brotje 24cte piecyk dwufunkcyjny błąd e25

09 Cze 2013 18:05 3981 3
  • Poziom 1  
    Jest to piecyk dwu-funkcyjny Brotje 24 cte na początku pokazywał mi błąd 25, teraz przy załączeniu temperatura podnosi się do około 40 stopni i zaczyna się dudnienie w komorze spalania i wtedy wyłączam.
    Wymiennik płytowy jest drożny.
    Centralne ogrzewanie jeżeli jest załączone działa poprawnie.
    To tylko występuje gdy używam do podgrzania wody.
    Proszę o pomoc.
  • Poziom 9  
    Witam .
    Wg instrukcji:
    Zadziałanie zabezpieczenia z powodu prawdopodobnego zablokowania pompy.
    Z doświadczenia wiem że może być zapchany wymiennik lub zawór przełączający uszkodzony.


    Proszę o więcej podpowiedzi lub kontakt.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    czmat1 napisał:
    zaczyna się dudnienie w komorze spalania i wtedy wyłączam.

    Dudnienie czyli zagotowywanie się wody = brak obiegu wody w kotle czyli coś nie tak z pompą. Ale jeśli kocioł (w tym ta pompa) na cele c.o. działa prawidłowo ... to trzeba usterkę zlokalizować na miejscu. Rozumiem że kocioł corocznie odwiedza serwisant?!
  • Poziom 9  
    OK miałem taki przypadek.
    Zakamieniony wymiennik spaliny-woda lub zbyt wysokie ciśnienie gazu w czasie podgrzewu cwu.
    Wystarczy zmniejszyć lub odkamienić .
    Na co jest regulacja w zakresie od 40 do 100% znamionowej mocy kotła i może dlatego podczas pracy na co nie ma dudnienia.