  • Poziom 9  
    Witam!
    Od ok pół roku mieszkam w wynajętym mieszkaniu. Jakieś 2tyg po wprowadzeniu pojawił się problem z oświetleniem w kuchni i łaźieńce. Ogólnie sam naprawiam jakiekolwiek problemy z elektryką, ale to mnie przerosło. Pierwsze co to sprawdziłem napięcie- brak. Test próbnikiem wskazał, że faza jest więc brakuje masy. Niby nic, ale najgorsze jest to, że czasem gdy włączam światło to coś miga żarówka i gaśnie. Trwa to jakieś 5 sek i koniec, światła brak. Czasem samo z siebie zaczyna migać. Wczoraj ku mojemu zdziwieniu światło nagle zaczęło działć, ale jak zapaliłem światło na przedpokoju to oświetlenie zgasło w kuchni i łaźieńce.
    Panowie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?? Proszę o pomoc

    Dodano po 2 [minuty]:

    dodam jeszcze, że dwa dni temu instalacja na klatce schodowej została całkowicie wymieniona.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 27  
    Zgłoś to do właściciela, który powinien się bezzwłocznie tym zająć, gdyż zagraża to bezpieczeństwu. / ps. brak przejścia na jakimś połączeniu, w dodatku jest to na przewodzie N, co jest szczególnie niebezpieczne/
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 9  
    raczej nie mam co liczyć na jego pomoc. Jak zlokalizować miejce braku przejścia??
  • Poziom 33  
    Skoro się pytasz to nie masz podstaw :-( tu nie ma żartów. Wezwij elektryka
  • Poziom 21  
    Witam..A może w skrzynce na klatce (czy gdzie tam ona jest) przewód poluzowany zostawili ?
    Musisz szukać od początku ,tzn. z klatki i po kolei>>puszki>> skrzynka z korkami.

    technikabasenowa napisał:
    Skoro się pytasz to nie masz podstaw :( tu nie ma żartów. Wezwij elektryka

    Racja.
  • Poziom 9  
    Problem był jeszcze długo przed tym jak oni zmieniali instalację, więc tam raczej nie... Podstawy mam, poprostu nie wiedziałem co może być przyczyną, bo myślałem, że przewód jest uszkodzony, ale skoro czasem mignie a nawet się zapali na dłuzej to nie może być uszkodzony przewód w ścianie.
  • Poziom 9  
    Panowie, jakieś porady co do lokalizacji usterki??
  • Specjalista AGD
    Nie raz widziałem instalację po wymianie przez "elektryka". Przewody sztukowane, skręcane i taśmą biurową bezbarwną izolowane. Potem to przykryte tynkiem. Po 5-6 latach zaczęło się dziać - miganie, zakłócenia...
    Usterka może być także w puszce / puszkach, przy liczniku, przy samej lampie, włączniku.
    Nie da się tak jednoznacznie określić na odległość.
  • Poziom 9  
    Sytuacja z wczoraj. Wróciłem z pracy, światło działało zarówno w kuchni jak i w łazience. Niestety, gdy zapaliłem światło na przedpokoju oświetlenie w kuchni i łazience zgasło...
  • Poziom 38  
    Kolego wezwij elektryka, który na miejscu wszystko zdiagnozuje...
  • Poziom 9  
    Wezwanie elektryka nic nie da... Mieszkam w UK a tutaj fachowców dobrych nie ma. Prosiłem właściciela mieszkania o pomoc to przysłał mi dwóch angoli, nawet WKRĘTAKA nie mieli przy sobie! Sprawdzili bezpieczniki, odkręcili włącznik, popatrzeli i poszli. Dlatego jestem zdany sam na siebie...
  • Poziom 13  
    Cytat:
    Sytuacja z wczoraj. Wróciłem z pracy, światło działało zarówno w kuchni jak i w łazience. Niestety, gdy zapaliłem światło na przedpokoju oświetlenie w kuchni i łazience zgasło...


    A czy to czasem nie jest na jednym bezpieczniku który ma za mały prąd aby to wszytko zapalić?
    Cytat:
    nic nie da... Mieszkam w UK

    nie byłem tam ale ze słyszenia kiedyś ktoś opowiadał że na każde gniazdko jest bezpiecznik przy samym gniazdku -to może i na oświetlenie ?

    Czy ta sytuacja zdarza się przy włączeniu konkretnego włącznika? Czy niezależnie od włączenia którego-kol-wiek włącznika oświetlenia ?
    Z tego co piszesz wcześniej wynikało by że to się dzieje tylko gdy włączasz w przedpokoju ?

    Jeśli tak to koniecznie dostań się do wnętrzności tego włącznika i napisz ile przewodów jest tam podłączonych i jaki to typ wyłącznika może wrzuć zdjęcie
  • Poziom 9  
    RadekB86 napisał:
    A czy to czasem nie jest na jednym bezpieczniku który ma za mały prąd aby to wszytko zapalić?


