Integra 128 WRL - Naruszenie w momencie wł. czuwania

castortray 14 Jun 2013 18:23 13878 22
Optex
  • #1
    castortray
    Level 10  
    Witam wszystkich

    Mam czujkę w wiatrołapie która patrzy na manipulator i zawsze jak uzbrajam system to mam informacje że naruszone są wejścia i muszę sprawdzić co jest naruszone. Wiem ze można wyłączyć sprawdzanie globalnie, ale tego chciałbym uniknąć. W jaki sposób można wyłączyć sprawdzanie naruszenia jednej czujki w momencie włączania czuwania ?

    Centrala: Integra 128 WRL firmware 1.11

    Planowałem zrobić tak jak pisał _ZBYCH_

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?932...-raz-jeszcze&p=5614101&viewfull=1#post5614101

    ------------
    żeby wszystko dać do jednej strefy i PIR-y, które mają nie działać w nocy programujesz jako Typ Reakcji 3 - Wewnętrzna opóźniona. Do PIR-a na wejściu do domu zaprogramować odpowiedni czas zwłoki (w normalnym trybie to naruszenie kontaktronu na drzwiach włącza dopiero to opóźnienie na PIR-a)

    a pozostałe PIR-y w strefie nocnej zaprogramować z czasem opóźnienia 1 sek.
    System na noc uzbrajając przez 3#.

    Efekt - automatycznie blokują się PIR-y zaprogramowane jako linie wewnętrzne i wyłącza się opóźnienie na wejście (złodziej otwierając drzwi natychmiast wyzwala alarm).
    Przy uzbrojeniu systemu w trybie wyjścia z domu (0# lub 1#) wszystkie PIR-y działają, ale PIR na wejściu ma dłuższe opóźnienie - pozostałe w trakcie czasu na wejście mają 1 sek. opóźnienia.
    ------------

    Jednak problem jest taki ze nie mam kontaktrona na drzwiach wiec nie zmieni mi to mojej sytuacji bo i tak złodziej będzie miał czas na wyłączenie alarmu.


    Z góry dziękuje za pomoc.


    ............................................................................
    Ogłoszenie

    Przeczytaj również:
    Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej

    Piec C.O. - integracja z alarmem (np. Satel Integra)
    ETHM 1 Plus/ Integra Control. Wybrane zagadnienia.


    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń


    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń


    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • Optex
  • #2
    humek
    Level 32  
    A jest taka opcja dla każdej linii wejściowej "czy linia może być naruszana podczas załączania czuwania" ? o to Ci chodzi?
  • #3
    konradw
    Level 19  
    Przecież dla każdej linii istnieje możliwość włączenia/wyłączenia opcji "Kontrola przy załączeniu czuwania".
    O to chodzi ?
  • #4
    crunky
    Level 32  
    konradw wrote:

    Przecież dla każdej linii istnieje możliwość włączenia/wyłączenia opcji "Kontrola przy załączeniu czuwania".

    Jak zaznaczysz tą opcję to w ogóle nie zazbroisz systemu jeśli linia będzie naruszona.
  • Optex
  • #5
    konradw
    Level 19  
    Więc proponuje koledze, żeby dla czujnika w wiatrołapie wyłączył tą opcję...
  • #6
    crunky
    Level 32  
    konradw wrote:

    Więc proponuje koledze, żeby dla czujnika w wiatrołapie wyłączył tą opcję...

    Jak wyłączysz tą opcję to w momencie wpisania kodu jeśli linia będzie naruszona otrzymasz komunikat typu: Są naruszone/zablokowane wejścia 1-sprawdź 2-załącz. Możesz wyłączyć w opcjach globalnych ale wtedy nie będzie monitorował zupełnie.

    Pierwsze co mi przychodzi do głowy to wrzuć czujkę do innej strefy, strefę załączaj za pomocą linii wirtualnej a tej wyłącz opcję sprawdzanie możliwości zazbrojenia.
  • #7
    Darom
    Electrician specialist
    Witam

    konradw wrote:
    Więc proponuje koledze, żeby dla czujnika w wiatrołapie wyłączył tą opcję...
    A ja bym proponował, aby kolega dokładnie przeczytał o czym jest dyskusja.

