zdejmuj :-) absolutnie , absolutnie

    str. 24 wg mnie to świetny przykład tego o co chodzi Gersikowi

    http://79.96.150.57/pl/download/support,f,2658..

    lub wpisz w googlach:
    Rozwiązania hydrauliczne dla regulacji temperatury pomieszczeń, kotłowni, stref grzewczych i odnawialnych źródeł ciepła

    ad. podłogówka - nie wiem czego się doszukujesz. Spójrz na str. 4, tam jest jedna rurka/łącznik/spinka mniej niż u Ciebie (nie wiem jak fachowo się to nazywa bo ja hydraulik grzebacz jak Ty jestem) i 1 zawór więcej niż u ciebie .

    Tu są bdb Praktycy (ale z 'wycięciem całości' troszkę przesadzili).
    Im chyba najbardziej chodzi o możliwość gotowania wody bo to niebezpieczne jest (pisali wyraźnie) i o oszczędności w mb rury miedzianej. Pzdr m2m2


    Nie wiem czy rozumiesz.Chcę zostawić mój stary układ prawie nie zmieniony.Tylko chcę założyć oddzielny sterownik do podłogówki-jak sugerował gersik.Nie mam możliwości dokładania żadnych czujników temp. w podłodze ani nic takiego.Mieszkam już 2 lata i wszystko grzało pięknie.A na 2 pompach, które mam zrobię CWU i CO wpięte do sterownika pieca.Dołożę zawór 3d lub 4d do pieca( choć nie wiem jeszcze jak), zawór bezpieczeństwa i to chyba tyle.

    0
  • #29 07 Cze 2013 23:01
    piotr_boncza
    Poziom 29  

    Sterownik do podłogówki to może być od najprostszego, włącz - wyłącz do pogodowego. Zmieniającego temperaturę w zależności od zewnętrznej. Podobnie zawór mieszający, podwyższający temperaturę powrotu. Sprawdź, czy sterownik Twojego kotła nie ma tych możliwości. Znam Menueta, w którym można podłączyć zawór 3/4drogowy i dodatkowe pompy. Na rynku jest sporo sterowników, od prostych i tanich do wypasionych za niezłą kasę.

    0
  • #30 12 Cze 2013 21:16
    mafia_863
    Poziom 9  

    Czy zawór 3d zamontować na zasilaniu przed pompą Co i połączyć go z powrotem kotła?Tak będzie prawidłowo?

    0