    Całe oświetlenie w mieszkaniu jest na jednym bezpieczniku, problem występuje tylko na gałęzi łazienka-kuchnia. w pokojach i na przedpokoju światelko działa bez zarzutu.

    RadekB86 napisał:
    nie byłem tam ale ze słyszenia kiedyś ktoś opowiadał że na każde gniazdko jest bezpiecznik przy samym gniazdku -to może i na oświetlenie ?


    To prawda, do każdego gniazda elektrycznego jest osobny bezpiecznik w gniazdku (tu nawet każde urządzenie elektryczne ma we wtyczce bezpiecznik). Ale w oświetleniu tak nie jest, nie ma bezpieczników osobnych, jest jeden główny. Pewnie dlatego szary człowiek nie może nawet zmienić sobie sam żerandola:) Trzeba elektryka wołać, bo można zapłacic karę:)

    RadekB86 napisał:
    Czy ta sytuacja zdarza się przy włączeniu konkretnego włącznika? Czy niezależnie od włączenia którego-kol-wiek włącznika oświetlenia ?
    Z tego co piszesz wcześniej wynikało by że to się dzieje tylko gdy włączasz w przedpokoju ?


    Generalnie od paru miesięcy praktycznie nic się nie działo. Parę dni po tym jak oświetlenie przestało działać zapaliło się na parę godzin i potem znowu nic. I tak było do momentu jak nie zmieniono całej instalacji przed licznikiem parę dni temu. Dzień po tej wymianie wieczorem światło się zapaliło w łazience i kuchni, ale gdy zapaliłem światło na przedpokouj to od razu się wyłączyło. oświetlenie w pokojach nie wpływa w żaden sposób na uszkodzone oświetlenie, tylko to na przedpokoju.

    RadekB86 napisał:
    Jeśli tak to koniecznie dostań się do wnętrzności tego włącznika i napisz ile przewodów jest tam podłączonych i jaki to typ wyłącznika może wrzuć zdjęcie

    Jest to włącznik klatkowy. Tzn dwa włączniki na przedpokoju. Są tam podłączone dwa przewody L oraz N i uziemienie (zielono-żółty).

    Co jest ciekawe, gdy w kucni mierzyłem napięcie między N i L to było 0V, ale między L i właśnie uziemieniem było 230V
  • Pomocny dla użytkowników
    No to masz ewidentnie przerwę gdzieś w przewodzie zerowym N i to złośliwie przerwę niepewną (raz jest a raz jej nie ma). Możliwe, że gdzieś przewody są zaśniedziałe, skręcone niedbale i przy włączeniu większego obciążenia połączenie znika (zbyt duża rezystancja).

    Tyle, że stan taki grozi:

    a) porażeniem - na urządzeniach jest faza (L) a nie ma zera (N) zaś połączenie
    PE (zielono-żółty) może nie być wszędzie podłączone (wyłącznika
    różnicowo-prądowego chyba też tam nie ma, no chyba, że to może
    on odłącza, a potem właściciel go włącza bez zastanowienia nad przyczynami)

    b) pożarem - przegrzewające się miejsce niepewnego połączenia

    Jeżeli nie możesz liczyć na miejscowych, to albo zmień, dla własnego bezpieczeństwa, miejsce stacjonowania ;), albo (tylko ostrożnie) poszukaj po
    puszkach rozdzielczych czy wszystkie złącza tam są pewnie wykonane.
    Musisz poszukać puszki wspólnej dla obu miejsc, bo pewnie tam jest problem.
    Wyższy stopień to sprawdzenie drożności poszczególnych przewodów ale to tylko przy odłączonym napięciu i posiadaniu albo bezpiecznika albo klucza od szafki bezpiecznikowej we własnej kieszeni.

    Sprawdź też czy rozdział napięcia na poszczególne pomieszczenia nie był zrobiony gdzieś przy wyłącznikach (niekoniecznie w puszkach rozdzielczych).

    Dobrze jest też mieć próbnik żarówkowy (dla pewności dwie żarówki połączone szeregowo na wypadek trafienia na napięcie międzyfazowe), bo on daje też wstępne obciążenie obwodu przez co ujawniają się też problemy niewidoczne przy obciążeniu dużą (megaom i więcej) rezystancją woltomierza.
  • Poziom 19  
    przypominam, że w Anglii mamy zasilanie 120V i takie żarówki należy kupować... Przywożenie z Polski tych na 220V w celu zaoszczędzenia nie daje wyników pozytywnych :)
  • Specjalista AGD
    Prepond napisał:
    przypominam, że w Anglii mamy zasilanie 120V i takie żarówki należy kupować... Przywożenie z Polski tych na 220V w celu zaoszczędzenia nie daje wyników pozytywnych :)


    W jakiej Anglii? GB/UK - czyli Wielka Brytania ma napięcie 240V/50Hz (Nie wiem czy już weszli w normę 230V). Co innego USA, Japonia.