    Fakt, Satel ma wiele rzeczy dobrze opanownanych ale z problemem w/w przypadku spotkałem się wielokrotnie. Klient wychodzi i podczas załączania czuwania nie chce aby wyświetlały się zbędne komunikaty. No bo jak traktować komunikat o naruszeniu czujki, która naturalnie będzie wtedy naruszona.

    Ja kiedyś jednemu upierdliwcowi zrobiłem mały układ na przekaźniku. W momencie, gdy strefa nie czuwa przekaźnik przełącza linię tej czujki, na zwykły rezystor. W ten sposób linia nie jest naruszona gdy strefa nie czuwa. Oczywiście pozostaje jeszcze sprawa obsługi sabotażu tej czujki. Można zaangażować do tego inną linię.

    A może w nowym oprogramowaniu coś poprawili?
    pzdr
    -DAREK-
  • #8
    crunky
    Level 32  
    Zrób dodatkową strefę "wejście",umieść w niej linię z czujką wejściową. Do strefy wejście dodaj linię wirtualną typu załączającą/wyłączającą czuwanie sterowaną z wyjścia np 17. 17 wyjście zaprogramuj jako wskaźnik czuwania strefy w której są pozostałe czujki. Efekt będzie taki że zazbrajasz strefę podstawową, jak się zazbroi wyjście 17 stanie się aktywne a co za tym idzie zazbroi się też strefa "wejście". Strefa "wejście" zostanie zazbrojona dopiero po czasie na wyjście więc nie ma prawa być naruszona.
  • #9
    lukasz_m
    Level 11  
    castortray wrote:
    Witam wszystkich

    Mam czujkę w wiatrołapie która patrzy na manipulator i zawsze jak uzbrajam system to mam informacje że naruszone są wejścia i muszę sprawdzić co jest naruszone. Wiem ze można wyłączyć sprawdzanie globalnie, ale tego chciałbym uniknąć. W jaki sposób można wyłączyć sprawdzanie naruszenia jednej czujki w momencie włączania czuwania ?


    Quote:

    Jednak problem jest taki ze nie mam kontaktrona na drzwiach wiec nie zmieni mi to mojej sytuacji bo i tak złodziej będzie miał czas na wyłączenie alarmu.


    Z góry dziękuje za pomoc.


    Ustaw to wejście (czujkę) jako typ reakcji 0 - wejścia/wyjścia i zdefiniuj czas na wejście (dla czujki) i wyjście (dla strefy), reszta czujek jako 4 - obwodowa. Przy wychodzeniu z domu, załączysz spokojnie czuwanie przy naruszonym wejściu w wiatrołapie.
    Po wejściu do domu czujka będzie naruszona i system zacznie odliczać czas na wejście i rozbrojenie systemu np. 10 sek. Po tym czasie i braku rozbrojenia wyzwoli się alarm.
    W stanie czuwania naruszenie pozostałych wejść (typ 4 - obwodowa) od razu spowoduje alarm.

    --
    Łukasz
  • #10
    turonl
    Level 12  
    Dopisuję się do tematu. W wiatrołapie mam skonfigurowaną czujkę (typ reakcji 0 - czas na wejście 30s) i mam podobny problem - naruszenie czujki przy uzbrajaniu systemu.
    Czy naprawdę muszę dodawać kolejną strefę tak jak w powyższych postach ? Czy może jest jakieś prostsze rozwiązanie

