Transformator 1*20V a zasilanie symetryczne

kurakk 04 Mar 2005 11:03 1152 5
  • #1 04 Mar 2005 11:03
    kurakk
    Poziom 15  

    Witam,chciałem zapytać czy mając zwykły transformator 20V można jakoś wyprowadzić z niego zasilanie 2*20V.Pytam ponieważ gdzieś słyszałem że robi sie jakieś sztuczne zero czy coś w tym rodzaju i można w ten sposób to zrobić.Czy to prawda? Chodzi mi zasilenie filtra dolno przepustowego który potrzebuje zasilanie symetryczne 2*17V a u mnie w sklepach nie mogę dostać takiego transformatora.Z góry dziękuje za pomoc

    0 5
  • #3 04 Mar 2005 11:43
    kurakk
    Poziom 15  

    Wielkie dzieki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie jakie zastosowac te diody i kondensatory o jakich wartosciach.Przepraszam ze zadaje moze banalne pytania ale nigdy nie mialem do czynienia z taką przeróbką zasilania

    0
  • #4 04 Mar 2005 11:56
    RSP
    Poziom 27  

    Diody to na napięcie większe od 50 V prąd powyżej 0,5A na przykład 1N4001 lub coś takiego. Jeżeli chodzi o kondensatory to wystarczy 200uF na każde 100mA pobieranego prądu ( przykład 200mA pobiera układ 470uF kondensator). Napięcie powinno być co najmniej 1,5 raza większe od napięcia transformatora ( w twoim przypadku 35V).

    0
  • #5 04 Mar 2005 13:51
    kurakk
    Poziom 15  

    Wielkie dzięki.Mam jeszcze jedno pytanie,czy w tym przypadku trzeba jeszcze stosować mostek prostowniczy czy moge bezpośrednio podłączyć te wyprowadzenia do stabilizatorów 7816 i 7916? Te 2 diody chyba jednak już wyprostowały te napięcie zmienne no chyba że sie myle

    0
  • #6 04 Mar 2005 14:21
    RSP
    Poziom 27  

    Tylko stabilizatory i ewentualnie po nich między zero a wyjście każdego stabilizatora kondensator 100uF na 25V nie zapomnij o polaryzacji elektrolitów.