Witam,
Przeszukałem już dostępne opisy, zasoby producenta oraz dystrybutorów.
Na początku będzie długi wstęp, a potem pytania.
----------------------------------------------------------------------
Mam następującą konfigurację sprzętową:
HMI - Weintek MT8070iE (nowa seria)
Soft - EasyBuilder Pro v3.00.02 (z 2013.03.27)
PLC - Siemens S7-300 CPU 315-2 DP
Soft - Step7 v5.5
Problem leży najprawdopodobniej w konfiguracji i nawiązaniem połączenia pomiędzy HMI, a PLC.
Sterownik ma ID=2:
MPI ma prędkość 187,5kbps, Highest MPI address=15:
Panel ma dodany driver do S7-300 MPI i jest następująco skonfigurowany:
HMI z PLC są połączone krótkim przewodem ekranowanym (do testów).
Schemat połączeń wg PLC Connection Guide (dla portu COM1):
Dla testów monitoruję poniższe adresy PLC:
Bit B1.5 (lampka):
oraz słowo MW0 (wartość):
----------------------------------------------------------------------
Niestety po uruchomieniu panela, wartości z PLC nie wyświetlają się.
Odłączając przewód komunikacyjny, wyskakuje okienko PLC no response.
Monitoruję również słowo systemowe LW-9351 (pending command number in PLC1 (COM1)).
Po uruchomieniu panela (przy podłączonym przewodzie) jego wartość jest inkrementowana co 1-2sek, dochodzi do 99 i wyskakuje okienko PLC no response.
Prosiłbym o pilną radę co z tym fantem zrobić.
Zmieniałem już ustawienia portów, testowałem na COM1 i COM3 - dalej nic.
Zmieniałem również wartości Max. station no. (MPI network) w EB Pro - bez zmian.
Skończyły mi się pomysły, stąd zdecydowałem się zapytać na Elektrodzie.
Prosiłbym o konkretną radę, a najlepiej od praktyka, który takie połączenie przetestował.
Do Multiprojektu uderzę w poniedziałek.
Pozdrawiam
Przeszukałem już dostępne opisy, zasoby producenta oraz dystrybutorów.
Na początku będzie długi wstęp, a potem pytania.
----------------------------------------------------------------------
Mam następującą konfigurację sprzętową:
HMI - Weintek MT8070iE (nowa seria)
Soft - EasyBuilder Pro v3.00.02 (z 2013.03.27)
PLC - Siemens S7-300 CPU 315-2 DP
Soft - Step7 v5.5
Problem leży najprawdopodobniej w konfiguracji i nawiązaniem połączenia pomiędzy HMI, a PLC.
Sterownik ma ID=2:

MPI ma prędkość 187,5kbps, Highest MPI address=15:

Panel ma dodany driver do S7-300 MPI i jest następująco skonfigurowany:


HMI z PLC są połączone krótkim przewodem ekranowanym (do testów).
Schemat połączeń wg PLC Connection Guide (dla portu COM1):

Dla testów monitoruję poniższe adresy PLC:
Bit B1.5 (lampka):

oraz słowo MW0 (wartość):

----------------------------------------------------------------------
Niestety po uruchomieniu panela, wartości z PLC nie wyświetlają się.
Odłączając przewód komunikacyjny, wyskakuje okienko PLC no response.
Monitoruję również słowo systemowe LW-9351 (pending command number in PLC1 (COM1)).
Po uruchomieniu panela (przy podłączonym przewodzie) jego wartość jest inkrementowana co 1-2sek, dochodzi do 99 i wyskakuje okienko PLC no response.
Prosiłbym o pilną radę co z tym fantem zrobić.
Zmieniałem już ustawienia portów, testowałem na COM1 i COM3 - dalej nic.
Zmieniałem również wartości Max. station no. (MPI network) w EB Pro - bez zmian.
Skończyły mi się pomysły, stąd zdecydowałem się zapytać na Elektrodzie.
Prosiłbym o konkretną radę, a najlepiej od praktyka, który takie połączenie przetestował.
Do Multiprojektu uderzę w poniedziałek.
Pozdrawiam