Zabezpieczenie transformatora przed przepięciami i udarami prądowymi.

12 Cze 2013 08:48 1443 3
  • Poziom 8  
    Witam!

    Buduje obecnie zasilacz stabilizowany. Przy uruchomieniu zauważyłem, że po załączeniu transformatora wyłącznikiem powstają przepięcia i wyniku tergo nagle podskakuje prąd (strzałka amperomierza uderza w max). No i wiadomo, że to nie jest zabawne, szczególnie jeżeli na zaciskach jest coś delikatnego. Przecież nie będę zawsze to uruchamiał z autotransformatora.

    Wiem, że do takich rzeczy można zastosować warystor lub transil. Pytanie takie:
    co lepiej zastosować i jak dobrać?

    Dziękuję.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Obawiam się że prad podskakuje ze względu na ładowanie kondensatorów filtra, co samo w sobie szkodliwe nie jest.
    Gdzie jest włączony amperomierz?
    Jakiej mocy transformator? Mówimy o watach, setkach watów czy kilowatach?
  • Tłumacz Redaktor
    Może jakiś układ soft startu?
  • Poziom 8  
    jdubowski napisał:
    Obawiam się że prad podskakuje ze względu na ładowanie kondensatorów filtra, co samo w sobie szkodliwe nie jest.
    Gdzie jest włączony amperomierz?
    Jakiej mocy transformator? Mówimy o watach, setkach watów czy kilowatach?

    A właśnie, tego nie wziąłem pod uwagę.


    Amperomierz był włączony w pierwotne uzwojenie transformatora (no ale domyślam się, że po stronie wtórej sprawa wygląda podobnie tylko z większym prądem). Transformator o mocy 300 W.