    Lukasz
  • #11
    lukasz_m
    Level 11  
    Nie musisz dodawać kolejnej strefy. Dla wejścia gdzie masz czujkę w wiatrołapie, wyłącz kontrolę przy załączaniu czuwania. System nie będzie sprawdzał tego wejścia przy załączaniu czuwania.
  • #12
    rokoko
    Level 20  
    Odznacz opcje: Opcje i czasy globalne-->Załaczenia czuwania-->przegląd narusz/zablokowanych wejśc przed zał. czuwania.
    Dodatkowo wejście w opcjach musie miec odznaczoną funkcję "kontorlowane przy zła. czuwania" .
    Pozdrawiam
  • #13
    turonl
    Level 12  
    OK.
    Nie mam jak tego przetestować w tej chwili - ale rozumiem, że :
    1. Można wyłączyć globalnie sprawdzanie ( Opcje i czasy globalne-->Załaczenia czuwania-->przegląd narusz/zablokowanych wejśc przed zał. czuwania) (rokoko)
    2. Można sprawić, że alarm nie włączy czuwania przy naruszeniu (Kontrolowane przy załączeniu czuwania - opcja powoduje, że nie będzie można załączyć czuwania, jeśli wejście z załączoną opcją będzie naruszone (np. jeśli pozostawiono otwarte okna itp.))
    3. Jeżeli chcemy mieć możliwość kontroli stanu niektórych czujek (np. kontaktrony w oknach) a nie chcemy by czujka przy manipulatorze zawsze powodowała przegląd stanu przy uzbrajaniu, pozostaje wydzielić osobna strefę sterowana stanem czuwania strefy podstawowej (crunky). I tak to pewnie zrealizuje.

    Jeszcze jakieś inne pomysły?
  • #14
    rokoko
    Level 20  
    Jeżeli mnie pamięć nie myli, to przy wyłączonej opcji "przegląd naruszonych, zablokowanych wejść" oraz aktywnej opcji wejścia "kontrolowana przy zał. czuwania", to w momencie kiedy będziesz próbował załączyć czuwanie przy otwartym oknie (kontrakton naruszony), to centrala ci na to nie pozwoli i wyświetli komunikat o naruszonych wejściach.
    Kolejnym sposobem kontroli stanu czujek (np. kontraktronów przy oknach) jest stworzenie wirtualnego wyjścia o oznaczeniu wskaźnik gotowości. Możliwości naprawdę wiele.
  • #15
    slaw27
    Level 11  
    Miałem ten sam problem. Podczas załączania strefy nocnej skrótem 3# pojawiał się monit: Naruszone wejście 1.Sprawdź, 2.Zał.
    Wymieniłem oprogramowanie w centrali na v1.12. W czujkach wewnętrznych pojawia się opcja "Opóźnione w czuwaniu typu 2 i 3".
    Po odznaczeniu tej opcji problem z monitami zniknął.


    PS.Co do braku kontaktronu, mając WRL możesz dołożyć czujkę magnetyczną ABAX.
  • #16
    gavron
    Level 22  
    A czy w ogóle ta linia która chcesz wyłączyć ze sprawdzenia jest typ jako wejścia/wyjścia??
  • #17
    turonl
    Level 12  
    Trochę już minęło ale jeszcze raz podejmę temat ;) Miałem trochę czas i pobawiłem się konfiguracją.
    Jedyne rozwiązanie, które zadziałało to to opisane przez crunky'ego (DZIĘKI!!!).

    Wyłączanie globalne sprawdzania mnie nie interesuje bo chciał bym mieć powiadomienia o innych czujkach naruszonych w trakcie uzbrajania. Opcja kontrola przy naruszeniu czuwania - nie pozwala uzbroić alarmu jeżeli takie wejście jest naruszone.

    slaw27 czy chodzi Ci o Typ Reakcji :
    "2. OPÓŹNIONA Z SYGNALIZACJĄ OPÓŹNIENIA – wejście o opóźnionym działaniu, z możliwością sygnalizacji odliczania opóźnienia w manipulatorach.
    3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA – wejście działa jak opóźnione, gdy:

    naruszenie innego wejścia uruchomiło odliczanie czasu na wejście w strefie;

    opóźnienie zostanie włączone przy pomocy klawiatury wejściowej INT-ENT (patrz instrukcja wielofunkcyjnej klawiatury INT-SCR);

    załączone jest czuwanie typu 2 lub 3 i dla wejścia włączona jest opcja OPÓŹNIONE W CZUWANIU TYPU 2 I 3.
    W innych sytuacjach wejście działa jak natychmiastowe."

    Opisy nie bardzo mi pasują do oczekiwanej funkcjonalności.

