Dopuszczalne spadki napięcia w instalacjach niskiego napięcia

Youhasz 19 Jun 2013 19:38 25692 4
Wago
  • #1
    Youhasz
    Level 2  
    Witam użytkowników forum.
    Mój problem brzmi następująco - muszę opisać dopuszczalne spadki napięć w instalacjach elektrycznych. Pojęcie "instalacja elektryczna" rozumiem jako część urządzeń elektrycznych znajdujących się między przyłączem a odbiorami. Wiem, że procentowy dopuszczalny spadek napięcia nie powinien przekraczać magicznej wartości 4%. W tym 1% na WLZ natomiast od licznika do ostatniego odbioru 3%.
    Czy mam rację oraz czy istnieją normy i rozporządzenia, na które można się powołać, czy też zweryfikować wiedzę?
    Skądś te 4% musiało zaistnieć w życiu projektantów.
  • Wago
  • Wago
  • #3
    Youhasz
    Level 2  
    Dzięki bardzo, ale nie o to mi chodziło.
    Chodziło mi o spadki napięć w instalacji elektrycznej. O tą część instalacji, do której masz podłączony komputer. A nie o część, za którą odpowiedzialny jest dostawca.

    Szperając tu i tam odnalazłem chyba odpowiedź na swoje pytanie:

    PN-IEC 60364-5-52 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie”
    Mówi o dopuszczalnym spadku napięcia nie przekraczającym 4% od złącza do dowolnego odbioru

    N-SEP-002
    natomiast te wytyczne mówią:
    procentowy spadek napięcia od licznika do dowolnego odbiornika nie może przekroczyć 3%. Na WLZ max spadek napięcia uzależniony jest od mocy przesyłanej przez WLZ. Jednocześnie całkowity spadek od złącza do dowolnego odbioru nie może przekraczać 4%. Wartość max U% na WLZ określone są w tablicy w N-SEP-002.

    Dopuszcza się większe spadki napięć na czas rozruchu maszyn

    Nie jestem tylko pewien czy treść zawarta w normie PN-IEC 60364-5-52 jest wciąż aktualna.

    Mimo wszystko dziękuję za próbę pomocy.
    Pozdrawiam.
  • #4
    .Jack
    Electrician specialist
    Youhasz wrote:
    Nie jestem tylko pewien czy treść zawarta w normie PN-IEC 60364-5-52 jest wciąż aktualna.

    Aktualna. PN-IEC 60364-5-52 z 2002 roku.

    Zakres

    Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, przekrojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie
  • #5
    Youhasz
    Level 2  
    W takim razie, czy ma ktoś aktualnie dostęp do obowiązującej normy i mógłby sprawdzić czy zaszła zmiana w kwestii:
    złącze-dowolny odbiór -> U% ≦ 4%

    Bo na nieszczęście jestem tylko biednym studentem..