    Tak czujka jest ustawiona jako wejścia/wyjścia.

    Dalej zastanawiam się czy nie ma prostszego rozwiązania - problem wydaje się podstawowy ;)
  • #18
    tomekeb85
    Level 9  
    Witam, dołączę się do dyskusji, gdyż nadal nie znalazłem rozwiązania.

    Problem ten sam - monit o naruszeniu wejścia.

    Czujka znajduje się przy drzwiach - ustawiona jako 0:Wejście/Wyjście, czas 30sek i odznaczona funkcja - kontrola przy załączeniu czuwania.

    Opcja: Przegląd nar./zablok. wejść przed zał. czuwania włączona - chce mieć nad tym kontrolę.

    Posiadam Integre 24 ver. 1.12.

    Dlaczego mimo tych wszystkich opcji nadal pokazuje mi, że wyjście jest naruszone? Czy da się to zrobić bez dodatkowej strefy?

    Pozdrawiam.
  • #19
    waldmor
    Level 14  
    można inaczej
    założenia
    linia 1 - czujka pir

    wykonanie
    wejscia:
    linia 1 - 2eolnc - bez reakcji alarmowej
    linia 2 - wg wyjscia 3 - wej/wyj
    wyjscia:
    wyjscie 1 - wsk.gotowy(odwrócona polaryzacja) wejscie 1
    wyjscie 2 - wskażnik czuwania strefy
    wyscie 3 - iloraz wejść 1i2

    i wtedy naruszenie będzie wykrywane tylko podczas czuwania, oczywiście nr wejść i wyjść przykładowe, chodzi o zasadę
  • #20
    malytrol
    Level 9  
    Witam,

    crunky wrote:
    Zrób dodatkową strefę "wejście",umieść w niej linię z czujką wejściową. Do strefy wejście dodaj linię wirtualną typu załączającą/wyłączającą czuwanie sterowaną z wyjścia np 17. 17 wyjście zaprogramuj jako wskaźnik czuwania strefy w której są pozostałe czujki. Efekt będzie taki że zazbrajasz strefę podstawową, jak się zazbroi wyjście 17 stanie się aktywne a co za tym idzie zazbroi się też strefa "wejście". Strefa "wejście" zostanie zazbrojona dopiero po czasie na wyjście więc nie ma prawa być naruszona.


    Czy powyższe rozwiązanie jest jedynym najprostszym do wykonania? Posiadam integre 64 i ten sam problem z wiatrołapem gdzie mam czujkę 2EOL/NC jako wejście/wyjście i mam informację o naruszeniu w czasie uruchamiania czuwania na tej czujce.

    Minęło trochę czasu mamy 2017 i nadal jest bez zmian?
  • #21
    Frodek
    Level 13  
    Przyłączę się do tematu. Kiedyś miałem ustawioną jakąś funkcję, która sygnalizowała mi na manipulatorze alarm kiedy TIMER uzbrajał mi strefę GARAŻ a drzwi były otwarte. Teraz nie bardzo wiem gdzie to zrobić, żeby nie wył sygnalizator na kominie. Chodzi mi o to, że gdybym miał otwarty garaż a system wieczorem sam się uzbrajał chciałbym o tym wiedzieć piszczeniem w manipulatorze.
  • #23
    Bee79
    Level 1  
    Szukałem u siebie. Integra 128 WRL.
    To chyba opcja z ekranu wyżej, ale bardzo ciężko zlokalizować ją przez manipulator (a nie program).

    To jest ta winna opcja, którą ciężko znaleźć bo nazwa jest beznadziejna.
    Po odhaczeniu tej opcji na "puste" system nie 'przegląda' naruszeń i od razu uzbraja, ale nie pozwoli uzbroić jeśli jakaś czujka blokująca jest aktywna i tylko wówczas pokazuje monit: "Są naruszenia 2-sprawdź."
    Przy naruszeniu czujki bez blokady np. wyjścia/wyjścia z wyłączoną blokadą - uzbraja od razu.

    TS / Opcje / Opcje Różne / Zał.-prz.nar. T/N